    Witam.
    Koledzy może coś poradzicie albo wskażecie w czym tkwi problem i jak jego rozwiązać.
    Pacjent:
    dom jednorodzinny, skrzynka przy ulicy z różnicówką, w domu była tablica ebonitowa z bezpiecznikami topikowymi 25A x5szt.


    Problem:
    po wymianie tablicy z topikami i zamianie na małą rozdzielnię natynkową z 5szt B25A Hager (jedna faza idzie bezpośrednio na garaż, natomiast dwie pozostałe są współdzielone z garażem i domem mieszkalnym -rozchodzą się na 4 bezpieczniki ) wystąpił dziwny objaw w garażu- silnik heblarki ( 6kw) nie startował ( posiada włącznik gwiazda-trójkąt) a od razu zadziałał bezpiecznik ten co dedykowany jest tylko dla garażu. Testowo wymieniłem ten b25 na c25 i lekka poprawa- bezpiecznik nie rozłącza, prąd wszędzie dochodzi do silnika ale silnik buczy, nie startuje. Zachowanie takie jakby mu fazy brakowało.
    Celem wyeliminowania problemu z silnikiem lub włącznikiem, podłączyłem drugi podobny silnik -efekt ten sam- buczenie.
    Macie pomysły w czym może tkwić problem i jak jego rozwiązać?
    [30.03.2021, webinar elektroda] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • OxomiOxomi
  • OxomiOxomi
  • Level 12  
    bubu1769 wrote:
    Pomierzyłeś napięcia międzyfazowe na silniku?

    Na razie przetestowane tylko probówką elektryczną i samą żarówką w oprawce. Świeci bez problemu
  • Electrician specialist
    szejgi wrote:
    skrzynka przy ulicy z różnicówką

    A cóż to za dziwoląg?
    szejgi wrote:
    w domu była tablica ebonitowa z bezpiecznikami topikowymi 25A x5szt.

    Jaka moc i jakie zabezpieczenie przedlicznikowe skoro w domu miałeś 25A? Na jakich przewodach były te zabezpieczenia? Dalszego ciągu moich uwag nie napiszę do czasu jak nie podasz wielkości mocy przyłączeniowej, zabezpieczeń przedlicznikowych i przekroju przewodów na obwodach ale nie ze stanu istn. ale z warunków i umowy przyłączeniowej.
    I na koniec, żonglerkę z wielkością zabezpieczeń i ich charakterystyką zostaw kumatemu elektrykowi bo ktoś może zginąć albo gospodarstwo się po prostu spali.
  • Level 12  
    opornik7 wrote:
    szejgi wrote:
    skrzynka przy ulicy z różnicówką

    A cóż to za dziwoląg?
    szejgi wrote:
    w domu była tablica ebonitowa z bezpiecznikami topikowymi 25A x5szt.

    Jaka moc i jakie zabezpieczenie przedlicznikowe skoro w domu miałeś 25A? Na jakich przewodach były te zabezpieczenia? Dalszego ciągu moich uwag nie napiszę do czasu jak nie podasz wielkości mocy przyłączeniowej, zabezpieczeń przedlicznikowych i przekroju przewodów na obwodach ale nie ze stanu istn. ale z warunków i umowy przyłączeniowej.
    I na koniec, żonglerkę z wielkością zabezpieczeń i ich charakterystyką zostaw kumatemu elektrykowi bo ktoś może zginąć albo gospodarstwo się po prostu spali.


    Dom niedawno nabyty. Um,przyłącz. 11kw, skrzynka standardowa przy ulicy- standard pcv rozdzielnia z fundamentem sprzed 10 lat wkopana w glebę, w niej różnicówka 32A, przekroju kabli nie znam, kilka m-cy temu bez problemu na topikach chodziło. Były zwykłe 25A i tym samym zostały zamienione na B25A
  • Electrician specialist
    szejgi wrote:
    w niej różnicówka 32A

    Jesteś pewny, że to różnicówka a nie wyłącznik nadmiarowoprądowy? Zapodaj fotkę.
    szejgi wrote:
    Um,przyłącz. 11kw

    Dla tej mocy powinieneś mieć zabezpieczenie przedlicznikowe 20A a obwodów odbiorczych max. 16A oczywiście przy prawidłowych ich przekrojach.
    Na ten moment, moim zdaniem na podstawie tego co napisałeś instalacja nie nadaje się do eksploatacji.
  • Level 26  
    szejgi wrote:
    w czym może tkwić problem
    Problem tkwi w błędnym połączeniu w nowej rozdzielnicy.
  • Electrician specialist
    szejgi wrote:
    w czym może tkwić problem

    Jak koledzy wyżej zauważyli problem leży w niewłaściwym połączeniu rozdzielnicy.
    Jak widać połączenie kilku "drutów" nie jest takie proste jakby się wydawało.
    Kwestią o które zupełnie zapomniałeś jest kwestia bezpieczeństwa.
    Wezwij elektryka niech ogarnie tą instalację, sprawdzi warunki SWZ, i dopuści tą instalację do pracy. Już Ci niewiele brakowało a spaliłbyś silnik.
  • Level 12  
    Dziękuję koledzy za pomoc. Rzeczywiście okazało się że elektryk machnął się i podłączył 2 przewody pod jedną fazę. Przepiąłem przewód pod drugi bezpiecznik (ktory nie był crosowany) i działa idealnie. Serdeczne dzięki raz jeszcze.
    Edytowałem[T.M.]