Gdzie znajdę instrukcję programowania dla falownika Danfoss VLT 3508?

marseluss_2009 08 Lip 2019 13:32 681 4
REKLAMA
  • #1 18050215
    marseluss_2009
    Poziom 24  
    Witam, potrzebuje instrukcje programowania do w/w falownika.
    A więc wszystko gra i buczy, tylko nie mogę aktywować funkcji start/stop z zacisków 12 i 18.

    Z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 18053273
    usernovy
    Poziom 14  
    Podciągnąłeś mostek 27 na 12 ? ustawiłeś sterownaie zewnętrzne Remote/Auto. Może tego Ci brakuje.? strona 44 dokumentacji, którą kolega wyżej wkleił. Powinieneś też znaleźć dokumentację w PL.
    Poradziłeś sobie jak nie to opisz więcej temat to może coś pomożemy
  • REKLAMA
  • #4 18055310
    marseluss_2009
    Poziom 24  
    Dziękuje za szybką odpowiedź. Mostek oczywiście był, winny był uszkodzony potencjometr.
    Natomiast interesuje mnie terminal 45output- 19, czy tu bądź w jakiś inny sposób mogę podpiąć jakiś analogowy wskaźnik? Ogólnie jest to pompa osadu, znajduje się na hali a sterowanie jest na zewnętrz.
  • Pomocny post
    #5 18233019
    el_reniferro
    Poziom 12  
    Na zaciski 42 lub 45 możesz podpiąć wskaźnik który obsługuje sygnał analogowy 0-20mA i ustawić mu odpowiednią funkcję, prędkości, prądu mocy. Lub zmienić funkcję wyjścia na wyjście cyfrowe 24V.