Aluminiowy grzejnikiem podłaczonym krzyżowo nie grzeje powrót

09 Sie 2019 15:18 222 7
  • Poziom 3  
    Witam mam problem z aluminiowym grzejnikiem po wymianie go i podlaczeniem krzyżowo to górna połowa jest goraca a dolna połowa jest chlodna dół grzejnika jest calkiem zimny.Mam teraz pytanie czy to przez zawór termostatyczny czy tez moze waż za maly ma srednice 12mm. Odrazu mówie że nie ma pompki
    Aluminiowy grzejnikiem podłaczonym krzyżowo nie grzeje powrót Aluminiowy grzejnikiem podłaczonym krzyżowo nie grzeje powrót Aluminiowy grzejnikiem podłaczonym krzyżowo nie grzeje powrót
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 35  
    Dziwne, że grzejnik podłączony wężem a nie sztywna rurką (powinien być sztywną rurką). Średnica wężyka by wystarczała, jakby była pompka (wtedy nawet mogłaby być nieco mniejsza), a przy grawitacji nie starcza (w układzie grawitacyjnym gałązki zasilające i powrotne robi się zwykle 3/4'', a przy bardzo dużych grzejnikach nawet 1'').
  • Poziom 39  
    Układ działa prawidłowo.
    Powrót powinien być zimny, to oznacza że całe ciepło dostarczone do grzejnika zostało oddane do powietrza. Podłączenie krzyżowe jest najbardziej optymalne ze względu na równy przepływ czynnika wewnątrz grzejnika.
    Ciepły powrót będzie zawsze gdy przepływ czynnik jest zbyt duży, grzejnik ma podłączenie boczne (pierwszym "żeberkiem" czynnik przepływa od zasilania do powrotu) lub dostarczona jest zbyt duża ilość ciepła względem mocy grzejnika. Przy zakryciu grzejnika np. kołdrą, powrót zrobi się gorący prawie tak samo jak zasilanie.
    Ale że masz układ grawitacyjny, będzie to zupełnie normalne, że powrót będzie zimny lub grzejnik będzie do połowy wysokości gorący. Wynika to z zasady działania grawitacji i miejsca w którym zainstalowany jest grzejnik.
    Jedyna uwaga co do wykonania powrotu. Przy takim PEXie może utworzyć się syfon który w początkowej fazie eksploatacji będzie trudny do odpowietrzenia.
  • