Zabezpieczenie zwarciowe silnika 3F

woytas73 10 Lip 2019 16:42 36 6
  • #1
    woytas73
    Poziom 20  
    4m2 max prąd obciążeniowy 32 A więc będzie ok. ale na wszelki wypadek trzeba by zmierzyć IPZ czy warunek samoczynnego wyłączenia będzie spełniony dla C25. Spawarka zależy od prądu, jeżeli zmieści się w zakresie i będzie sporadycznie (zamiennie z silnikiem) używana to nie ma potrzeby osobnego obwodu.
    Prąd rozruchu przy lekkim rozruchu to 8A *5, nie wiem czy C25 wytrzyma. Jak nie to idziemy w górę że średnicą przewodu i zabezpieczeniem.
    Zabezpieczenie silnikowe typu M250 nie musi być przy silniku, możesz włożyć w rozdzielnicy na zasilaniu gniazda.




    ----
    Wydzielono z tematu: Zabezpieczenie zwarciowe silnika 3F
    przez kozi966 dnia 11 Lip 2019 08:53
  • #2
    Użytkownik usunął konto
    Poziom 1  
  • #4
    Użytkownik usunął konto
    Poziom 1  
  • #5
    beam_beer
    Poziom 19  
    woytas73 napisał:
    Poczytaj, nie wolno podpiąć napędów pow. 5,5kW bezpośrednio! .


    Jesteś tego pewien?




    ----
    Wydzielono z tematu: Zabezpieczenie zwarciowe silnika 3F
    przez kozi966 dnia 11 Lip 2019 08:53
  • #7
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    woytas73 napisał:
    Norma się kłania i przepisy dostawcy.

    Proszę się powoływać na konkretne zapisy a nie lakoniczne stwierdzenia.

    A dla wszystkich pozostałych: proszę się nie kłócić z innymi, jeżeli wymagacie "akcji moderatora" - raport wystarczy.

    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    3.1.14. Publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego działu forum lub wątku dyskusji.