Wymiana przewodów w kawalerce /płyta indukcyjna i inne AGD/

borix1234 02 Jul 2019 17:55 699 9
Fluke Pomiar Jakości Zasilania
  • #1
    borix1234
    Level 9  
    Dzień dobry.
    Kupiłem ostatni kawalerkę, w której to właściciel zapewniał mnie, że kilka lat temu została wymieniona instalacja elektryczna.
    Niestety, gdy zacząłem remont, zobaczyłem iż owa instalacja nie jest do końca wymieniana na nową- (stare przewody aluminiowe od włączników, dwużyłowe przewody do gniazdek, itd).
    Chciałbym, więc wymienić przewody od rozdzielni- i tutaj mam kilka pytań.:

    *Czy przewody do światła o przekroju 1,5 mm, będą odpowiednie wraz z wyłącznikiem nadprądowym B10?

    *Czy przewody do gniazdek o grubości 2,5 mm, będą odpowiednie wraz z wyłącznikiem nadprądowym B16?

    *Mam płytę indukcyjną oraz piekarnik z mikr. pod zabudowę.
    -Jakiej grubości przewody pod AGD kuchenne będą najbardziej optymalne oraz jaki wyłącznik nadprądowy?

    Nadmienię, że w kawalerce wszystko jest teraz podłączone pod 1 fazę (zmostkowane włączniki B10 i B16), choć do mieszkania są doprowadzone 3 fazy.
    Dwa przewody fazowe oraz przewód ochronny w rozdzielni nie był od nowego zaprawiane i używane

    W załączniku przesyłam kilka zdjęć ilustrujących mój problem.
  • Fluke Pomiar Jakości Zasilania
  • Fluke Pomiar Jakości Zasilania
  • #3
    borix1234
    Level 9  
    Od licznika na klatce sch. do rozdzielni w mieszkaniu poprowadzony jest gruby kabel 5-żyłowy.
    Żyła brązowa jest podłączona do dwu zmostkowanych wyłączników nadprądowych, zaś żyła czarna i szara oraz przewód ochronny żółto-zielony nie są w ogóle używane.
    Nadmienię, że sprawdzając próbnikiem to w żyle czarnej i szarej płynie prąd.

    Aktualnie podłączenie w rozdzielni jest na 2 przewodach- brązowym i niebieskim.

    Dodam, że zabezpieczenie przy liczniku na kl. schod. wynosi 25 A.
  • #4
    serafindamian
    Level 13  
    Po zdjęciu wynika że faktycznie instalacja jest 3 fazowa, ale nie wiadomo czy ktoś nie wyrzucił przewodu zasilającego pod licznik (na zapas). Trzeba zapukać do spółdzielni i zapytać się jaka instalacja jest doprowadzona do mieszkania. Jeżeli jest 3f to można to rozdzielić, w zależności na jaki sprzęt będzie przewidziany w pomieszczeniach
  • #5
    borix1234
    Level 9  
    W spółdzielni również byłem, i pytałem, o kuchenkę indukcyjną czy można podłączyć w mieszkaniu, rezygnując z gazu ziemnego, - to powiedzieli, że tak, ponieważ budynek jest przystosowany
  • #6
    serafindamian
    Level 13  
    Odp 1 Tak przewody 3x1,5 jak najbardziej do oświetlenia, do pokoju można na sufit dać 4x1.5 i oświetlenie podzielić na 2 obwody, oczywiście z zabezpieczeniem B 10 na każdy obwód.
    Odp 2 Przewody do gniazdek trzeba dać 3x2.5 i rozdzielić to też na 3 obwody:kuchnia, łazienka, pokój. I oczywiście B16
    Do piekarnika trzeba dać osobny obwód a do płyty 5x2.5 też osobny obwód 3f. Z zabezp. B16 tylko 3f.
    Do tego trzeba to zabezpieczyć Wył. rożnicowo-prądowym co najmniej jednym a najlepiej każdy obwód osobno.

    Część zbędną usunąłem. [retrofood]
  • #7
    borix1234
    Level 9  
    Jeszcze mam pytanko odnośnie płyty indukcyjnej, jaki ma być Wył. rożnicowo-prądowy?

    (W instrukcji płyty ind. napisane jest, że "Dla sieci 230/400V podłaczenie dwufazowe;
    przekrój przewodu- 4x2,5mm oraz bezpiecznik ochronny min. 16A).
  • #8
    Justyniunia
    Level 35  
    Nie ufaj próbnikowi, to że pokazuje na żyłach czarnej i szarej, wcale nie oznacza, że są podłączone.
    Mam próbnik,który zaświeca się już po przyłożeniu do porcelanowej oprawy bezpiecznika topikowego.
    No i nie płynie tam prąd (na pewno), ewentualnie jest na nich napięcie.
  • #9
    serafindamian
    Level 13  
    Do podłączenia płyty indukcyjnej wystarczy 2 fazy, neutralny oraz ochronny jednak stosuje się 5x2.5mm2. Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe B16 i rożnicowo-prądowe 4P 40A 30mA Typ AC
  • #10
    beam_beer
    Level 21  
    WLZ masz przystosowany na 3 fazy. Pytanie, jaki masz licznik? Być może czeka Cię wycieczka do ZE.
    To, że na pozostałych "fazach" świeci ci tam coś, to może być wynikiem indukowania się napięcia.