Jaki bezpiecznik do płyty indukcyjnej

12 Maj 2019 13:46 900 2
  • Poziom 5  
    Witam mam pytanie do elektryków,kupiłem płytę indukcyjna o mocy 7200w wiem że przy podłączeniu do sieci muszę zastosować bezpiecznik na obwodzie i oprócz tego najlepiej jeśli płyta będzie na osobnym obwodzie ,niewiem jakiego przekroju kable są w instalacji (wynajmuje mieszkanie) napewno to nie są 3 fazy jest 1 moje pytanie jakiej mocy muszę założyć bezpiecznik na obwodzie i to samo pytanie odnośnie pieca do zabudowy moc całkowita 3250 w czy tu też muszę zakładać bezpiecznik na obwodzie czy mogę bezpośrednio do gniazdka.Dołączam załącznik który jest na odwrocie płyty odznaczylem schemat który będę podłączać
  • Poziom 17  
    Bezpiecznik 32A, ale nie wiem czy nie spalisz chałupy. Na pewno przewody nie wytrzymają, gdyż nie były na taki prąd obliczane.
  • Poziom 16  
    To jest moc szczytowa, rzadko kiedy przekroczysz 2 kw podczas gotowania.
    Chyba, że lubisz gotować na boosterze, ale bardzo garnki się krzywią, bo moc jest tak duża, że stal się wygina, w szczególności jak ktoś daje z lodówki zimne garnki.