Czy jeden przewód zasilający 3x2,5 na taką instalację w bloku wystarczy?

Amigo1122 16 May 2019 12:58 369 3
  • #1
    Amigo1122
    Level 1  
    Witam. Znajoma poprosiła mnie o montaż oświetlenia i kilku gniazdek tanim kosztem , jestem świeżym elektrykiem i podjąłem się zadania najpierw miał być to tylko jeden pokój a wiec puściłem przewód 3x2,5 do gniazdka, a z gniazdka dałem zasilanie do włącznika światła , później okazało się, że chce dodatkowe gniazdka i oświetlenia w innych pokojach i przedpokojach ( przepraszam za język, jeśli czegoś nie opiszę to proszę o wyrozumiałość), tak wiec puściłem przewód do gniazda i połączyłem szeregowo do niego 3 dodatkowe gniazdka później puściłem przewód który ma za zadanie zasilać 2 gniazdka, a od nich dodatkowo włącznik światła w 2-drugim pokoju. w przed pokojach doszły 3 gniazdka i 2 włączniki, tez zasilanie dałem z gniazdka i w końcu kuchnia i czy jeden przewód zasilający 3,2,5 to nie za mało będzie?
  • #2
    feno
    Level 19  
    A odkąd poprowadziłeś kabel od licznika cz z jakiejś puszki.
  • Helpful post
    #3
    Rico75
    Level 12  
    Obwody gniazd i obwody oświetleniowe powinny być osobno.
    Jeden obwód do kuchni to zdecydowanie za mało.Urządzenia o mocy powyżej 2KW powinny być na osobnych obwodach (piekarnik,zmywarka,czajnik) chcesz to wszystko dać na jednym obwodzie? Pomyśl logicznie co się stanie jak ktoś włączy wszystkie urządzenia jednocześnie.
  • #4
    elpapiotr
    Electrician specialist
    No to poszło tanim kosztem. Ale również fatalnym sposobem, niestety.