Podłączenie tokarki SU 50A

16 Maj 2019 05:00 150 1
  • Poziom 8  
    Cześć, mam problem z podłączeniem tokarki a dokładniej szafy sterowniczej. Sama tokarka jest dobrze podłączona do szafy, wszystkie przewody były dokładnie opisane. Podejrzewam że problem jest w podłączeniu trzech faz. Połączyłem je kolorami natomiast w gniazdku mogą być one inne. Pytanie czy „kolor”~”potencjał” faz ma znaczenie. Po włączeniu szafy transformator który znajduje się na dole po lewej stronie „buczał” i nagrzewał się. Po próbie załączenia silnika zaiskrzył. Z góry przepraszam za brak pojęcia w temacie i zapewne dość śmieszne sformułowania.

    Podłączenie tokarki SU 50A Podłączenie tokarki SU 50A
  • Poziom 26  
    Prawdopodobnie na transformator idą
    dwie fazy.
    Musisz to zmierzyć.