    Witam,

    firma założyła mi system do podlewania ogrodu, w sumie 700m2 podzielonych na 4 sekcje.

    Mam studnie głębinową z pompą Omnigena 3T32 zanużona na 30m ale samo podnoszenie to pewnie jakieś 20m.

    Zaraz przy rozgałęźniku na sekcje mam czujnik ciśnienia i on pokazuje 7bar.

    Czy to nie za dużo do tej pompy? Jak moge sprawdzić, że pracuje ona w optymalnych warunkach i nie jest przeciążona?

    Dzięki,
    Maciek
  • Poziom 1  
  • Poziom 37  
    Maksymalne ciśnienie zazwyczaj też dotyczy samego systemu podlewania, nie tylko pompy, zwróć na to uwagę :-)
  • Poziom 4  
    rbmk1000 napisał:
    mmiklas napisał:

    Czy to nie za dużo do tej pompy? Jak moge sprawdzić, że pracuje ona w optymalnych warunkach i nie jest przeciążona?
    Przeczytać specyfikację dostępną w sieci w 5 sekund, zmierzyć prąd podczas pracy i zastosować odpowiednie zabezpieczenie przeciążeniowe.


    zabepieczenie jest i go nie wywala, wiec chyba jest ok?

    Dodano po 8 [godziny] 59 [minuty]:

    dobra - polaczylem sekcje i jest 4 bary, wiec powinno byc dobrze.