Pomiar rezystancji uziemienia w rozdzielni

amcio111 12 Jun 2019 20:20 6906 32
e-mierniki
  • #1
    amcio111
    Level 6  
    Witam! Zastanawiam się nad jednym względem, czy jest możliwość pomiaru uziemienia w samej rozdzielni? Starsza instalacja, jest uziemienie tylko dom ocieplony, nie ma wyprowadzonego żadnego wąsa itd. żeby gdzieś wbić sondy i podłączyć krokodylka do bednarki.

    Pozdrawiam!

    To nie jest rozdzielnia. [retrofood]
  • e-mierniki
  • #2
    User removed account
    Level 1  
  • #3
    elpapiotr
    Electrician specialist
    plum1978 wrote:
    Możesz to zmierzyć metodą techniczną , ale sam pomiar jest nie miarodajny . Przy pomiarach jest taki punkt jak " oględziny " a ty nie jesteś w stanie ocenić stan złącza kontrolnego.
    To który pomiar jest miarodajny wobec tego?
    Może kompensacyjna wystarczy?
  • #4
    User removed account
    Level 1  
  • #6
    elpapiotr
    Electrician specialist
    plum1978 wrote:
    Mając transformator ( może być trafo bezpieczeństwa lub autotransformator ) , rezystor oporowy klasy 0,5 lub 0,2 , 2 szt woltomierzy plus amperomierz powinieneś empirycznie zmierzyć rezystancję przejścia ( bednarka -drut/ linka PE ) .
    Już widzę, jak autor buduje układ pomiarowy z transformatorem lub prądnicą, woltomierzem magnetoelektrycznym o dużej rezystancji wewnętrznej (np. 1000 Ω na każdy V zakresu pomiarowego), odpowiednim amperomierzem itd.
    Tylko po co mu taka ekwilibrystyka, skoro wystarczy zastosować miernik do pomiaru pętli zwarcia?
  • e-mierniki
  • #7
    amcio111
    Level 6  
    elpapiotr wrote:
    plum1978 wrote:
    Mając transformator ( może być trafo bezpieczeństwa lub autotransformator ) , rezystor oporowy klasy 0,5 lub 0,2 , 2 szt woltomierzy plus amperomierz powinieneś empirycznie zmierzyć rezystancję przejścia ( bednarka -drut/ linka PE ) .
    Już widzę, jak autor buduje układ pomiarowy z transformatorem lub prądnicą, woltomierzem magnetoelektrycznym o dużej rezystancji wewnętrznej (np. 1000 Ω na każdy V zakresu pomiarowego), odpowiednim amperomierzem itd.
    Tylko po co mu taka ekwilibrystyka, skoro wystarczy zastosować miernik do pomiaru pętli zwarcia?

    Dokładnie, potrzebuje tylko zmierzyć wartość potrzebuje do własnej wiedzy (jak zmienia się rezystancja z wiekiem w zależności od gruntu) nie jestem pomiarowcem, nie podbijam żadnego budynku (nie mam nawet takich uprawnień) dlatego pytam. Zawsze mierzyłem jak miałem całą konstrukcję widoczną. i tutaj się zastanawiam.

    Dodam, że mam do wykorzystania miernik sonel, rozumiem, że ten schemat do kolega wyżej wysłał to muszę mieć punkt kontrolny? (którego w rzeczywistości nie ma)
  • #8
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Zgadza się. Musi mieć kolega dostęp do uziemienia, nie uziemionego gdzieś tam przewodu PEN instalacji zasilającej, bo nie o to chodzi.
    Oczywiście uziom rozłączony z z przewodem ochronnym lub ochronno-neutralnym.
  • #9
    User removed account
    Level 1  
  • #10
    markus-19
    Level 31  
    plum1978 wrote:
    Po za tym pętlę zwarcia sprawdzasz przy uziemionym PEN w TN-S , jeśli chcesz zmierzyć Re to mierzysz uziom metodą techniczną

    To jest właśnie metoda pomiaru rezystancji uziemienia za pomocą miernika IPZ a nie pętli. Wykorzystuje się do pomiaru napięcie zasilania.
  • #11
    User removed account
    Level 1  
  • #12
    elpapiotr
    Electrician specialist
    plum1978 wrote:
    Pętla zwarcia - zgodzę się , ale to nie tymi nowymi miernikami , które badają prądem kilkunastu mA . Po za tym pętlę zwarcia sprawdzasz przy uziemionym PEN w TN-S , jeśli chcesz zmierzyć Re to mierzysz uziom metodą techniczną ( dla Ciebie może być to tzw. pętla zwarcia ) , o czym zresztą pisałem. Jak chcesz to robić to miernik z lat 60 -tych MZC ( jak nie pomyliłem nazwy ) .

