Sprawdzenia pomontażowe i eksploatacyjne pól średniego napięcia w praktyce

magic9 16 Maj 2019 14:35 2097 2
  • Sprawdzenia pomontażowe i eksploatacyjne pól średniego napięcia w praktyce
    Sprawdzenia wykonywane po montażu nowych pól rozdzielnic średniego napięcia czy też sprawdzenia eksploatacyjne wiążą się z szeregiem czynności i pomiarów, które należy przeprowadzić w celu dopuszczenia pola do ruchu i właściwej oraz bezpiecznej jego pracy. Tego typu sprawdzenia pozwalają na ocenę stanu jakości zainstalowanej aparatury po stronie pierwotnej i wtórnej wraz z okablowaniem. Ma to bezpośredni wpływ nie tylko na zapobieganie poważnym awariom w stacjach elektroenergetycznych, ale także gwarantuje bezpieczeństwo zasilania odbiorców.



    Sprawdzenia pomontażowe i eksploatacyjne pól średniego napięcia w praktyce
    Rys. 1 Przykładowe rozdzielnice średniego napięcia



    Oględziny wstępne pól SN

    W pierwszej kolejności, po dopuszczeniu do prac i upewnieniu się, że pole jest wyłączone, odłączone i uziemione, należy poddać kontroli zgodność zainstalowanych urządzeń z zatwierdzonym przez prowadzącego eksploatację projektem (wykonawczym bądź powykonawczym).

    Należy zwrócić uwagę m. in. na:
    - producentów urządzeń,
    - właściwe parametry urządzeń, np.: napięcie zasilania, polaryzacja, kolejność faz, przekładnia,
    - przekroje kabli lub/i szyn.


    Wstępnym oględzinom należy również poddać:
    - poprawność montażu (np.: oszynowania i połączeń) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    - brak uszkodzeń,
    - zgodność faz, oznaczeń i opisów pola,
    - właściwe zabezpieczenie elementów przed korozją,
    - pomalowanie urządzeń na właściwe kolory,
    - dobranie właściwej przekładni przekładników oraz prawidłowe uziemienie wszystkich elementów pola.



    Przygotowanie pola do sprawdzeń funkcjonalnych

    Kolejnymi czynnościami jest wykonanie pomiarów rezystancji uziemień, a następnie pomiarów rezystancji izolacji wszystkich obwodów pierwotnych oraz wtórnych. Wykonując pomiary rezystancji izolacji obwodów wtórnych warto zwrócić uwagę na położenie przełączników sygnałowych oraz czy nie ma zwarcia pomiędzy obwodami „+” i „-” tego samego napięcia.
    Jeśli to konieczne, należy również dokonać badania wyłączników różnicowo-prądowych i pomiarów skuteczności samoczynnego wyłączenia. Przed podaniem napięć sterowniczych i sygnalizacyjnych warto wypiąć obwody ZW i OW wyłącznika w celu uniknięcia przypadkowego spalenia cewek. Po podaniu napięcia zasilania na urządzenia należy sprawdzić czy na obwodach ZW i OW na pewno nie ma żadnego potencjału oraz dokonać oględzin aparatury po stronie wtórnej. Sprawdzenia pola należy rozpocząć od wprowadzenia właściwych konfiguracji do wszystkich urządzeń EAZ oraz pozostałych np.: mierników, analizatorów, liczników.

    Sprawdzenia pomontażowe i eksploatacyjne pól średniego napięcia w praktyce
    Rys.2 Przykładowe pole średniego napięcia (widok zainstalowanych urządzeń po stronie wtórnej).



    Próby funkcjonalne pola

    Następnym krokiem powinno być sprawdzenie poprawnej pracy łączników przez ręczne uruchomienie i sterowanie elektryczne. Należy skontrolować:
    - prawidłowe działanie blokad i ryglowanie napędów,
    - pewny docisk styków i jednoczesne zamykanie biegunów poszczególnych łączników.

    Próby funkcjonalne obejmują sprawdzenie poprawności odwzorowań, sterowań, sygnalizacji i pomiarów z pola w zakresie sygnałów lokalnie oraz do systemu nadrzędnego. W skład prób funkcjonalnych powinno wchodzić:
    - sprawdzenie sterowania łącznikami: z miejsca zainstalowania, lokalnie, zdalnie,
    - sprawdzenie pomiarów: wymuszenie prądów i napięć od strony pierwotnej oraz od przekaźnika zabezpieczeniowego,
    - sprawdzenie poprawności działania wszystkich automatyk, np.: SPZ, SCO I, SCO II, SPZ/SCO, SZR, ZS, LRW, SNO, BKR,
    - sprawdzenie obwodów sygnalizacyjnych, np.: stany położeń łączników, zaniki/kontrola napięć sterowniczych, sygnalizacyjnych; stany automatyk,
    - sprawdzenie obwodów blokad łączników,
    - sprawdzenie zabezpieczeń takich jak np.: przekaźniki Buchholza, zabezpieczenia firmowe transformatora,
    - sprawdzenie poprawności działania członów zabezpieczeniowych oraz wszystkich innych funkcji aktywnych w EAZ zgodnie z kartą nastaw, projektem, konfiguracją.

    Nie można również zapomnieć o pomiarach obciążalności wszystkich obwodów rdzeni przekładników prądowych i uzwojeń przekładników napięciowych oraz o fazowaniu obwodów liczników energii elektrycznej (jeśli takie występują w polu).

    Do wykonania wszelkich testów niezbędna jest aparatura kontrolna - pomiarowa, dzięki której wykonamy wszystkie te czynności nie tylko szybko i bezpiecznie, ale też z gwarancją, że nas nie zawiedzie w trakcie pracy. Dlatego do wszystkich wyżej wymienionych testów możemy użyć urządzeń marki Megger:

    - TESTER PRZEKAŹNIKÓW I URZĄDZEŃ STACYJNYCH SVERKER 900:

    Sprawdzenia pomontażowe i eksploatacyjne pól średniego napięcia w praktyce



    - SPECJALISTYCZNE MIERNIKI REZYSTANCJI IZOLACJI: Seria S1-568, S1-1068, S1-1568

    Sprawdzenia pomontażowe i eksploatacyjne pól średniego napięcia w praktyce


    Przygotował:
    mgr inż. Bartłomiej Szmidt
    Specjalista ds. automatyki i zabezpieczeń
    M: +48 601 195 610; bartlomiej.szmidt@megger.com

    [Artykuł sponsorowany]
  • W2 Usługi badań i pomiarów
  • #2
    KonradGatek
    Poziom 19  
    Karta katalogowa:
    Cytat:

    Dane techniczne:
    Sieciowe napięcie zasilania
    S1–568, S1–1068 90 – 264 Vrms, 50/60 Hz, 100A
    S1–1568 90 – 264 Vrms, 50/60 Hz, 200A

    Ooo, to do miernika izolacji trzeba dokupić agregat prądotwórczy 200A?
  • W2 Usługi badań i pomiarów