[Rozwiązano] Schemat Satel Integra 64 / INT-E / GPRS-A / INT-RS PLUS - prośba o opinie

23 Cze 2019 23:08 996 4
  • Poziom 2  
    Dzień Dobry,

    jestem początkującym instalatorem smart home, zostałem poproszony o instalację w obiekcie w którym instalowałem inteligentny dom - alarmu. Wybór padł na Satel, ponieważ bezproblemowo współpracuje z system Ampio, który montuje.

    Jako, że to moja pierwsza instalacja, chciałbym poradzić się doświadczonych forumowiczów, czy dobrze ją zaplanowałem.

    Poniżej szkic schematu.

    Moduł GPRS-A, podłączyłem tylko jako nadawanie, ponieważ w ten sposób jest wstanie wysyłać szczegółowe informacje, a samo sterowanie będzie odbywało się za pośrednictwem aplikacji sterującej inteligentny dom.

    Uprościłem też rysunek o połączenia w czujkach ruchu i obwodowych.
    Do każdej czujki idzie osobna Z, a pozostałe przewody jeśli są połączone to spotykają się na płycie (a nie gdzieś po drodze), do każdej czujki idzie osobny przewód.

    Z góry dziękuję za cenne rady, w szczególności prosiłbym o rzucenie okien na rezystory, czy to jest ok i nie jestem przekonany czy wbudowany zasilacz z płyty uciągnie to wszystko.

    Schemat Satel Integra 64 / INT-E / GPRS-A / INT-RS PLUS - prośba o opinieSchemat S..el.png Download (1.36 MB)
  • OptexOptex
  • Pomocny post
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Zapewne niedopatrzenie, ale INT-RS Plus podłączamy do magistrali manipulatorów (nie ekspanderów). Dodatkowo warto policzyć sobie bilans prądowy i ewentualnie porozdzielać zasilanie między większą ilość wyjść centrali (+ ew. dodatkowy zasilacz, jeśli z bilansu tak wyjdzie).
  • OptexOptex
  • Poziom 2  
    Fakt, połączenie INT-RS Plus już poprawione na schemacie.
    Dziękuję

    Bilans sobie przeliczę tylko liczyć do poboru maksymalnego czy w stanie gotowości?
    Wszystkie naraz nie będą miały w jednym czasie poboru maksymalnego, więc może wystarczy pobór w stanie gotowości plus określony % zapasu, tylko ile % przyjąć?

    Rozumiem, że pozostałe elementy schematu wg. Pana są ok?
    Szczególnie zależy mi na potwierdzeniu poprawnego zastosowania rezystorów.
    R1 = 1,1k OHM

    Z góry dzięki

    Poprawiony schemat:
    Schemat Satel Integra 64 / INT-E / GPRS-A / INT-RS PLUS - prośba o opinieSchemat S..el.png Download (1.21 MB)
  • Pomocny post
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    asmsmart napisał:
    Szczególnie zależy mi na potwierdzeniu poprawnego zastosowania rezystorów.
    R1 = 1,1k OHM

    Dla Satela domyślna wartość rezystorów to 1,1k (przy konfiguracji 2EOL) oraz 2,2k (przy konfiguracji EOL).

    asmsmart napisał:
    Bilans sobie przeliczę tylko liczyć do poboru maksymalnego czy w stanie gotowości?
    Wszystkie naraz nie będą miały w jednym czasie poboru maksymalnego, więc może wystarczy pobór w stanie gotowości plus określony % zapasu, tylko ile % przyjąć?

    Dla bezpieczeństwa warto przyjąć prądy maksymalne, chociaż normy EN50131 wprost o tym nie mówią. Mówią natomiast o tym, że akumulator powinien umożliwić podanie mocy na dwa pełne alarmy (sygnalizacja, monitorowanie itp.).
    I tak naprawdę to bilans prądowy dotyczy dwóch spraw:
    - łączna moc zasilacza centrali (ogólnie systemu)
    - łączny czas podtrzymania systemu przy braku podstawowego zasilania (czyli praca na aku)

    Pierwsza sprawa sprowadza się do tego, żeby podliczyć wszystkie prądy (najlepiej max) i zobaczyć, czy wydajność prądowa zasilacza podoła tej kalkulacji. Jeżeli nie, dokładamy kolejny zasilacz.
    Druga sprawa to czas podtrzymania. Dla stopnia 2 wg PN-EN50131-1 powinno to być minimum 12h. Ale... normy normami, ale ich stosowanie nie jest obowiązkowe w obiektach takich jak domy jednorodzinne (co nie znaczy, że nie warto do nich się stosować). Przy czym zaznaczę, że specem od norm nie jestem i być może ktoś tutaj będzie miał odmienne zdanie.
  • Poziom 2  
    Temat wyczerpany, zamykam.