Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

czy tak podłączony elektrozaczep powinien działać

borys24so 11 Lip 2019 20:42 756 45
  • #1
    borys24so
    Poziom 9  
    Witam.
    Jako, że elektryk, który robił mi instalację 3 lata temu nie chce mi pomóc to zwracam się do was z prośbą byście stwierdzili po moim rysunku czy taki obwód powinien działać

    czy tak podłączony elektrozaczep powinien działać

    Napisał mi tylko , że w rozdzielni potrzebny będzie transformator. Przecież jest już tam zasilacz więc albo zapomniał, że go zamontował albo rzeczywiście jeszcze transformator.
  • #2
    szymon122
    Poziom 38  
    Podaj symbol urządzenia na środku albo chociaż napisz co to jest.
  • #3
    borys24so
    Poziom 9  
    szymon122 napisał:
    Podaj symbol urządzenia na środku albo chociaż napisz co to jest.


    Na etykiecie z przodu nie ma żadnych symboli. Jest tylko napisane to co widać. Wydaje mi się, że jest to zasilacz 24v
  • #5
    borys24so
    Poziom 9  
    woytas73 napisał:
    Schemat ok, zasilacz masz DC sprawdź zaczep czy jest na DC czy na AC.


    Generalnie zaczep jest AC/DC lecz nie jest jeszcze podłączony, ale na przewodzie, który będzie podłączony do zaczepu nie pojawia się napięcie 24v podczas wciskania łącznika.
    Czy mogłem uszkodzić zasilacz podając 230v na pin 10 ?
  • #6
    sosarek

    Poziom 43  
    Mogłeś, łącznik trzeba było umieścić na wyjściu zasilacza.
  • #8
    sosarek

    Poziom 43  
    woytas73 napisał:
    Schemat ok

    woytas73 napisał:
    łącznik daj na zaczep na lini 24V.

    Więc w końcu jak? Skoro nie wiesz po co piszesz w temacie?
  • #9
    woytas73
    Poziom 20  
    Mogłeś uszkodzić, podłącz pod 230V i multimetrem sprawdź wyjście czy jest 30V jak jest to łącznik daj na lini zaczep nie zasilacza.
  • #10
    borys24so
    Poziom 9  
    woytas73 napisał:
    Zasil na stałe zasilacz oczywiście zabezpieczenie, a łącznik daj na zaczep na lini 24V.

    Mógłbyś dokonać edycji mojego rysunku i wkleić? Z tym zabezpieczeniem to o co chodzi?
  • #11
    woytas73
    Poziom 20  
    Sprawdź najpierw zasilacz.

    Dodano po 1 [minuty]:

    sosarek napisał:
    woytas73 napisał:
    Schemat ok

    woytas73 napisał:
    łącznik daj na zaczep na lini 24V.

    Więc w końcu jak? Skoro nie wiesz po co piszesz w temacie?

    @sosarek aleś pomógł!!!
  • #12
    jozgo
    Poziom 29  
    Dlaczego zasilacz jest wpiety między L i PE a nie L i N?
    Przycisk jeżeli nie w DC to powinien być w L. a nie N. a tym bardziej PE.
  • #13
    borys24so
    Poziom 9  
    woytas73 napisał:
    Sprawdź najpierw zasilacz.

    Nie ma napięcia

    Dodano po 1 [minuty]:

    jozgo napisał:
    Dlaczego zasilacz jest wpiety między L i PE a nie L i N?
    Przycisk jeżeli nie w DC to powinien być w L. a nie N. a tym bardziej PE.


    Trzeba by spytać tego co to robił, ale nie ma sensu z nim gadać. Ja niestety się nie znam i dlatego pytam.
  • #14
    ta_tar
    Poziom 30  
    Może zadam dziwne pytanie ale czy ty podpinasz na styki "10" i "12"? Bo ze schemat wygląda że na "10"i "11".
  • #15
    borys24so
    Poziom 9  
    ta_tar napisał:
    Może zadam dziwne pytanie ale czy ty podpinasz na styki "10" i "12"? Bo ze schemat wygląda że na "10"i "11".


    Ja nie podpinam. Tak zostawił to elektryk. Jest podpięte tak jak na schemacie czyli 10 i 11

    Jutro będę miał taki transformator
    czy tak podłączony elektrozaczep powinien działać

    Czy mógłby ktoś z was narysować jak prawidłowo wykonać podłączenie?
  • #16
    suworow
    Moderator Zabezpieczeń
    borys24so napisał:
    Ja nie podpinam. Tak zostawił to elektryk. Jest podpięte tak jak na schemacie czyli 10 i 11

    Ale tak się składa, że to kolega ma do tego dostęp a nie kolega @ta_tar. Więc niby kto ma to sprawdzić zmierzyć?
    I to samo w tym przypadku:
    jozgo napisał:
    Dlaczego zasilacz jest wpiety między L i PE a nie L i N?


    borys24so napisał:
    Trzeba by spytać tego co to robił, ale nie ma sensu z nim gadać. Ja niestety się nie znam i dlatego pytam.

    Przecież to kolega nam ten rysunek przedstawił z napisem " listwa ochronna". To kto ma wiedzieć i kto ma to niby sprawdzić czy tak jest w rzeczywistości.

    borys24so napisał:
    ale nie ma sensu z nim gadać.

