    Witam
    Mam taki problem- system alarmowy Satel integra 128. W dzwiach wejściowych zainstalowany kontaktron i skonfigurowany jak wejścia/wylścia z opóźnieniem 30 s. I to działa. Problem polega na tym, że przy rozbrojonym alarmie jeśli się otworzy drzwi dłużej niż 30 s( np na pogawedkę z listonoszem) to pojawia się alarm sabotażowy-"dlugie naruszenie czujki". Jak sobie z tym poradzić? W tej chwili kasuję kodem serwisowym ale tak nie może być. Proszę o pomoc- przeczytałem wiele postów i nie znalazłem odpowiedzi
  • Optex
  • #2
    ryba884
    Level 19  
    TS->Wejścia->Wybrane wejście->Max. cz. narusz.

    Kasy za podjazdy nie biorą?
  • Optex
  • #3
    aka63
    Level 12  
    Co ustawić? Jaka wartość?
  • #4
    kood
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    Ta warto to czas maksymalnego naruszenia po którym następuje sygnalizacja awarii czujki, wartość 0 wyłącza tą opcję.
  • #5
    aka63
    Level 12  
    Czyli jak dam zero to oznacza, że przy wyłączonym alarmie i dowolnie długo otwartych drzwiach nie będzie alarmu sabotażowego. Sprawdzę i napiszę o tym na forum