Po latach niezawodnej pracy w pełnej automatyce od pewnego czasu pojawiają się następujące problemy:
Sytuacja 1 - Nie załącza się pompa ładująca ( zdarzenie ma miejsce raz na kilka cykli grzania CWU, losowo ):
- pompa ładująca wyłączona ( pobór prądu 0,0A )
- temperatura zadana CWU wyższa od temperatury rzeczywistej
Po pewnym czasie załącza się zawór trójdrogowy przekierowujący wodę grzewczą do obiegu CWU, palnik gazowy załącza się – jednak pompa ładująca nie włącza się (pobór prądu 0,0A).
Efekt: temperatura wody w wymienniku kotła rośnie, występują wahania ciśnienia wody grzewczej (1,2 – 2,0 bara) – palnik wyłącza się, cykl grzewczy zostaje zablokowany, pojawia się komunikat „usterka A4”
Doraźnym wyjściem po zaistniałej sytuacji jest skasowanie alarmu i przełączenie na obieg CO, pompa ładująca załącza się ( pobór prądu 0,2A ) – temperatura kotła szybko spada, ciśnienie stabilizuje się ( 1,2 bara) – kocioł z powrotem jest gotowy do normalnej pracy
W przypadku gdy pompa jest na obrotach ( np. odbywa się grzanie w obiegu CO , lub pompa pracuje w innych celach konserwacyjnych obiegu ?) i temperatura zadana CWU wyższa od temperatury rzeczywistej – odbywa się prawidłowy cykl grzewczy CWU.
Jeżeli w momencie wyłapania przeze mnie że pompa wody nie wystartowała na początku sytuacji 1 -wyłączę i ponownie włączę zasilanie elektryczne kotła (zapobiegając awarii) – pompa wystartuje prawidłowo w zaczynającym się za chwilę cyklu grzewczym CWU.
Dosyć często generowany jest również komunikat na wyświetlaczu „Usterka A4” pomimo nie zauważenia przeze mnie żadnych nieprawidłowości w pracy kotła.
Dla celów obserwacji trudnych do wyłapania i rozłożonych w czasie stanów pompy załączony został amperomierz na zasilaniu 230VAC pompy, mierzone jest napięcie na pompie ( stale włączone po włączeniu zasilania elektrycznego kotła i wynoszące 230VAC ).
Obserwowany jest również sygnał na magistrali sterującej ( 2 przewodowej ) ze sterownika do pompy – jest to wolno zmienny sygnał 24VDC – również w sytuacji 1 gdy pompa nie staruje.
Czy wg. Państwa doświadczeń w/w objawy świadczą o niesprawności pompy czy raczej błędnych sygnałów przekazywanych ze sterownika? Czy naprawa pieca wydaje się być jeszcze opłacalna?
Dodano po 57 [minuty]:
Silnik pompy VIUPE 60 KM Grundfos z regulacją obrotów,
kondensator rozruchowy 2,5mikroF został wymieniony ale poprawy startu pompy brak
Sytuacja 1 - Nie załącza się pompa ładująca ( zdarzenie ma miejsce raz na kilka cykli grzania CWU, losowo ):
- pompa ładująca wyłączona ( pobór prądu 0,0A )
- temperatura zadana CWU wyższa od temperatury rzeczywistej
Po pewnym czasie załącza się zawór trójdrogowy przekierowujący wodę grzewczą do obiegu CWU, palnik gazowy załącza się – jednak pompa ładująca nie włącza się (pobór prądu 0,0A).
Efekt: temperatura wody w wymienniku kotła rośnie, występują wahania ciśnienia wody grzewczej (1,2 – 2,0 bara) – palnik wyłącza się, cykl grzewczy zostaje zablokowany, pojawia się komunikat „usterka A4”
Doraźnym wyjściem po zaistniałej sytuacji jest skasowanie alarmu i przełączenie na obieg CO, pompa ładująca załącza się ( pobór prądu 0,2A ) – temperatura kotła szybko spada, ciśnienie stabilizuje się ( 1,2 bara) – kocioł z powrotem jest gotowy do normalnej pracy
W przypadku gdy pompa jest na obrotach ( np. odbywa się grzanie w obiegu CO , lub pompa pracuje w innych celach konserwacyjnych obiegu ?) i temperatura zadana CWU wyższa od temperatury rzeczywistej – odbywa się prawidłowy cykl grzewczy CWU.
Jeżeli w momencie wyłapania przeze mnie że pompa wody nie wystartowała na początku sytuacji 1 -wyłączę i ponownie włączę zasilanie elektryczne kotła (zapobiegając awarii) – pompa wystartuje prawidłowo w zaczynającym się za chwilę cyklu grzewczym CWU.
Dosyć często generowany jest również komunikat na wyświetlaczu „Usterka A4” pomimo nie zauważenia przeze mnie żadnych nieprawidłowości w pracy kotła.
Dla celów obserwacji trudnych do wyłapania i rozłożonych w czasie stanów pompy załączony został amperomierz na zasilaniu 230VAC pompy, mierzone jest napięcie na pompie ( stale włączone po włączeniu zasilania elektrycznego kotła i wynoszące 230VAC ).
Obserwowany jest również sygnał na magistrali sterującej ( 2 przewodowej ) ze sterownika do pompy – jest to wolno zmienny sygnał 24VDC – również w sytuacji 1 gdy pompa nie staruje.
Czy wg. Państwa doświadczeń w/w objawy świadczą o niesprawności pompy czy raczej błędnych sygnałów przekazywanych ze sterownika? Czy naprawa pieca wydaje się być jeszcze opłacalna?
Dodano po 57 [minuty]:
Silnik pompy VIUPE 60 KM Grundfos z regulacją obrotów,
kondensator rozruchowy 2,5mikroF został wymieniony ale poprawy startu pompy brak