    Co Ty kolego znowu piszesz? Nowym miernikiem zmierzę IPZ prądem 23 A. I jak nie uziemię PEN, to już pętli zwarcia nie sprawdzę? Litości.
  • #13
    User removed account
    Level 1  
  • #14
    elpapiotr
    Electrician specialist
    plum1978 wrote:
    Zmierzysz przy TN-C , przy TN-S mierzysz przy odpiętym PE ? Przy pomiarach w TN-S prądem 23 A jak zachowują się WRP ?
    Normalnie. Zmostkowany ani drgnie.
    Ale my tu o pomiarach rezystancji uziemień, nie IPZ, prawda?
  • #15
    User removed account
    Level 1  
  • #16
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Te wątpliwe racje to niby są czyjego autorstwa?
    plim1978 wrote:
    jak ocenisz poprawność wykonania pomiaru autora wątku
    Nijak. Autor ani nie przeprowadził pomiarów, ani nie podał wyników, to jak mam oceniać?
  • #17
    User removed account
    Level 1  
  • #18
    elpapiotr
    Electrician specialist
    plum1978 wrote:
    ... Na podstawie samych " suchych " wartości jesteś w stanie ocenić stan instalacji - dla mnie bomba , ale może niech inni koledzy nie sugerują się twoimi ocenami odnośnie pomiarów.
    Kto tu ocenia instalację? Przestań lawirować! Przecież autor nic jeszcze nie podał!
    Jedynie zapytał,
    Quote:
    czy jest możliwość pomiaru uziemienia w samej rozdzielni? Starsza instalacja, jest uziemienie tylko dom ocieplony, nie ma wyprowadzonego żadnego wąsa itd. żeby gdzieś wbić sondy i podłączyć krokodylka do bednarki.
    A Ty mu każesz transformator i mierniki budować.
  • #19
    User removed account
    Level 1  
  • #20
    elpapiotr
    Electrician specialist
    He, he - on nawet złącza kontrolnego nie ma, że o instalacji piorunochronnej nie wspomnę.
    :shocked!:
  • #21
    User removed account
    Level 1  
  • #22
    elpapiotr
    Electrician specialist
    plum1978 wrote:
    , ale skupmy się na ocenie instalacji , gdzie jako pewnik , możemy przyjąć połączenie śrubowe z materiałów o różnym potencjale elektrochemicznym , gdzie z racji braku dostępu do w/w połączenia ocena jest niemożliwa.
    Dobra, skupmy się. To gdzie autor ma to połączenie śrubowe, bo nie doczytałem? Może mi kolega przybliżyć?
  • #23
    User removed account
    Level 1  
  • #24
    elpapiotr
    Electrician specialist
    plum1978 wrote:
    W 99% przypadków bednarkę z uziomu łączysz z DY , LgY lub YKY ( złącze kontrolne - szyna PE lub GSU ) .
    O, mam świadka swojej roboty. Widział, jak "łączę".
    A to złącze kontrolne jest umieszczone nad, czy pod gruntem, w specjalnej puszce z oznakowaniem "uziemienie"?
  • #25
    markus-19
    Level 31  
    plum1978 wrote:
    jeśli chcesz zmierzyć Re to mierzysz uziom metodą techniczną


    Nie rozumiem za bardzo w jaki sposób w sytuacji przedstawionej przez autora zmierzysz Re metodą techniczną?
    Oczywiście do pomiarów bierzemy pod uwagę oględziny ale co robisz w przypadku sytuacji autora? Rozrywasz elewację w poszukiwaniu "złącza", rozkopujesz dokoła posesji czy rezygnujesz? Wg mnie pomiar + adnotacja. Jeśli Re na dzień dzisiejszy spełnienia wymagania to jest ok, gwarancji nikt nie da że się nie pogorszy.
    Na ile wiarygodny taki pomiar? Podam przykład z IT
    Metodą techniczną 98Ohm
    Metodą IPZ 80Ohm
    Pomiar prądu doziemnego (L-PE) 69Ohm (z prawa Ohma)
    Rozbierzność zatem spora, ale biorę pod uwagę najgorszy wynik.
  • #26
    amcio111
    Level 6  
    Panowie, i jak z tym pomiarem bo w sumie zeszliśmy na inny temat.

    Ja widzę to tak: Odpinam wszystkie uziemienia, zostawiam tylko przewód który przychodzi z uziemienia, mierzę pętlę zwarcia i dostaję wynik. Czy dobrze myślę?
    Dodatkowo chciałbym wspomnieć że miernik który mam do użycia to mru101 i nie jestem pewny ale chyba tam pętli zwarcia nie ma, dobrze mówię?
  • #28
    User removed account
    Level 1  
  • #29
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Niestety, zrobił się problem, ale i w takim przypadku da radę dokonać pomiaru rezystancji uziemienia podłączając przewód pomiarowy do zacisku uziemienia (odłączonego od PE, PEN). Pozostałe przewody elektrod według instrukcji miernika.
  • #30
    User removed account
    Level 1