Zabezpieczenie zwarciowe silnika 3F

10 Lip 2019 13:02 240 6
  • Poziom 20  
    Witam

    Proszę o pomoc w doborze zabezpieczenia zwarciowego silnika 3 fazowego
    Silnik pracuje na przecinarce do metalu.

    Tabliczka znamionowa:

    Zabezpieczenie zwarciowe silnika 3F

    Aktualne zabezpieczenie C25
    Przewód do gniazda YDY 5x4mm²
    Gniazdo 32A

    Zabezpieczenie zwarciowe silnika 3F
  • Poziom 42  
    Zabezpieczenie zwarciowe masz, jak sam piszesz C25 A. Jeśli wystąpi zwarcie w przewodzie zasilającym silnik, w gnieździe, czy wtyczce, to zabezpieczenie na pewno zadziała.
    Pewnie miałeś na myśli zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika, np. zbyt szybkie przecinanie grubego kawałka metalu, wtedy trzeba by zabezpieczyć silnik wyłącznikiem silnikowym. Do tego silnika odpowiedni będzie wyłącznik silnikowy o zakresie prądowym 8-12 A.
  • Poziom 20  
    Chodzi dokładnie o zwarciowe
    Czy jest dobrze dobrane oraz grubość przewodu rozdzielnica>wtyk

    Wg kolejności od zasilania

    Wyłącznik główny.
    Rozłącznik izolacyjny 63A

    Zabezpieczenie różnicowo-prądowe
    Różnicówka 63A 30mA (jeszcze brak na zdjęciu)

    Zabezpieczenie zwarciowe
    C25

    Zabezpieczenie termiczne
    Dobierzemy później

    Czasami pod to gniazdo ma być podpinana spawarka
    Czy wydzielić oddzielny obwód?
  • Poziom 27  
    Wyłącznik silnikowy należy umieścić przy silniku, a nie przy gnieździe. Ma ona zabezpieczać tylko silnik. Zabezpieczenie C25 zabezpiecza gniazdo. Gniazdo powinno być 5P, jeśli zamierzamy korzystać z innych urządzeń i doprowadzić oddzielny przewód neutralny i ochronny.
  • Poziom 20  
    Tak chcę to zrobić.
    Kwestia tylko poboru prądu przez silnik. Doboru przewodu i zabezpieczenia

    Czy nie za mało?
    Do tego silnika 5x4mm położone na tynku wystarczy?

    Wg tabeli 28A długotrwałe
    Dlatego dobrane zabezpieczenie 25A