[Rozwiązano] cewki set oraz reset siemens

19 Maj 2019 14:51 240 7
  • Poziom 3  
    Witam

    W moim programie załączany jest silnik. Wykorzystałem cewki set i reset wszystko fajnie działa dopóki ze sterownika nie zniknie napięcie.
    Gdy przed zniknięciem zasilania sterownika silnik był łączony to po ponownym załączeniu sterownika silnik znów startuje.
    Czy idzie jakoś zaznaczyć w zmiennych że po zaniku napięcia zmienne się zerują?
  • Specjalista Automatyk
    Witam,


    W pierwszym cyklu skasuj zmienne. Jak masz sterownik simensa to OB100 lub OB101
    a jak inny to skorzystaj z zmiennej systemowej która mówi o pierwszym cyklu.

    Pozdrawiam,
  • Poziom 31  
    Musisz korzystać z obszarów pamięci które nie są podtrzymywane po zaniku zasilania sterownika (retentive/non retentive). Informacje znajdziesz w manualu, jakie to obszary i jak je ewentualnie zmienić.
  • Poziom 3  
    W manualu jest tylko wielkość tej pamięci a jaki adres tej pamięci albo gdzie zmienić to nie ma ani słowa
  • Poziom 31  
    ehh, znajdź bardziej obszerny manual, albo wpisz w google hasło Retentive Memory z typem twojego sterownika...
  • Specjalista Automatyk
    Pittt napisał:
    ehh, znajdź bardziej obszerny manual, albo wpisz w google hasło Retentive Memory z typem twojego sterownika...


    Wiele razy tak radziłem autorowi postu. Ciężko mu to idzie ;)

    Pozdrawiam,
  • Poziom 3  