Siemes Simatic HMI błędy na wyświetlaczu

07 Sie 2019 06:23 456 22
  • Poziom 16  
    Witam,

    Mam dwa pytania:
    1. Mam błąd na wyświetlaczu jak w załączniku, cy to może być związane z brudną lub zanieczyszczoną kostką?, luźnym przewodem?. Parametry raz wyświetla, a raz nie.

    2. Czy są organizowane kursy ze sterowników PLC?, chodzi mi głównie o firmę Siemens. Mamy na zakładzie sporo tego, a nie mamy nikogo kto bym się na tym znał. Chodzi mi o taki profesjonalny kurs (teoria i praktyka). Cena nie gra roli.

    pozdrawiam
  • SterControl
  • Poziom 33  
    Wygląda na brak komunikacji.
    Dla Siemensa są książki oraz kursy wideo. Można również zapisać się na wybrany poziom szkolenia w EMT w Gliwicach.
  • Specjalista Automatyk
    Faktycznie wygląda to na brak komunikacji pomiędzy panelem HMI a sterownikiem PLC. Musiałbyś sprawdzić czy sterownik jest połączony z panelem i czy to połączenie jest poprawne.

    Cena nie gra roli? To mocno możesz się zdziwić bo i oprogramowanie sporo kosztuje i kursy nie są tanie a najdroższa jest wiedza i doświadczenie, których nie kupisz a musisz sam zdobyć. Poza tym czas - masz go wystarczająco dużo?

    Kursy robi np Intex -> https://www.intex.com.pl/szkolenia/
    a tam masz szkolenia z:
    - S7-200
    - S7-300
    - S7-1200/1500
    - HMI
    i wiele, wiele innych.
  • Poziom 16  
    Witam,

    Czasu mam dużo bo to w godzinach pracy, a za kurs płaci zakład😀. Kursy w Gliwicach mi pasują bo mam blisko. Powinienem na początek sprawdzić przewód między panelem, a sterownikiem plc?. To połączenie jest realizowane przez przewód rj45?.

    Pozdrawiam.
  • SterControl
  • Poziom 27  
    Otwórz szafę i zobacz, są panele z Profinetem (RJ45) i są z Profibusem.
  • Specjalista Automatyk
    Witaj
    Kolego posłuchaj kolegę Rafik4.
    Jak otworzysz szafę to znajdziesz kabel komunikacyjny pomiędzy sterownikiem a panelem.
    Nie ma znaczenia czy profinet czy profibus musisz prześledzić drogę tych przewodów.
  • Poziom 16  
    Komunikacja jest szeregowa. Zrobiłem tak:
    - po uruchomieniu systemu parametry się wyświetlają
    - pod odłączeniu przewodu do komunikacji parametry się tracą (więc mam pewność że to ten przewód
    - parametry znikają po włączeniu załadunku (wtedy taśma zaczyna pracować).
    Generalnie maszyna działa, parametry raz są, a raz nie (przerwy na kilkanaście sekund) tylko pracownicy nie widzą parametrów.

    Możliwe że jakiś czujnik powoduje takie objawy?.
    Czy jestem w stanie się podłączyć do sterownika (widzę port szeregowy) i sprawdzić przy pomocy laptopa i oprogramowania błędy?.

    pozdrawiam
  • Specjalista Automatyk
    Lukasino napisał:
    Komunikacja jest szeregowa. Zrobiłem tak:
    - po uruchomieniu systemu parametry się wyświetlają
    - pod odłączeniu przewodu do komunikacji parametry się tracą (więc mam pewność że to ten przewód
    - parametry znikają po włączeniu załadunku (wtedy taśma zaczyna pracować).
    Generalnie maszyna działa, parametry raz są, a raz nie (przerwy na kilkanaście sekund) tylko pracownicy nie widzą parametrów.

    Możliwe że jakiś czujnik powoduje takie objawy?.
    Czy jestem w stanie się podłączyć do sterownika (widzę port szeregowy) i sprawdzić przy pomocy laptopa i oprogramowania błędy?.

    pozdrawiam

    Witaj
    Kolego jeżeli po restarcie komunikacja jest prawidłowa, a po uruchomieniu taśmy już nie.
    To szukaj przyczyny właśnie tam.
    Możliwe są zarówno zakłócenia jak i uszkodzenie któregoś z przewodów.
    Czy ta taśma jest na falowniku?
  • Poziom 27  
    Na początek rozkręć wtyczki po obu stronach i zobacz co tam się dzieje. Jaki przewód zastosowano do tego połączenia?
  • Poziom 16  
    Ok, doszedłem że silnik z taśmy powoduje błędy, po załączeniu systemu i włączeniu taśmy parametry znikają po odłączeniu cewki sterującej silnikiem w szafie parametry się pojawiają, a silnik staje po włączeniu cewki parametry zanikają, słychać stuk w silniku, ale taśma rusza. Muszę sprawdzić silnik, widzę że jest potwornie zawalony brudem.
  • Poziom 27  
    Masz kiepskie połączenie panela ze sterownikiem, może złe ekranowanie, zły przewód. Dlatego pytałem jaki zastosowano przewód.
  • Poziom 16  
    Rafik4 napisał:
    Masz kiepskie połączenie panela ze sterownikiem, może złe ekranowanie, zły przewód. Dlatego pytałem jaki zastosowano przewód.


