Piorunochron krzyżujący się z rurką z gazem.

urwis007 06 Jul 2019 14:42 1767 2
  • #1
    urwis007
    Level 2  
    W nowym domu zrobiliśmy instalację odgromową, jednakże jedna kwestia budzi moją wątpliwość. O ile sama instalacja na dachu wydaje się na pierwszy rzut oka w porządku to zastanawia mnie, czy drut, który schodzi po ścianie budynku i jest połączony w ziemi z bednarką może na ścianie budynku krzyżować się z metalową rurą z gazem (która przebiega poziomo po ścianie domu)? Czy nie powinno być zachowanych jakichś odległości pomiędzy rurą z gazem i drutu od instalacji odgromowej lub nie powinno to być jakoś odizolowane (a jeżeli tak to w jaki sposób). Proszę o poradę, bo to sprawa bezpieczeństwa... Nie jestem fachowcem, więc wybaczcie za niefachowe opisanie problemu.
  • #2
    Mobali
    Level 39  
    Sądzę, że wskazuje to ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.). W Rozdziale 7 czytamy:

    Instalacja gazowa na paliwa gazowe

    § 164. 3. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych.
    4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych, natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza - poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących.
    5. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.
    § 167. Gazomierzy nie można instalować:
    1) w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach lub innych, w których występuje zagrożenie korozyjne (wilgoć, opary związków chemicznych itp.),
    2) we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi,
    3) w odległości mniejszej w rzucie poziomym niż 1 m od palnika gazowego lub innego paleniska,
    4) w odległości mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego, mierząc w rozwinięciu długości przewodu.
  • #3
    urwis007
    Level 2  
    A może by tak uziemić też rurkę z gazem?