Genevo Prima 64/6 + Czujki Genevo Smile 22

nece616 12 May 2019 19:39 1242 10
  • #1
    nece616
    Level 26  
    Witam.
    Bardzo proszę o pomoc w załączeniu czujek Smile 22 do centrali Genevo Prima 64/6. Zgodnie ze schematem chcę ustawić tryb pracy na EOL i zworki w czujce zostały założone w sposób jak na dołączonej instrukcji. Przedstawiam także swój prymitywny obraz rysowany w paint. Dioda sygnalizująca stan pracy świeci się jednak po zazbrojeniu alarmu czujka nie wykrywa ruchu i nie uruchamia alarmu. W centrali został zmieniony tryb pracy czujki na EOL.
    POZDRAWIAM!
    Genevo Prima 64/6 + Czujki Genevo Smile 22
  • #2
    sosarek

    Level 43  
    No i nic dziwnego że nie działa - poczytaj o sposobach podłączania czujników.
  • Helpful post
    #3
    niebieskipolo
    Level 24  
    1. Prawdziwa ninja zabezpieczeń zawsze ustawia czujki ruchu w 2EOL :D
    2. Tak sobie przeglądam instrukcję od tej czujki, i wydaje mi się, że nie narysowali połączenia do masy trzeciego styku od lewej na złączu.
  • Helpful post
    #4
    fred4u
    Level 26  
    Podłączenie dla tej czujki prawidłowe. W tym modelu, dla ustawienia trybu parametryzacji masa zasilania i masa 2eol są zmostkowane w czujce, więc podłącza się ją na trzech drutach.
    Musisz kolego ustawić odpowiednio parametry (2x 1k1 czyli zworki lewa i prawa na samym dole) i dodatkowo założyć zworkę jp3 u góry która włącza tryb 2eol. Oczywiście w centrali 2eol a nie eol.
  • #5
    nece616
    Level 26  
    Fred4u dzięki ślicznie. Wszystko zaczęło działać.
  • #6
    radioifonia
    Level 7  
    fred4u wrote:
    Podłączenie dla tej czujki prawidłowe. W tym modelu, dla ustawienia trybu parametryzacji masa zasilania i masa 2eol są zmostkowane w czujce, więc podłącza się ją na trzech drutach.
    Musisz kolego ustawić odpowiednio parametry (2x 1k1 czyli zworki lewa i prawa na samym dole) i dodatkowo założyć zworkę jp3 u góry która włącza tryb 2eol. Oczywiście w centrali 2eol a nie eol.


    Przepraszam szanownego kolegę jeżeli moja niewiedza wynika z braku znajomości tematu, ale kolega pisze , że zworka jp3 załącza 2EOL a na instrukcji podają że zworka jp3 to EOL...?
  • #7
    fred4u
    Level 26  
    EOL to ogólnie konfiguracja zakończenia linii. W tej czujce po prostu włącza wbudowaną parametryzację, w tym przypadku konfigurację 2eol/nc.
  • #8
    radioifonia
    Level 7  
    fred4u wrote:
    EOL to ogólnie konfiguracja zakończenia linii. W tej czujce po prostu włącza wbudowaną parametryzację, w tym przypadku konfigurację 2eol/nc.


    Dziękuję za wyjaśnienie :) czyli ta czujka ma wbudowane rezystory i nie trzeba ich już dodawać tylko wybór tej zworki "3" daje nam 2eol gdzie w niektórych czujkach innych producentów trzeba dodawać fizycznie rezystory by ją w ten sposób tak sparametryzować?
  • #9
    fred4u
    Level 26  
    Akurat ta czujka z wątku ma wbudowane rezystory parametryczne które wybiera się zworkami, w większości typowych czujek dodaje się zewnetrzne rezystory do parametryzacji.