Pozbywanie się skroplin (poprzez odparowanie)

Bartess 30 Jun 2019 22:40 11613 16
  • #1
    Bartess
    Level 12  
    Cześć.
    Mam założoną w bloku klimatyzację. Jednostka zewnętrzna na balkonie, odprowadzenie skroplin do wiadra. (2. piętro, nie ma mowy o wystawieniu rurki za balkon, rynny w zasięgu brak, obecnie brak możliwości odprowadzenia (odpompowania) skroplin do kuchni bądź łazienki (może kiedyś, przy generalce można by puścić rurkę w podłodze do łazienki). Po prostu w tym momencie wiadro to jedyne (znane mi) wyjście).
    Lubię kombinować i uznałem, że skoro z jednostki zewnętrznej wieje, i do tego gorącym powietrzem, to stwierdziłem, że sprawdzę efektywność parowania. Krótko pisząc zrobiłem tak, jak na obrazku poniżej: do wylotu rurki ze skroplinami wsadziłem koniec pieluchy tetrowej (doskonale zbiera wilgoć przy wycieraniu) i rozwiesiłem ją ~50 cm przed wylotem powietrza z jedn. zewn., resztę wsadzając do wiadra. Przyznam, że jeszcze nie zmierzyłem wydajności tego rozwiązania (z braku czasu), ale faktem jest, że wody w wiadrze przybywa znacznie wolniej. Mało tego - przykładowo wczoraj rano w wiadrze było ~4 cm wody, klimatyzacja cały dzień nie była włączana (nie było takiej potrzeby) i do wieczora wiadro było suche.
    I tu mam pytania do fachowców lub gości z wyobraźnią (lub jednych i drugich :) ): czy w profesjonalnych systemach klimatyzacji są wykorzystywane jakiejś systemy odparowujące skropliny? (Słyszałem o rozpylaniu, ale na odparowanie nie trafiłem).
    Gdybym chciał zrobić nieco lepszą i trwalszą wersję takiego parownika, to macie pomysły jak by go ewentualnie zrobić i z jakiego materiału?
    Na ten moment mam pomysł taki, by tą tetrę rozwiesić w taki sposób, by maksymalnie zwiększyć jej powierzchnię. pofalowaną jak firankę (pionowo) lub w jakiś sposób (np na sznurkach) poziomo. poziome fałdy powinny być lepsze, bo wydłużą pionową drogę wody dając więcej czasu na odparowanie.
    Zaznaczam, ze do odparowania/pozbywania się wody nie chcę wykorzystywać chłodnicy jednostki zewnętrznej. Nie chcę w nią „ingerować”.
    Co sądzicie o takim „porąbanym” pomyśle? :-).

    Pozbywanie się skroplin (poprzez odparowanie)
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • #2
    User removed account
    Level 1  
  • #3
    Bartess
    Level 12  
    Kraniec_Internetów wrote:
    Najczęściej w systemach split widziałem odprowadzanie skroplin rurką na zewnątrz, i tak sobie woda kapała.

    Niestety nie wchodzi w grę (sąsiedzi i takie tam).
    Kraniec_Internetów wrote:

    Jako osoba z wyobraźnią - może uda się wylewać skropliny na chłodnicę. Jest gorąca więc szybko woda odparuje, a wentylator wydmucha wszystko na zewnątrz.

    Nie chcę ingerować w jednostkę zewnętrzną.
    Kraniec_Internetów wrote:

    Możesz też sprawić by woda na zewnątrz spadała w coś co rozbije kroplę (wentylator komputerowy?) a później ta woda spadnie raczej niezauważona w formie mrzawki.

    Pomysł ciekawy!
  • #4
    User removed account
    Level 1  
  • #5
    freebsd
    Level 39  
    Kraniec_Internetów wrote:
    Możesz też sprawić by woda na zewnątrz spadała w coś co rozbije kroplę (wentylator komputerowy?) a później ta woda spadnie raczej niezauważona w formie mrzawki
    Pomyślałem o nawilżaczu ultradźwiękowym.
  • #6
    User removed account
    Level 1  
  • #8
    Bartess
    Level 12  
    Dzisiaj przetestowałem posiadane rozwiązanie. W pół godziny z gołej rurki nakapało 391 g wody, a puszczone po szmacie zgromadziło się jej 269 g, czyli o 30% mniej. Dzisiaj kupiłem też donicę balkonową i rozłożyłem szmatę zwiększając powierzchnię ponad dwukrotnie. Tego rozwiązania jeszcze do końca nie przetestowałem, ale przez kilkanaście minut pracy w donicy wody nie było. Teraz pozostaje tylko poczekać na kolejny upalny dzień. Jeśli to rozwiązanie sprawdzi się, to mam już pomysł jak to zrobić nieco bardziej profesjonalnie.
    Tak wygląda wersja 2:
    Pozbywanie się skroplin (poprzez odparowanie)

    Jeśli kogoś temat interesuje, to mogę wrzucać aktualizacje :-).
  • #9
    freebsd
    Level 39  
    Bartess wrote:
    Jeśli kogoś temat interesuje, to mogę wrzucać aktualizacje .

