Zakład energetyczny nie chce obniżać napięcia na sieci bo się boi zbyt dużych spadków w czasie większego obciążenia sieci.
Do you prefer the English version of the page elektroda?
No, thank you Send me over therewoytas73 wrote:Byłbym koledze wdzięczny za podesłanie softu
Filipdz wrote:Dziś przelała się czara goryczy bo jest mniejszy pobór energii w rejonie i skoczyło standardowo napięcie co przyczyniło się do wywalania błędów.... Odpaliłem Shinebus, następnie odczytałem parametr nr. 21 czyli Vac 10min Avg i wynosił 438.2 czyli rozumiem że jest to parametr maksymalnego napięcia mierzonego w 10 minutach ? maksymalne napięcie między sieciowe które w Polsce wynosi 400v +/- 10 % daje max 440v? zmieniłem parametr na 439.2 i jak narazie jest spokój....
ps. mam inwerter growatt 6000tl3-s
Na zielono zaznaczyłem log gdzie inwerter jeszcze działał a na czerwono kiedy został wywalony z sieci. Oczywiście aby inwerter ponownie wystartował należy go wyłączyć i włączyć ( dlatego jest taki długi log na czerwono )
![]()
A jak to zmieniłeś?, kod jest potrzebny.
Edit 12.04.2020
Dziś na sieci jeszcze więcej jest