"Przeróbka" klimatyzatora monoblok

hafexo 24 Cze 2019 08:28 1236 39
  • #31
    marcin34142
    Poziom 9  
    Przedstawiłem rozwiązanie z którego korzysta mnóstwo ludzi ,nie namawiam żeby tak robił ,czy z tego powodu ktoś kipnie bo 1/4 i ³/8 wsadzisz do szachtu z okapu ?prędzej wyniosą jakiegoś 80 latka który się odwodnił w nocy przez zbyt wysoka temp ,dla mnie żałosnym jest zabranianie montażu we własnym mieszkaniu jeśli faktycznie budynek nie jest zabytkiem.kazdy ma inny punkt widzenia
  • #32
    jack63
    Poziom 42  
    marcin34142 napisał:
    Przedstawiłem rozwiązanie z którego korzysta mnóstwo ludzi ,nie namawiam żeby tak robił

    Jak to nie namawiasz? Wręcz promujesz takie dziadostwo i zagrożenie życia. O niezgodności z prawem nie wspominając.
    marcin34142 napisał:
    czy z tego powodu ktoś kipnie bo 1/4 i ³/8 wsadzisz do szachtu z okapu ?

    Udajesz idiotę czy nim jesteś? Widziałeś jak taki szacht wygląda z góry i jaką część przekroju zajmuje wprowadzając takie opory przepływu, że odcina wentylację. Poz tym rury mają izolację, więc nie 3/8" tylko 1". Do tego nie prosta tylko wygibasy, bo rura z kręgu.
    marcin34142 napisał:
    prędzej wyniosą jakiegoś 80 latka który się odwodnił w nocy przez zbyt wysoka temp

    Tak i klimatyzator mu pomoże zamiast szklanki wody. Typowe, nawet w śród lekarzy(!) głupie i szkodliwe myślenie. Jak jest zimniej to przyjemniej się człowiek dusi...
    Najważniejsze jest aby zarobić na trudnym montażu. Jak się poduszą to ich sprawa. Przecież sami chcieli...
  • #33
    hafexo
    Poziom 12  
    Pozwolę sobie temat odświeżyć gdyż rok temu dość szybko upały przeszły i pomysłu nie zrealizowałem - a że powoli upały się z powrotem zaczynają to klimatyzator został wyciągnięty z szafy.

    Niestety mój wstępny pomysł na zamontowanie rury po środku obudowy musiałem porzucić - rura wylotowa zajmuje zbyt dużo miejsca. Myślałem też żeby otwór zrobić pośrodku z tyłu - niestety ze względu na miejsce w którym klimatyzator stoi nie mogłem sobie na to pozwolić. Stanęło więc na prostopadłościanie z otworem na rurę umieszczonym maksymalnie z tyłu i pośrodku na ile pozwala druga rura.

    Zrobiłem wstępny "prototyp" obudowy z kartonu po jakiejś paczce - wstępnie przyciąłem i uszczelniłem taśmą pakową. Do tego przyłączyłem fabryczną rurę. Po włączeniu nie czuć żadnej różnicy żeby dmuchawa się dusiła, wszystko pięknie chodzi.

    "Przeróbka" klimatyzatora monoblok

    Docelowo chcę zrobić obudowę z twardej tektury którą od środka wyłożę folią aluminiową, wszystko uszczelnię klejem na gorąco a samo pudło do klimatyzatora taśmą przezroczystą/srebrną. Z początku myślałem żeby otwór zrobić kwadratowy z przelotką, jednak okrągły będzie bardziej optymalny + łatwo rurę "wkręcić" i uszczelnić. Teraz jeszcze stoję nad wyborem rury. Wylotowa ma fi 13cm, ale myślałem żeby tą wlotową kupić 15cm. W planach miałem też kupno rury ocieplanej, ale jej gabaryty i wygląd odstraszają.

    Zastanawiam się też czy może w środku obudowy nie zrobić czegoś na zasadzie dwóch komór - żeby powietrze równomiernie się rozprowadzało po całym pudle. Chociaż pudło ma dość spore gabaryty (25 x 20 x 20cm) więc nie wiem czy jest sens.

    No i na koniec prawdopodobnie kupię też uszczelkę do okna z miejscem na dwie rury. Generalnie koszty wykonania
  • #34
    lonekb
    Poziom 11  
    Witaj.
    Przeczytaj : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3703297.html
    Rury PCV owinąłem 2 cm wełną skalną i taśmą tkaninową.Wygląda to dobrze,izoluje od hałasu i temperatury(wylotowa).
    Wnętrze komory wyłożyłem wełną skalną 2 cm + pokrycie folią aluminiową(bardzo ładnie wytłumiło).
    Pamiętaj,że całość musi być demontowalna(u mnie 15 sek.) bo trzeba czyścić filtry.

    powodzenia
  • #35
    hafexo
    Poziom 12  
    W jaki sposób rura u ciebie jest podłączona do komory, i od której strony? Po prostu okrągły otwór?