    Szczerze powiedziawszy jak to tak ma wyglądać, to ja też nie za bardzo widzę sensu dalszej rozmowy...
    Czekam na informacje. A tak swoją drogą to ma kolega zaczep na 12V a zasilacz na 24V. A tak się kolega dopytywał w sowim poprzednim temacie jak dobrać te dwa elementy do siebie :)
    Panowie @woytas73 @sosarek, że wam się chce prowadzić spory na tym poziomie. I jeszcze skarżyć na siebie nawzajem ;)
  • #17
    jozgo
    Poziom 29  
    borys24so napisał:
    Jutro będę miał taki transformator

    Ale on jest na 12 V a tamten był 24.
  • #18
    suworow
    Moderator Zabezpieczeń
  • #19
    borys24so
    Poziom 9  
    suworow napisał:
    A tak swoją drogą to ma kolega zaczep na 12V a zasilacz na 24V. A tak się kolega dopytywał w sowim poprzednim temacie jak dobrać te dwa elementy do siebie :)
    Panowie @woytas73 @sosarek, że wam się chce prowadzić spory na tym poziomie. I jeszcze skarżyć na siebie nawzajem ;)

    Wyżej wkleiłem zdjęcie jaki transformator zamówiłem po uprzednim zorientowaniu sie w tamtym temacie. Ten zasilacz ktory mam odkryłem dziś bo elektryk napisał mi wczoraj że będzie w rozdzielnicy potrzebny transformator więc nie wiedziałem ze jest już zasilacz a on widocznie zapomnial ze zakładał. Dlatego kupując zaczep nie zwracalem uwagi na napięcie. Dodatkowo zasilacz ten jest w centralce od rolet to już w ogóle mialem male szanse by go zauważyć bo tam nie zaglądałem a widocznie dał go tam bo w głównej rozdzielni nie było miejsca na szynie.
    Nie ma sensu z nim gadać w sensie, że nie odbiera telefonów a na sms-y przestał odpowiadać. Zkasztanił kilka rzeczy u mnie a ja mu to wygarnąłem i teraz pewnie myśli radź se sam. Nie będę się go prosić bo i tak nie pomoże więc szukam pomocy na forum

    Dodano po 5 [minuty]:

    suworow napisał:
    Info o nowym zasilaczu autor wstawił w trakcie gdy pisałem odpowiedź. Ja już nie mam siły by to komentować :(


    Nie rozumiem Pańskiego załamania.


    W schemacie był błąd. Wklejam poprawiony. czy tak podłączony elektrozaczep powinien działać
  • #20
    juan cabrillo
    Poziom 11  
    Nie wolno umieszczać wyłącznika na przewodzie neutralnym.
  • #21
    woytas73
    Poziom 20  
    Napięcie (wartość i czy stałe czy zmienne) musi być takie samo na zasilaczu i na zaczepie.
    Łącznik możesz założyć na zasilaniu zasilacza albo (czego jestem zwolennikiem) na zasilaniu zaczepu.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #22
    borys24so
    Poziom 9  
    Dzięki Woytas73. Teraz mi rozjaśniłeś.
  • #23
    borys24so
    Poziom 9  
    woytas73 napisał:
    Napięcie (wartość i czy stałe czy zmienne) musi być takie samo na zasilaczu i na zaczepie.
    Łącznik możesz założyć na zasilaniu zasilacza albo (czego jestem zwolennikiem) na zasilaniu zaczepu.


    Jeszcze mam pytanie.
    Ponieważ w rozdzielni nie mam miejsca na transformator to muszę go dać do centralki od rolet, której RDC i zabezpieczenie B16 jest w rozdzielni. Czy transformator mogę podpiąć pod te same zasilanie co centralka. Nie ma miejsca na RDC i B6.
    Dodam, że transformator posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, i termiczne powracalne. Nie wiem czy ma to w tej kwestii znaczenie.
  • #25
    borys24so
    Poziom 9  
    woytas73 napisał:
    Napięcie (wartość i czy stałe czy zmienne) musi być takie samo na zasilaczu i na zaczepie.
    Łącznik może sz założyć na zasilaniu zasilacza albo (czego jestem zwolennikiem) na zasilaniu zaczepu.

    W elektrozaczepie sa na wyjściu 4 piny a nie jak w zasilaczu N i L. Jak w takim razie podłączyć przewód od łącznika i od zaczepu?
    czy tak podłączony elektrozaczep powinien działać
  • #26
    juan cabrillo
    Poziom 11  
    A mostków na narysowanym schemacie nie widać?
    borys24so napisał:
    a nie jak w zasilaczu N i L
    Chłopie odróżniasz wejście urządzenia od jego wyjścia (obwód pierwotny od wtórnego)? Bo na pewno w żadnym "zasilaczu" nie ma obwodów WYJŚCIOWYCH opisanych L i N :D
  • #27
    woytas73
    Poziom 20  
    borys24so napisał:
    woytas73 napisał:
    Napięcie (wartość i czy stałe czy zmienne) musi być takie samo na zasilaczu i na zaczepie.
    Łącznik może sz założyć na zasilaniu zasilacza albo (czego jestem zwolennikiem) na zasilaniu zaczepu.

    W elektrozaczepie sa na wyjściu 4 piny a nie jak w zasilaczu N i L. Jak w takim razie podłączyć przewód od łącznika i od zaczepu?
    czy tak podłączony elektrozaczep powinien działać

    Wyjcie na zaczep najlepiej skrajne lewo i skrajne prawo.
  • #28
    borys24so
    Poziom 9  
    woytas73 napisał:

    Wyjcie na zaczep najlepiej skrajne lewo i skrajne prawo.


    A łącznik pod N w rozdzielni?
  • #30
    borys24so
    Poziom 9  
    woytas73 napisał:
    Wyłącznik: z rozdzielni spod B16 na wyłącznik, z wyłącznika na L zasilacza. N zasilacza na listę N w rozdzielni.

    Nie działa. Pod jeden pin zaczepu podłączyłem skrajne prawe wyjście od zasilacza a pod drugi N z rozdzielni , reszta jak napisałeś wyżej i nie dziala.