Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Junkers CeraclassMidi ZW14-2DVKE23S5300 Dziwny dzwięk, hałas, buczenie

05 Maj 2019 13:45 537 7
  • Poziom 5  
    Witam wszystkich Forumowiczów,

    Posiadam piec gazowy dwu-funkcyjny Junkers CeraclassMidi ZW14-2DVKE23S5300.
    Jego problem to podczas odkręcenia ciepłej wody w kranie kocioł wydaje dziwny dźwięk (szczegóły w filmie). Zamknę kran odkręcę ponownie hałas nie występuje. Odczekam kilka minut powtórzę czynność i znowu buczenie. Jaka może być tego przyczyna??? Słychać go nawet przez 2 kondygnacje w domu.

    Wszystko w nim jest sprawne grzeje itp. Problem występuje od nowości.

    Pozdrawiam

  • Poziom 16  
    Trochę niskie ciśnienie w układzie co. Dopuść do 1,5 bara.
    Gdzieś powietrze , albo brud
  • Poziom 5  
    krzyzak11 napisał:
    Trochę niskie ciśnienie w układzie co. Dopuść do 1,5 bara.


    C.O. nie jest włączone. Nie da się zwiększyć ciśnienia bo jest to stary system, odpowietrznik jest na samym szczycie instalacji, woda się przelewa jak dolewam.

    Chyba ciśnienie C.O. nie ma z tym nic wspólnego. Jak włączam ogrzewanie to Piec chodzi cicho.

    krzyzak11 napisał:
    Gdzieś powietrze , albo brud


    Brud w Junkersie od nowości hmmm Może powietrze???

    Nikt nie miał podobnego przypadku???
  • Poziom 16  
    Ale ten kocioł może chodzić na układzie zamkniętym, a Ty chyba masz otwarty
  • Poziom 14  
    A miałeś w ogóle pierwsze uruchomienie tego kotła? Bo wg mojej wiedzy kocioł ten nie może pracować w układzie otwartym i serwis nie powinien go uruchomić. Jeżeli nie było uruchomienia kocioł nie ma gwarancji.
  • Poziom 16  
    Kocioł tego typu nie potrzebuje uruchomienia. Powodem tego odgłosu jest brak przepływu wody przez wymiennik cwu. Fakt małe ciśnienie wody ale to nie ma wpływu.Instalacja wody ( brud,szlam itd) mógł spowodować zabrudzenie pompy i wymienika cwu.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Do odkamieniania nagrzewnica a później wymiennik płytowy cw. Dalej zawór 3D do oczyszczenia i przesmarowania. Dalej kontrola pompy i nastawy ciśnienia gazu na palniku, regulacja-korekta nastaw. Ciśnienie pracy latem i zimą wymagane ok. 1,5 bar... Kocioł do konserwacji ale nie wykluczona wada nagrzewnicy jeżeli odkamienianie nie pomoże.
  • Poziom 5  
    Brud, szlam, mazut odpada :) Piec od nowości tak chodzi.

    serwisszulborski.pl napisał:
    Dalej zawór 3D do oczyszczenia i przesmarowania.

    serwisszulborski.pl napisał:
    wada nagrzewnicy


    Sam tego nie zrobię. Zobaczę jak się rozwinie sprawa i odpiszę.