Fogo 200kVA - Agregat Fogo napięcia ponad 500V

xury 20 May 2019 13:04 2250 7
  • #1
    xury
    Automation specialist
    Mam problem z agregatem Fogo 200kVA.
    Po załączeniu pojawia się informacja na panelu o napięciach między fazowych. Powinno być 400V a jest ponad 500V
    Fogo 200kVA - Agregat Fogo napięcia ponad 500V
    Po chwili agregat się wyłącza. Co to może być?
  • #2
    adamjur1
    Level 41  
    Sprzęt raczej z grupy cięższej ( dziwi trochę miejsce zadania pytania) - pewnie padł regulator - opisz więcej agregat - typ model , rp....
    Pozdr.J.
  • #4
    adamjur1
    Level 41  
    Lepiej ją przepisz bo takie zdjęcie tylko zaciemnia temat.
    O grupie cięższej miałem na myśli że na wyższe w tym zakresie świadectwo kwalifikacji ( podstawowe było chyba do 60 kW)
    Pozdr. J.
  • Helpful post
    #5
    danielkk
    Level 31  
    Prawdopodobnie padniety regulator napiecia AVR, znajduje sie on albo w skrzyni sterowniczej albo w obudowie pradnicy tam gdzies w okolicy gdzie wychodza przewody z pradnicy. Znajdz i pokaz zdjecia
  • Helpful post
    #6
    Mkrasuski
    Level 20  
    Na początek sprawdź czy po rozruchu i ustabilizowaniu (ale jeszcze przed zatrzymaniem) masz 1500rpm i/lub 50Hz (powinno się dać przeczytać na wyświetlaczu lub zmierzyć) ale z tej strony raczej nie spodziewałbym się problemów

    Zazwyczaj niesprawny regulator AVR nie podaje żadnego wzbudzenia i napięcie na wyjściu jet wtedy ekstremalnie niskie. Tutaj napięcie jest!

    Moim zdaniem problemem jest niewłaściwe regulowanie napięcia przez AVR - ustawia on zbyt wysokie napięcie na generatorze, a zabezpieczenie od zbyt wysokiego napięcia wbudowane w główny panel sterowniczy (ten z LCD) po chwili zatrzymuje zespół prądotwórczy - zabezpieczenie aktywuje się z opóźnieniem aby silnik zdążył się rozpędzić i ustabilizować po rozruchu.

    Przyczyn ustawiania przez AVR zbyt wysokiego napięcia może być kilka:
    1. Niewłaściwa nastawa/konfiguracja w samym regulatorze AVR
    2. Niewłaściwy zewnętrzny sygnał nastawy napięcia podany do AVR. Wartość nastawy napięcia jakiego 'pilnuje AVR' może być modyfikowana z zewnątrz poprzez odpowiednie wejścia sterujące w module AVR np zewnętrznym potencjometrem lub sygnałem z głównego sterownika zespołu prądotwórczego (to ten z LCD) - tam też może być niewłaściwa nastawa która jest następnie przesyłana do AVR
    3. Problem z pomiarem napięcia na zaciskach generatora przez moduł AVR - moim zdaniem najbardziej prawdopodobna przyczyna - jeżeli widzi on zbyt niskie napięcie w generatorze który reguluje to będzie forsował wzbudzenie aby je podnieść aż do momentu pobudzenia zabezpieczeń

    Trzeba by prześledzić i sprawdzić obwody pomiaru napięcia generatora przez AVR - brak połączenia, urwany/przetarty przewód, spalony bezpiecznik itp

    Więcej nie dam rady pomóc bez zdjęć wnętrza i samego AVR

    Powodzenia!
    Ale upewnij się że masz wystarczające kwalifikacje i umiejętności do grzebania wewnątrz.
  • #7
    xury
    Automation specialist
    Dzięki za informacje. Sam nie mam zamiaru w tym grzebać mimo że mam uprawnienia E i D, ale zdaje się nie na zespoły prądotwórcze o takiej mocy. Prawdopodobnie gryzonie coś namieszały, bo agregat uruchamiany jest sporadycznie. A widać ślady ich bytowania. Będę wiedział przynajmniej coś gdyby serwis próbował jakieś kity wciskać.