[Rozwiązano] Bypass rekuperator Requra 30

12 Cze 2019 20:20 60 2
  • Poziom 12  
    Rekuperator jak w temacie. Działa prawidłowo, tylko nigdy nie włącza się bypass, nawet w największe upały, w dzień, w nocy - nigdy. Zamontowałem lampkę kontrolną - nigdy się nawet na chwilę nie zaświeci. Czy może ktoś spotkał się z tym zjawiskiem ?
  • Poziom 23  
    Praca tego bypassa zależy od temperatur jakie są na zewnątrz i wewnątrz w skrócie jego praca zależna jest od temperatury na czujniku powietrza wywiewanego lub pokojowego w zależności od konfiguracji oraz czujnika zewnętrznego bądź w kanale nawiewnym. Sprawdź może problem leży w konfiguracji jeśli masz do niej dostęp i ta opcja jest manualnie ustawiona na off
  • Poziom 12  
    Przyczyną był niesprawny przekaźnik załączający - przerwa w cewce. Po wymianie przekaźnika bypass pracuje prawidłowo.