    Ja początkowo komorę po prostu przykleję srebrną taśmą albo przezroczystą żeby było estetyczniej
    Myślałem żeby zrobić też "przyłącze" żeby móc łatwo wyciągać obudowę i w jakiś sposób zrobić uszczelnienie - niestety nie mam żadnych zaawansowanych narzędzi ani warsztatu więc mam ograniczone pole do popisu :P

    A okno masz w jakiś sposób uszczelnione - typu klasycznie rękaw na okno na dwa zamki czy w ogóle bez?

    Chciałem właśnie rurę fi 15cm + ocieplenie ale trochę mam ograniczone miejsce. Chociaż wiem że na pewno zwiększy to znacznie efektywność energetyczną. A jaki koszt jest takiej wełny?
  • #36
    lonekb
    Poziom 11  
    hafexo napisał:
    W jaki sposób rura u ciebie jest podłączona do komory, i od której strony? Po prostu okrągły otwór?


    Od góry wsunięta rura, głębokość regulowana/utrzymywana pierścieniem do rur PCV. Wpust to okrągły otwór 15 cm.

    hafexo napisał:
    niestety nie mam żadnych zaawansowanych narzędzi


    XPS(styrodur) jest idealnym materiałem (można malować), do obróbki wystarczy ostry nóż:) . Uszczelnienie brzegów/przyleganie -uszczelka piankowa do okien(6 zeta paczka). Idealną uszczelkę/uszczelnienie możesz wykonać także z dowolnego silikonu , Zaleta jest taka że "złapiesz "nawet najbardziej skomplikowany profil osłony/urządzenia,tylko pracy odrobinę więcej:)

    hafexo napisał:
    A jaki koszt jest takiej wełny?


    kupiłem rękaw otulinę na znanym portalu-5m/32zł. Z niej miałem płaty gr.2 cm wełny skalnej+ mocną folię aluminiową.

    hafexo napisał:
    A okno masz w jakiś sposób uszczelnione


    wstawka z poliwęglanu litego z otworami na rury(cięcie wyrzynarką),oczywiście w wymiarze skrzydła okiennego.
  • #37
    hafexo
    Poziom 12  
    Oj niestety u mnie takie wstawki odpadają, mam jedno duże skrzydło okienne - cóż muszę się zadowolić rękawem.

    Mógłbyś mi podesłać na priv link do tej wełny? I tak generalnie sobie myślę że chyba lepiej byłoby ocieplić rurę wylotową z racji że to na niej jest największa różnica temperatur - no chyba że tak zrobiłeś / ociepliłeś obie rury.

    Ja niestety mam BARDZO ograniczoną przestrzeń więc u mnie rura 15cm i to jeszcze z otuliną nie ma racji bytu :(

    Jednak ja zostanę przy tekturze, mam bardzo twardą i grubą tekturę po opakowaniu po meblach. Mam już większość pocięte, a łączyć w całość zapewne będę przy użyciu kleju na gorąco + uszczelnienie taśmą.

    A tą obejmę do rury kupię normalnie w castoramie czy jakimś obi? Właśnie zależało mi żeby móc rurę dowolnie demontować a przy okazji żeby połączenie tam było w miarę szczelne
  • #38
    lonekb
    Poziom 11  
    hafexo napisał:
    myślę że chyba lepiej byłoby ocieplić rurę wylotową


    wylotową absolutnie trzeba (u mnie przed zaizolowaniem ok.40 stopni po około 25 stopni).
    hafexo napisał:
    Mógłbyś mi podesłać na priv link do tej wełny?


    wysłane

    hafexo napisał:
    A tą obejmę do rury kupię normalnie w castoramie czy jakimś obi?


    tak,coś około 8 zł chyba.

    Dodano po 13 [minuty]:

    Na jedną rzecz zwrócę ci jeszcze uwagę. Ponieważ wykorzystujesz harmonijkową rurę wylotową ciężko ci będzie zrobić metodą którą ja proponuję estetyczne zaizolowanie. Moim zdaniem rozważ kupno gotowej harmonijkowej zaizolowanej , nie rezygnuj z termoizolacji na wylocie.
  • #39
    hafexo
    Poziom 12  
    lonekb napisał:

    Na jedną rzecz zwrócę ci jeszcze uwagę. Ponieważ wykorzystujesz harmonijkową rurę wylotową ciężko ci będzie zrobić metodą którą ja proponuję estetyczne zaizolowanie. Moim zdaniem rozważ kupno gotowej harmonijkowej zaizolowanej , nie rezygnuj z termoizolacji na wylocie.


    Szukałem takiej ale nigdzie nie znalazłem :(
  • #40
    lonekb
    Poziom 11  
    hafexo napisał:
    Szukałem takiej ale nigdzie nie znalazłem


    ta z linka na priv jest elastyczna i izolowana dobierz tylko inną średnicę
    np. PRZEWÓD RURA IZOLOWANA OPP 80*C 127 mm

    zwróć uwagę na wymiar zewnętrzny,czy go akceptujesz?