Napięcie na stykach przekaznika.

16 Maj 2019 19:35 192 15
  • Poziom 10  
    Witam
    Załóżmy taką sytuacje, że mam przekaźnik 2-torowy i puszczone fazyL1 i L2 przez styki.
    Czy te styki powinny byc do 230V czy 400V?
    Czy przy takim podłączeniu patrzymy na napiecie miedzyfazowe czy każdej fazy do N?
  • Relpol
  • Poziom 38  
    Te fazy są w tym samym obwodzie czy w różnych?
  • Relpol
  • Poziom 10  
    Fazy w 1 obwodzie podłączone do odbiornika.
    A czemu międzyfazowe jak do każdego styku jest 1 faza 230V?
  • Poziom 10  
    Tylko nie rozumiem dlaczego 400V skoro każdym stykiem bedzie szło 230V
  • Poziom 31  
    Jaki prąd będziesz załączał stykami przekaźnika? Bo to ma kluczowe znaczenie bo jak styki nie będą miały odpowiedniej wytrzymałości prądowej to szybko się wypalą.
  • Pomocny post
    Moderator
    cwaniak92 napisał:
    Witam
    Załóżmy taką sytuacje, ze mam przekaznik 2-torowy i puszczone fazy l1 i l2 przez styki.
    Czy te styki powinny byc do 230 czy 400v?

    Nie ma znaczenia. Przy najdalej drugiej próbie załączenia będzie zwarcie i przekaźnik się spali. Przekaźników nie wolno stosować do różnych faz.

    Dodano po 1 [minuty]:

    bumble napisał:
    Jaki to typ przekaźnika, który jest przystosowany do zasilania obwodów 400V (różnymi fazami) Zazwyczaj zbyt mała odległość uniemożliwia puszczenie rożnych faz stykami tego samego przekaźnika.

    Dokładnie tak właśnie jest. Z tym, że nie "zazwyczaj" a zawsze.
  • Poziom 10  
    1 - zwykły przekaźnik
    2 - stycznik
    Także w przypadku przekaźnika chodzi o napięcie miedzyfazowe?
    Pomimo, że każdym stykiem idzie po 230V tak?
  • Moderator
    cwaniak92 napisał:
    Tylko nie rozumiem dlaczego 400V skoro każdym stykiem bedzie szło 230V

    Żadnymi stykami napięcie nie będzie "szło". "Pójdzie" pomiędzy różnymi stykami i będzie to łuk elektryczny, czyli zwarcie.
  • Pomocny post
    Moderator
    cwaniak92 napisał:
    1 - zwykły przekaźnik
    2 - stycznik
    Także w przypadku przekaźnika chodzi o napięcie miedzyfazowe?
    Pomimo, że każdym stykiem idzie po 230V tak?

    2 - stycznik. Stycznik posiada komory gasikowe separujące styki każdego toru względem innego. Dlatego w styczniku łuki elektryczne styków różnych faz nie mogą się połączyć ze sobą, nie może wystąpić zwarcie między nimi, dlatego styczniki stosuje się do rozłączania różnych faz.
  • Poziom 38  
    cwaniak92 napisał:
    Także w przypadku przekaźnika chodzi o napięcie miedzyfazowe ?
    Zależy jakie obwody będzie kolega wyłączał.
    cwaniak92 napisał:
    Pomimo, że każdym stykiem idzie po 230V tak?
    Może idzie 230V, a może idzie 400V.
    Z postu tematowego nie wynika,że idzie 230V.
  • Poziom 10  
    To jeśli będą podłączone 2 lampki z 2 różnych faz to wtedy na stykach będzie po 230V i przekaźnik wystarczy.
    A jak odbiornik na 400V to będzie na każdym styku 400V?
  • Moderator
    cwaniak92 napisał:
    To jeśli będą podłączone 2 lampki z 2 różnych faz to wtedy na stykach będzie po 230V i przekaźnik wystarczy.

    Nic nie wystarczy, nie dociera?
  • Użytkownik obserwowany
    Lampki będą na 230V ale pomiędzy rzędami styków już będzie 400V przy rozłączaniu zapali się maluśki łuczek pomiędzy stykami jednej oraz drugiej żarówki potem rozgrzane powietrze się zjonizuje i pod wpływem większego napięcia powstanie duży łuk już w przekazniku który z czasem zamieni się w płonąca kule. Zaczną się palić kable i inny osprzęt. Wreszcie bedą powstawały zwarcia w wiązkach pozbawionych izolacji. Ludzie zaczną się dusić toksycznym dymem. Pilot straci kontrole i dojdzie do katastrofy przez jeden głupi przekaźnik. Po dwoch latach dochodzenia znajda winnego i go zapuszkuja.