Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Junkers CeraclassMidi ZW14-2DVKE23S5300 Dziwny dzwięk, hałas, buczenie

Filez 05 May 2019 13:45 2259 8
  • #1
    Filez
    Level 7  
    Witam wszystkich Forumowiczów,

    Posiadam piec gazowy dwu-funkcyjny Junkers CeraclassMidi ZW14-2DVKE23S5300.
    Jego problem to podczas odkręcenia ciepłej wody w kranie kocioł wydaje dziwny dźwięk (szczegóły w filmie). Zamknę kran odkręcę ponownie hałas nie występuje. Odczekam kilka minut powtórzę czynność i znowu buczenie. Jaka może być tego przyczyna??? Słychać go nawet przez 2 kondygnacje w domu.

    Wszystko w nim jest sprawne grzeje itp. Problem występuje od nowości.

    Pozdrawiam



  • #2
    krzyzak11
    Level 19  
    Trochę niskie ciśnienie w układzie co. Dopuść do 1,5 bara.
    Gdzieś powietrze , albo brud
  • #3
    Filez
    Level 7  
    krzyzak11 wrote:
    Trochę niskie ciśnienie w układzie co. Dopuść do 1,5 bara.


    C.O. nie jest włączone. Nie da się zwiększyć ciśnienia bo jest to stary system, odpowietrznik jest na samym szczycie instalacji, woda się przelewa jak dolewam.

    Chyba ciśnienie C.O. nie ma z tym nic wspólnego. Jak włączam ogrzewanie to Piec chodzi cicho.

    krzyzak11 wrote:
    Gdzieś powietrze , albo brud


    Brud w Junkersie od nowości hmmm Może powietrze???

    Nikt nie miał podobnego przypadku???
  • #4
    krzyzak11
    Level 19  
    Ale ten kocioł może chodzić na układzie zamkniętym, a Ty chyba masz otwarty
  • #5
    as007
    Level 15  
    A miałeś w ogóle pierwsze uruchomienie tego kotła? Bo wg mojej wiedzy kocioł ten nie może pracować w układzie otwartym i serwis nie powinien go uruchomić. Jeżeli nie było uruchomienia kocioł nie ma gwarancji.
  • #6
    jamper
    Level 17  
    Kocioł tego typu nie potrzebuje uruchomienia. Powodem tego odgłosu jest brak przepływu wody przez wymiennik cwu. Fakt małe ciśnienie wody ale to nie ma wpływu.Instalacja wody ( brud,szlam itd) mógł spowodować zabrudzenie pompy i wymienika cwu.
  • #7
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Do odkamieniania nagrzewnica a później wymiennik płytowy cw. Dalej zawór 3D do oczyszczenia i przesmarowania. Dalej kontrola pompy i nastawy ciśnienia gazu na palniku, regulacja-korekta nastaw. Ciśnienie pracy latem i zimą wymagane ok. 1,5 bar... Kocioł do konserwacji ale nie wykluczona wada nagrzewnicy jeżeli odkamienianie nie pomoże.
  • #8
    Filez
    Level 7  
    Brud, szlam, mazut odpada :) Piec od nowości tak chodzi.

    serwisszulborski.pl wrote:
    Dalej zawór 3D do oczyszczenia i przesmarowania.

    serwisszulborski.pl wrote:
    wada nagrzewnicy


    Sam tego nie zrobię. Zobaczę jak się rozwinie sprawa i odpiszę.
  • #9
    Filez
    Level 7  
    Są pozytywy!

    Zamówiłem wizytę mistrza od Junkersów. Wyregulował to co mógł i zrobił przegląd ale to nic nie pomogło (A może??).

    Dopiero przy okazji remontu, przewiesiliśmy kocioł w inne miejsce. Zostały podprowadzone nowe przyłącza dodatkowo doszły filtry żeby wyłapywały zanieczyszczenia. Problem już nie występuje.

    Jak na razie temat do zamknięcia mam nadzieje że nie trzeba będzie go odkopywać:).