NICE Wingo 2024 - ogranicznik krańcowy

31 Lip 2019 12:08 108 4
  • Poziom 8  
    Mam u siebie na bramie skrzydłowej założoną automatykę NICE WINGO 2024.
    Na obydwu siłownikach (korpusach) są założone ograniczniki OTWARCIA NICE PLA13, natomiast tylko na jednym skrzydle brama otwiera się do momentu zetknięcia z ogranicznikiem i uzyskuje kąt 90st., natomiast na drugim skrzydle otwiera się o kilka stopni szerzej (ale nie do końca możliwości swobodnego ruchu skrzydła bramy) i nie dochodzi do ogranicznika końcowego PLA13 założonego na korpusie siłownika (brakuje jej ok. 3cm).
    Czy to by oznaczało niepoprawny montaż?
    Czy oba siłowniki skrzydeł bramy powinny kończyć ruch przy otwieraniu na PLA13 ?

    Na zamknięciu jest ogranicznik/odbój środkowy (zamontowany w podłożu).
  • specjalista -automatyka bramowa
    Niestety wygląda na nieco niepoprawny montaż (trochę źle dobrane wymiary montażowe). Może już zostaw tak jak jest tylko podsuń ogranicznik coby siłownik się na nim zatrzymywał zamiast na swoim końcu - dojazd nakrętki pociągowej do łożyska (czyli do końca siłownika) stopniowo wykańcza nakrętkę.
  • Poziom 8  
    Jeżeli podsunę do końca ogranicznik PLA13 tak jak napisałeś, to nie spowoduje to w sterowniku tzw. "wykrycia przeszkody", co z kolei będzie powodowało ze brama zacznie się zamykać?