Zasilanie rozdzielacza podłogówki rurą PEX

14 Maj 2019 02:44 366 13
  • Poziom 12  
    Witam.Tematów podobnych było już kilka.Mam zamiar podłączyć 2 rozdzielacze od podłogówki rurką PEX (w moim przypadku 32).Przemawia do mnie łatwość montażu i brak połączeń.Minusem jest ryzyko uszkodzenia rury w przypadku zagotowania wody w kotle-tak przynajmniej wszyscy przestrzegają.Ale czy aby na pewno ?Pomijając najlepsze wd. mnie rozwiązanie czyli instalację miedzianą często spotykam się z doprowadzaniem zasilania do rozdzielaczu rurami PP.Przecież taka rura w przypadku zagotowania się wody zachowa się podobnie do PEXa. Proszę więc o opinie instalatorów oraz posiadaczy rozdzielaczy zasilonych PEXem.
    Pozdrawiam
  • Poziom 24  
    Część instalacji z wyjścia z pieca i tak musisz zrobić z metalu z uwagi na zagotowanie.
  • Poziom 20  
    Taka zasada obowiązuje od lat.Ale u mnie przez lat 13 jeszcze kocioł wody nie zagotował.
  • Poziom 19  
    Kons18 napisał:
    Proszę więc o opinie instalatorów oraz posiadaczy rozdzielaczy zasilonych PEXem.

    Ja mam inną opinię co do PEX jako użytkownik: zwróć uwagę na kształtki bo Herz ma duże przewężenia.
  • Poziom 32  
    Wszystko zależy gdzie planujesz zainstalować mieszacz. Jeżeli w kotłowni, to nic nie stoi na przeszkodzie aby doprowadzenie do rozdzielaczy wykonać rurami PEX. Jeżeli dojdzie do zagotowania (oby nie) wody w kotle, to i tak na rozdzielacze nie może iść wyższa temperatura dla podłogówki. Takie zadanie ma mieszacz.
  • Poziom 12  
    Kotłownia jest w piwnicy.Rozdzielacz na parterze w linii prostej znajduje się około 2 metry nad piecem,rozdzielacz na poddaszu kolejne 2 metry czyli 4 metry nad piecem.
  • Poziom 11  
    Do takich rozwiązań podstawą jest aby czasami nie okazało się że masz podłączony piec zasypowy bo tutaj na zagotowanie nie trzeba czasami długo czekać. Przy piecach z podajnikiem możesz bez problemu stosować PP. Dla większego zabezpieczenia daj w piwnicy zawór schładzający.
  • Poziom 32  
    Kons18 napisał:
    Kotłownia jest w piwnicy.Rozdzielacz na parterze w linii prostej znajduje się około 2 metry nad piecem,rozdzielacz na poddaszu kolejne 2 metry czyli 4 metry nad piecem.
    Z tego co zrozumiałem, to rozdzielacze są podłączone bezpośrednio do instalacji CO, więc jaka temperatura na piecu to taka na podłogówce :?: To może źle się skończyć na kondycji podłogówki.
  • Poziom 12  
    Nie są tak podłączone !Zaczynam układać podłogówkę i mam przygotować zasilanie z pieca do rozdzielaczy.Temat dotyczy tego czy można to zrobić rurą pex zamiast np pp.
  • Poziom 32  
    Kons18 napisał:
    Nie są tak podłączone !Zaczynam układać podłogówkę i mam przygotować zasilanie z pieca do rozdzielaczy.Temat dotyczy tego czy można to zrobić rurą pex zamiast np pp.
    Dlatego zadałem Ci podstawowe pytanie. Gdzie i czy w ogóle ma być zainstalowany mieszacz dla podłogówki. To nie jest rozdzielacz. Ma utrzymać temperaturę na poziomie czterdziestu paru stopni niezależnie od temperatury czynnika grzewczego na piecu.
  • Poziom 31  
    Być może autor chce dać rozdzielacz do podłogówki z układem pompowo-mieszającym przy rozdzielaczu lub rozdzielacz z zaworami RTL.

    Lepiej dla niego (jego rurek) było by dać układ mieszający w kotłowni - tak jak ty piszesz.
  • Poziom 24  
    Nawet zawór czterodrogowy i układ mieszajacy jest zalecany. Instrukcje i gwarancja pieca wskazuje na utrzymaniu temp na piecu powyżej punktu rosy.
  • Poziom 12  
    Panowie nie zbaczajmy z tematu.Oczywiście że zamontowany będzie mieszacz w postaci zaworu czterodrogowego. Pytanie dotyczyło możliwości podłączenia rozdzielacza rurą pex za i przeciw ?
  • Poziom 24  
    Ja nie widzę przeciwwskazań.