    To połączenie jest dobre, doszedłem już że problem jest z stycznikiem mocy Schneider LC1 D18 24V, ruszając przewodami pojawiają się wartości na ekranie (wszystkie są solidnie przykręcone). Wcześniej wyczyściłem cały silnik
  • Poziom 27  
    Lukasino napisał:
    ruszając przewodami pojawiają się wartości na ekranie (wszystkie są solidnie przykręcone)

    I to według Ciebie dobre połączenie? Stycznik jak uszkodzony, to trzeba go wymienić ale nie może być tak że komunikacja znika jak załącza się stycznik (nawet jak ma uszkodzone styki, iskrzy itp.).
  • Poziom 16  
    Ja zrozumiałem ze mówisz o połączeniu panelu ze sterownikiem plc siemensa:), to połączenie jest ok.
  • Poziom 16  
    Niestety porażka, styczniki wymienione, ale dalej jest to samo. Dziwne że ruszając przewodami czy to przy stycznikach czy przy przewodach koło wyświetlacza pomiary pojawiają na się na chwilę i znikają, ale to może być fałszywy trop bo wszystkie przewody są czyste i solidnie przykręcone. Serwis jedynie podpowiedział że to może być wina falownika że można przejść na tryb ręczne?!. W każdym razie będą musieli przyjechać bo sami z tym sobie poradzimy.
  • Poziom 26  
    Witam,

    Połączenie może być na oko ok. ale zakłócenia od falowników mogą wpływać negatywnie na transmisję. Pytanie po jakim medium śmiga ta transmisja z tą 200. MPI TTY, PPI. Od tego bym zaczął szukać.
  • Poziom 20  
    Kolego to się nazywa zakłócenia THD,3, 5 i 7, zaczynając od tego że szafa jest złe wykonana bez przewodów ekranowanych, żaden przewód dochodzący do falownika nie może być pozbawiony ekranu powyżej 15 centymetrów. Zakłócenia można eliminować terminatormi. jakie masz napięcie AC i DCmiędzy 0vdc a GND?
    Na jakiej warstwie sprzętowej masz komunikację?
    Jeżeli nie podasz podstawowych informacji to nikt Ci nie pomorze.
  • Poziom 16  
    Witam,

    Faktycznie problemem okazał się przewód z komunikacji (brak ekranu). Podejrzewam że silniki dostały obciążenie i stąd zakłócenia elektromagnetyczne przez większy pobór prądu (nie widać nigdzie żadnych przetarć, może łożyska?, może "syf" na taśmie), wystarczy przewód z komunikacji trochę odsunąć od przewodów fazowych i jest ok). Tymczasowo wystarczyła taśma aluminiowa. Jaki przewód polecacie do komunikacji?.
  • Specjalista Automatyk
    Do komunikacji przewód w ekranie, jeden koniec ekranu uziemiony.
  • Poziom 20  
    Siemes Simatic HMI błędy na wyświetlaczu
    Dwa końce się uziemia w komunikacji i silnikach jeden w przetwornikach. Uziemiając jeden koniec to jak podłączyć rurę z wodą tylko z jednej strony.
    Powyżej sieczka w sieci gdzie podłączano jeden koniec ekrany THD 5 synchronicznej na poziome do 14% gdzie nowe prawo dopuści 8% i wszyscy będą bulić i wracać do obciążeń lioniowych.

    Dodano po 12 [minuty]:

    Siemes Simatic HMI błędy na wyświetlaczu
  • Poziom 16  
    Witam,

    Mogę prosić kolegów o zdjęcie jak powinno wyglądać uziemienie takie przewodu już zgodnie ze sztuką?. Szafa jak i cała instalacja jest uziemiona.
  • Poziom 27  
    Musisz mieć uziemiony sterownik i panel a na ekran przewodu komunikacyjnego masz miejsce we wtyczkach.
  • Poziom 24  
    gervee napisał:
    Do komunikacji przewód w ekranie, jeden koniec ekranu uziemiony.

    a to różnie z tym bywa, z tego widziałem ostatnio w cnc, to w sinumeriku przewody sygnałowe uziemione na początku i na końcu, a przewód zasilający tylko na początku. Oczywiście były przewody sygnałowe które wogóle nie były uziemiane.