Napięcie zasilające transformatorów Talema

08 Sie 2019 19:10 153 7
  • Poziom 2  
    Witam,

    wg karty katalogowej transformatory firmy Talema są zasilane na 115V, jednakże tyczy się to jednego uzwojenia (istnieją dwa pierwotne). W związku z powyższym moje pytanie brzmi: czy podłączenie tego transformatora do sieci 230V (uzwojenia pierwotne połączone szeregowo) nie spowoduje uszkodzenia tego transformatora? Jak zachowywać się będzie napięcie na uzwojeniu wtórnym, o ile transformator "przeżyje" taką operację (będzie większe, takie same?).

    Dziękuję za odpowiedzi,
    pozdrawiam.

    Napięcie zasilające transformatorów Talema
  • Pomocny post
    Poziom 43  
    Szeregowe połączenie dwóch sekcji uzwojenia pierwotnego to standard. Np. wszystkie transformatory na rdzeniu [] mają dzielone uzwojenie pierwotne.
    Masz w karcie wyraźnie zaznaczone, że można stosować dwa rodzaje połaczeń:
    parallel anschluss - połączenie równolegle i serien anschluss - połączenie szeregowe. :|

    Jeżeli połączysz dwa uzwojenia na 115V to trafo będzie przystosowanie do 230V i napięcie na wtórnym będzie zgodne z katalogowym.
    Pamiętaj o prawidłowym połączeniu uzwojeń - koniec pierwszego z początkiem drugiego, najlepiej na próbę włączyć trafo do sieci przez żarówkę 230V/60W.
  • Specjalista elektryk
    vodiczka napisał:
    Jeżeli połączysz dwa uzwojenia na 115V to trafo będzie przystosowanie do 230V i napięcie na wtórnym będzie zgodne z katalogowym.

    Tak dla pewności: trzeba je połączyć szeregowo
  • Poziom 43  
    kj1 napisał:
    Tak dla pewności: trzeba je połączyć szeregowo
    Pytanie brzmiało:
    uzytkownik1999833 napisał:
    W związku z powyższym moje pytanie brzmi: czy podłączenie tego transformatora do sieci 230V (uzwojenia pierwotne połączone szeregowo) nie spowoduje uszkodzenia tego transformatora? Jak zachowywać się będzie napięcie na uzwojeniu wtórnym, o ile transformator "przeżyje" taką operację (będzie większe, takie same?).

    Na podstawie logicznie sformułowanego pytania, wierzę że autorowi tematu nie przyjdzie do głowy podłączać do sieci 230V sekcji połączonych równolegle :|
  • Poziom 2  
    Dziękuję za szybką odpowiedź. Niestety niemiecki nie jest moją mocną stroną, mówię biegle po Angielsku oraz Rosyjsku, ale nie wpadłbym, iż te opisy tyczą się pracy transformatora przy różnym rodzaju połączeń.

    Pozdrawiam.
  • Specjalista elektryk
    vodiczka napisał:
    wierzę że autorowi tematu nie przyjdzie do głowy podłączać do sieci 230V sekcji połączonych równolegle
    No cóz, Żaden z nas nie wie co przyjdzie do głowy autorowi wątku.
    Uzupełniłem jedynie Twoją wypowiedź, tak, żeby nie było żadnych wątpliwości.
  • Poziom 43  
    kj1 napisał:
    Uzupełniłem jedynie Twoją wypowiedź, tak, żeby nie było żadnych wątpliwości.
    Doceniłem i nagrodziłem punktem.
    Wcześniej nie wziąłem pod uwagę, że poza autorem tematu, moją odpowiedź może przeczytać ktoś dużo mniej od niego rozgarnięty :(
  • Poziom 35  
    uzytkownik1999833 napisał:
    ... mówię biegle po Angielsku

    Połączenie uzwojeń (dla 230 V tak samo):

    For 240 volt operation, connect primaries in series by connecting pins 5 & 4 together and apply 240 volts across pins 6 & 3.
    For 120 volt operation, connect primaries in parallel by connecting pins 6 & 4 together and pins 5 & 3 together, apply 120 volts across pins 6 & 5


    https://www.nuvotem.com/en/products/std_pcb2x120v.shtml