Pomiar rezystancji izolacji

08 Sie 2019 22:25 357 7
  • Poziom 2  
    Cześć,

    Mam pytanie do forumowiczów, otóż dzisiaj podczas pomiarów rezystancji izolacji pomiędzy przewodami N i PE uzyskałem wynik 0. Pierwsza myśl to oczywiście zwarcie, ale tutaj jest zagwozdka ponieważ przy włączonym napięciu zabezpieczenia w rozdzielnicy nie rozłączają. Zastanawiam się czy jest możliwy inny powód takiego wyniku ?
  • Moderator - Elektryka
    Jaki jest układ sieciowy? TT czy TN? Jeśli TN, to przecież żyły N i PE biorą się z przwodu PEN i są metalicznie połączone na wspólnym zacisku, stąd rezystancja niemal zerowa.
  • Poziom 2  
    Układ TN, w takim razie dlaczego problem występuje tylko podczas pomiarów w jednym gnieździe? W pozostałych wynik jest całkowicie odmienny.
  • Poziom 33  
    Szakin napisał:
    Układ TN, w takim razie dlaczego problem występuje tylko podczas pomiarów w jednym gnieździe? W pozostałych wynik jest całkowicie odmienny.

    W pozostałych masz "urwany" PE.
  • Poziom 1  
  • Moderator
    Szakin napisał:
    Układ TN, w takim razie dlaczego problem występuje tylko podczas pomiarów w jednym gnieździe? W pozostałych wynik jest całkowicie odmienny.

    A to już Ty powinieneś wiedzieć. Dokonując oględzin przed pomiarami.
  • Poziom 2  
    Akurat jestem asystentem..
    Wracając do tego metalicznego połączenia, będzie jakaś różnica dla pomiarów pomiędzy TN-C, a TN-S?

    15kVmaciej - niestety w tej chwili nie mam protokołu z pomiarów przy sobie
  • Moderator - Elektryka
    Szakin napisał:
    Wracając do tego metalicznego połączenia, będzie jakaś różnica dla pomiarów pomiędzy TN-C, a TN-S?
    Kolego, dalej nie rozmiesz układów sieciowych. W TN-C masz tylko jedną żyłę ochronno-neutralną PEN, więc między czym a czym chcesz mierzyć Riso?
    Układ TN-S występuje bardzo rzadko, raczej tylko w przemysłówce, choć i tak PE i N biorą swój początek z jednego miejsca, czyli zacisku neutralnego transformatora.
    W układzie TN-C-S punkt rozdziału jest bardziej oddalony od transformatora, ale nie zmienia to faktu, że obie żyły są metalicznie połączone. Mierząc omy (czymkolwiek, nawet multimetrem) pomiędzy N i PE, powinieneś uzyskać wynik zbliżony do zera, a każda niezerowa wartość może świadczyć o:
    - długiej linii, w której rezystancja przewodów nie jest pomijalna,
    - uszkodzeniu przewodów i/lub punktu rozdziału PEN.