Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Oświetlenie w żłobku -proszę o poradę

Acech1 03 May 2019 19:36 1371 14
IGE-XAO
  • #1
    Acech1
    Level 4  
    Witam,

    Czy mogę prosić o poradę dotyczącą doboru oświetlenia do żłobka?
    1 lokal ma wymiary 6x6 i wysokość sufitu 2,9m
    2 lokal ma wymiary 6x7 i wysokość sufity 2,9m
    Po ile lamp zamontowalibyście w tych pomieszczeniach, jak je rozmieścić i jakie lampy (może LED)?

    Proszę o pomoc,
  • IGE-XAO
  • #2
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.
    Najprościej wyznaczyć, obliczyć dialuxem (z podaniem określonych źródeł światła), przy założeniu, że :
    - Em ≧ 300 lx
    - UGR ≦ 19
    - Ra ≧ 80
    - Uy ≧ 0,5
    A po zamontowaniu dokonać pomiarów.
  • IGE-XAO
  • #3
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Ra ≧ 80 nie za mało? Nie mam normy pod ręką, ale chyba wypadałoby więcej. Przedszkole to też miejsce pracy (nauki).
  • #4
    elpapiotr
    Electrician specialist
    retrofood wrote:
    Ra ≧ 80 nie za mało? Nie mam normy pod ręką, ale chyba wypadałoby więcej. Przedszkole to też miejsce pracy (nauki).
    Nie. Punkt 6.1.2 tablicy 5.6
    Tak "stoi" w PN-EN 12464-1 z 2004 roku, sprawdziłem.
    Na dzień dzisiejszy "obowiązuje" PN-EN 12464-1:2012, być może coś się zmieniło, ale mnie, emerytowi już nie opłaca się wydać 123,80 PLN.
  • #5
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Znaczy psują dzieciom oczy w świetle prawa. :cry:
  • #6
    Acech1
    Level 4  
    Dzięki za odpowiedzi,

    Postaram się sprawdzić dialuxa -nie miałem do czynienia jeszcze z tym programem.
    Mam jeszcze jedno pytanie,
    Chodzi o położenie skrzynki elektrycznej,
    Obecnie w lokalu jest stara instalacja elektryczna 2 przewodowa. Instalacja będzie wymieniana na 3 przewodową.
    Czy umiejscowienie skrzynki elektrycznej od lokalu może pozostać w klatce obok czy też skrzynkę elektryczną należy przenieść do lokalu -czy normy poruszają kwestię usytuowania skrzynki elektrycznej?

    Pozdrawiam,
  • #7
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
    1) złącza instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób niepowołanych;
    ....
    § 185. 1. Instalacja odbiorcza w budynku i w samodzielnym lokalu powinna być wyposażona w urządzenia do pomiaru zużycia energii elektrycznej, usytuowane w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczone przed uszkodzeniami i ingerencją osób niepowołanych.
    ...
    § 188. 1. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym należy prowadzić w obrębie każdego mieszkania lub lokalu użytkowego.


    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu, Dz.U. 2015 poz. 1422
    http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001422/O/D20151422.pdf
  • #8
    Acech1
    Level 4  
    Witam,

    m i wysokości sufitu Ile punktów świetlnych (lamp) powinienem zastosować w pomieszczeniu o wymiarach 6x7m i wysokości sufitu 2,9m, tak by osiągnąć wymagany strumień świetlny?

    Obecnie próbuję uruchomić Dialux -niestety nie wiem ile mi to zajmie,

    Pozdrawiam,
  • #9
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    Acech1 wrote:
    Ile punktów świetlnych (lamp) powinienem zastosować w pomieszczeniu o wymiarach 6x7m i wysokości sufitu 2,9m, tak by osiągnąć wymagany strumień świetlny?

    To zależy od wybranej oprawy i umieszczonej w niej lampy (co przekłada się na odpowiedni rozsył świetlny oraz na odpowiednią ilość strumienia świetlego).
    Wymagane to ma kolega natężenie, a nie strumień.

    Przykładowo dla tego pomieszczenia można zasugerować 6 opraw TRILUX Belviso D2 CDP LED3800nw 01 ETDD (coś na tej zasadzie: https://www.trilux.com/products/pl/Belviso-D2-CDP-LED3800ww-ETDD-01/?retainFilter=true)
    Gdzie na powierzchni podłogi wychodzi:
    Es = 320 lx, U0 (równomierność) = 0,6-0,7

    Dla żłobków i przedszkoli jest jedno istotne wymaganie: Zaleca się unikać wysokich luminancji w kierunkach patrzenia z dołu poprzez użycie rozpraszających pokryw.
    Znaczy się, nalezy używać np. mikropryzmatycznych kloszy lub przesłon od źródeł światła.
  • #10
    Jacek Rutkowski
    Level 27  
    Pytanie czy nie będzie potrzeby redukcji jasności np. na drzemkę?
    Oświetlenie świecące prosto w oczy leżakującym dzieciom to taki trochę zły pomysł.
    Przydało by się kilka opraw świecących w sufit dla uzyskania rozproszonego odbitego światła ale ja nie jestem specjalistą tylko rodzicem...
  • #11
    markus-19
    Level 30  
    kozi966 wrote:
    Dla żłobków i przedszkoli jest jedno istotne wymaganie: Zaleca się unikać wysokich luminancji w kierunkach patrzenia z dołu poprzez użycie rozpraszających pokryw.
    Znaczy się, nalezy używać np. mikropryzmatycznych kloszy lub przesłon od źródeł światła.


    Ciekawy byłem czy ktoś poruszy tę kwestię, nie znam polskich norm z tego zakresu, ale "dimmowanie" oświetlenia w żłobkach i przedszkolach to standard w Skandynawii. Zakaz stosowania Downlight ze skupionym strumieniem światła.
  • #12
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    markus-19 wrote:
    kozi966 wrote:
    Dla żłobków i przedszkoli jest jedno istotne wymaganie: Zaleca się unikać wysokich luminancji w kierunkach patrzenia z dołu poprzez użycie rozpraszających pokryw.
    Znaczy się, nalezy używać np. mikropryzmatycznych kloszy lub przesłon od źródeł światła.


    Ciekawy byłem czy ktoś poruszy tę kwestię, nie znam polskich norm z tego zakresu, ale "dimmowanie" oświetlenia w żłobkach i przedszkolach to standard w Skandynawii. Zakaz stosowania Downlight ze skupionym strumieniem światła.

    Bo na całym cywilizowanym świecie takie zadanie wykonuje się na podstawie projektu technicznego. Tylko w Polsce instalacje elektryczne wykonuje każdy kto wejdzie z ulicy, a na zastrzeżenia reaguje obrazą i groźbami.
  • #14
    User removed account
    Level 1  
  • #15
    markus-19
    Level 30  
    plum1978 wrote:
    Downlight były popularne kilka lat temu ( dobrych ) , kiedy nie było w takim zastosowaniu zródeł Led jak jest to w tym czasie


    Określenie "Downlight" jest pozostałością kolego...