Akumulatory i moduł zasilania z dużym prądem ładowania

07 Maj 2019 12:28 207 5
  • Poziom 15  
    Ahoj Załoga,
    Buduje pewny punkt wizyjny, skrzynka na słupie, akumulatory, zasilanie.

    Sumaryczny pobór sprzętu 30W > 2,5A przy 12V.

    - Potrzebuje mieć możliwość uruchomienia i zasilania w/w sprzętu przez co najmniej 48h - z samych akumulatorów
    Wyliczono wstępnie 2 x akku żelowy 80Ah (jednak czy wystarczy to się okaże)

    + możliwość zasilania sprzętu i doładowania akku z 230V (doładowanie np. z latarni w nocy) potrzebny duży prąd ładowania co najmniej 10A

    Teraz pytanie kluczowe jaki moduł zasilania zastosować tak aby to wszystko połączyć przy czym utrzymując możliwie jak najlepszą wydajność pracy akku. Zasilacze buforowe odpadają na wstępnie bo mają za niskie prądy ładowania. Prędzej ładowarka ala prostownik + sterowanie napięciem przed nadmiernym rozładowaniem po przełączeniu się na akku.

    OPCJONALNIE

    Możliwość podłączenia baterii solarnej z regulatorem ładowania - jako doładowanie i wydłużenie pracy a nie zapewnienie ciągłej pracy. O ile solar podłączony ZAMIENNIE z ładowarką akku nie stanowi problemu o tyle połączenie tego wszystkiego w 1 system z priorytetem ładowania z 230V a przy braku dopiero ładowanie solar stanowi już pewne wyzwanie.

    Jakie macie pomysły ? może ktoś przerabiał temat pozdr.
  • Poziom 38  
    sliderps napisał:
    możliwość zasilania sprzętu i doładowania akku z 230V (doładowanie np. z latarni w nocy) potrzebny duży prąd ładowania co najmniej 10A

    Jeżeli masz zamiar sam zbudować odpowiedni układ to proponuję Ci obejrzeć sekcje "battery management" w zasobach znanych producentów: Texas, Analog, itd, jest tam praktycznie wszystko czego potrzebujesz łącznie z aplikacjami i gotowymi projektami referencyjnymi.
    sliderps napisał:
    Możliwość podłączenia baterii solarnej z regulatorem ładowania - jako doładowanie i wydłużenie pracy a nie zapewnienie ciągłej pracy. O ile solar podłączony ZAMIENNIE z ładowarką akku nie stanowi problemu o tyle połączenie tego wszystkiego w 1 system z priorytetem ładowania z 230V a przy braku dopiero ładowanie solar stanowi już pewne wyzwanie.

    Też są do tego gotowe układy typu "battery backup controller", które realizują różne scenariusze zasilania w zależności od obecności (albo nie) poszczególnych napięć.
    Możesz również "sprytnie" dobrać napięcia wyjściowe poszczególnych systemów zasilania i użyć odpowiedniej kombinacji diod idealnych.
  • Poziom 15  
    Aż tak zaawansowany nie jestem, temat nie wymaga tak dogłębnego podejścia jakie sugerujesz - potrzebuje nie tyle zbudować od podstaw cały układ co raczej umiejętnie dobrać odpowiedni sprzęt do zestawienia całości w opisanym charakterze pracy.

    Znalazłem typ który był by w stanie to realizować HEP-600C-12 600W mean well - do pracy w szerokim zakresie temp. - o dużym prądzie ładowania itd.

    Jednak nie mam pewności czy;
    - może służyć do pracy ciągłej tzn. w większości będzie to tryb 12/24
    - czy jednocześnie może zasilać sprzęt i zasilać akku

    podejrzewam, że tak jednak czy jest to odpowiedni typ ładowarki na dłuższą metę pod ten cel tego nie umiem ocenić.
  • Poziom 15  
    Będą 100Ah albo mniejsze 65ah lit to w zasadzie to samo tyle ze przy lit lepsze o niebo parametry, ładowarkę można dać mniejsza także No problem jest tego sporo- właśnie ciężko ocenić jak zachowa się sprzęt przy pracy na ładowarce która służy do ładowania a nie do zasilania :) być może jeszcze jakiś stabilizator - przetwornica DC/DC już w pewnym sensie stabilizuje i zabezpiecza obwód ale coś czuje ze tylko testy, teoretyzować można ale dopuki się tego nie podłączy to nic nie wiadomo :)
  • Poziom 15  
    _jta_ napisał:
    35A (tyle on daje) to trochę za dużo na akumulatory 80Ah, nawet na dwa połączone równolegle; do trzech OK.

    Ładowarka zwykle daje prąd pulsujący, i na akumulatorze są tętnienia - czy zasilany sprzęt to toleruje?


    On daje od 17,5 do 35A - jest regulacja