Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
SterControl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[Rozwiązano] S7-1200, Modbus TCP master / slave i maksymalna ilość połączeń

03 Sie 2019 22:37 147 2
  • Poziom 17  
    Sterownik S7-1200 obsługuje według Siemensa 8 jednoczesnych połączeń
    Jeśli plc pracowałby jako slave to ile jednoczesnych klientów mógłby obsłużyć oczywiście przy założeniu że dla każdego klienta zdefiniowany byłby nowy blok MB_SERVER z ID = 1 dla 1, 2 dla 2 itd.

    Tak samo z plc w funkcji klienta (modbus tcp). Ile jednoczesnych połączeń może ten plc obsłużyć ?
    Na forum siemensa coś pisali że plc może obsłużyć jednocześnie 4 połączenia jako klient.
  • SterControl
  • SterControl
  • Poziom 17  
    Tak jak napisał kolega ImPuls w linku na stronie 2 jest elegancka rozpiska obsługiwanych połączeń.
    Z kolei pod tym linkiem jest objaśnione ile jednoczesnych połączeń może obsługiwać s7-1200.
    https://support.industry.siemens.com/cs/docum...ic-s7-pn-cpu-as-modbus-server-?dti=0&lc=en-WW
    W moim przypadku obsługiwałem 4 modbusy slave'y ale jeszcze miałem zrobioną komunikację z paroma plc i tu pojawił się problem bo czasami przekraczałem dozwoloną ilość połączeń - 8.