    Ja poproszę :-)
  • #10
    Chris_W

    Level 38  
    Wypuść rurkę na lamelki skraplacza (można je trochę rozgiąć na tę potrzebę), tam jest gorący metal i duży przepływ powietrza - odparuje momentalnie ;)
  • #11
    jack63
    Level 43  
    Chris_W wrote:
    Wypuść rurkę na lamelki skraplacza (można je trochę rozgiąć na tę potrzebę), tam jest gorący metal i duży przepływ powietrza - odparuje momentalnie

    Pomysł super. Dość że woda odparuje, to sprawność urządzenia wzrośnie.
    Proponowałbym tylko lać wodę przez rodzaj kolektora zamontowanego u góry skraplacza.
    Taka rynienka z dziurkami. Woda będzie płynąć cienkimi strużkami po lamelkach i będzie zasysana do wnętrza skraplacza. Dziurek musi być dużo lub szczotka.
  • #12
    User removed account
    Level 1  
  • #14
    Chris_W

    Level 38  
    Kraniec_Internetów wrote:
    Proponowałem to od razu:
    Kraniec_Internetów wrote:
    Jako osoba z wyobraźnią - może uda się wylewać skropliny na chłodnicę. Jest gorąca więc szybko woda odparuje, a wentylator wydmucha wszystko na zewnątrz.

    Ale autor zanegował pomysł:
    Bartess wrote:
    Nie chcę ingerować w jednostkę zewnętrzną.

    Wiemy że proponowałeś - jest masa klim która jest tak zrobiona - widocznie pomysł jest znany od dawna.
    Tu nie ma ingerencji - wylot rurki ma przylegać do lamelek (ja bym go wcisnął w lamelki) , a wodę będzie wciągał wentylator. Można zrobić kolektor, rozpraszający wodę na większą powierzchnię - to kwestia wyobraźni i zdolności manualnych.
  • #15
    User removed account
    Level 1  
  • #16
    jack63
    Level 43  
    Kraniec_Internetów wrote:
    Zwykle wszystko jest w obudowie, a więc doprowadzenie rurki wymagałoby małego dopasowania obudowy poprzez wywiercenie w niej otworu.

    Nic nie trzeba wiercić, bo i po co? Z resztą można wykorzystać otwory na wkręty mocujące pokrywę.
    Kraniec_Internetów wrote:
    zakładając że jednostka wewnętrzna jest wyżej od zewnętrznej. Inaczej będzie ciężko bez pompy.

    Czytałeś?
    Bartess wrote:
    Jednostka zewnętrzna na balkonie, odprowadzenie skroplin do wiadra.

    Także idealna sytuacja do "polewania" skroplinami skraplacza.
    Chyba najlepsza była by długa, wąska szczotka. Taka jak do drzwi na dole, ale z długim włosiem. Do niej przykręcona blacha wyprofilowana tak aby stanowiła rynienkę u góry a niżej dotykała do szczotki. Coś w kształcie pytajnika ( ? ) w przekroju poprzecznym.
    Taką szczotkę można przymocować od tyłu nawet taśmą klejącą lub lepiej długą opaską gumową obejmującą cały przekrój klimatyzatora.
    Na zimę łatwo to zdjąć i po kłopocie.
    Jednak przy grzaniu i tak będzie ciekło z jednostki zewnętrznej, a tą wodę dużo trudniej złapać.Także może ściekać z balkonu do sąsiada niżej.
  • #17
    gag70
    Level 24  
    czy w profesjonalnych systemach klimatyzacji są wykorzystywane jakiejś systemy odparowujące skropliny? (Słyszałem o rozpylaniu, ale na odparowanie nie trafiłem).
    ----------
    Stosuje się. Odparowanie grzałką. Na przykład w dużych klimatyzatorach suwnic, które jeżdżą z kadziami surówki na hucie, obsługują kabinę operatora i pomieszczenie rozdzielni elektrycznej.