Eliwell id 974 - Problem z temperaturami i ustawieniami.

12 Cze 2019 15:22 111 12
  • Poziom 3  
    Witam
    Posiadam bemar do lodów i mam problem z temperaturami.
    Pierwszy raz mam do czynienia z takim urządzeniem, kupując od prywatnej osoby nie zostałem "przeszkolony" pod względem ustawiania temperatur.
    Po odpaleniu nie było to skomplikowane i ustawiłem temperaturę na -21° bodajże przy temperaturze zewnętrznej 33°. Na sterowniku Max pokazywalo mi do -14° i na tym koniec. Zawołałem jakiegoś magika który pogrzebal mi coś w ustawieniach i co 4h rozmrazanie się robi. Wtedy temperatura w środku +10/+15 i lody do wyrzucenia. Przed grzebaniem tego typka nie miałem problemu z temperaturami w środku bo skakało od - 7 do - 13. Jestem z okolic Swarzędza proszę o jakąś pomoc.
  • Poziom 3  
    Na podstawie tej instrukcji właśnie robił ten łepek.
  • Poziom 40  
    No to wyłącz odmrażanie.
    Kapitek napisał:
    Na podstawie tej instrukcji właśnie robił ten łepek.

    Bo termostat jest uniwersalny, i ustawienia zależą od maszyny.
  • Poziom 3  
    Też mu mówiłem o wyłączeniu rozmrażania, stwierdził że nie da się i musi być bo się "zakuje"
  • Poziom 40  
    W tym przypadku to nie jest potrzebne, nie ma zwykłego parownika i nie ma się co zapchać.
  • Poziom 3  
    Zatem jak wyłączyć to odmrażanie?
  • Poziom 40  
    Ustaw parametry: dit=16
    dCt=1
    dEt=1
    Powinno zadziałać. Zrób jakieś zdjęcia układu chłodniczego.
  • Poziom 3  
    Witam ponownie.
    Od wczoraj zamroziło do tej -18°C, ale cały czas świeci się Def. Zmniejszyłem teraz temperaturę na -15°C i po chwili wyskakuje Def. Czy tak ma być czy?
  • Poziom 40  
    arturavs napisał:
    Zrób jakieś zdjęcia układu chłodniczego.
    Świecić się nie powinno, ale te -18°C już chyba pasuje?
  • Poziom 3  
    Tak już pasuje tylko ten Def włącza mi się częściej niż co 4h
  • Poziom 3  
    Tak już pasuje tylko ten Def włącza mi się częściej niż co 4h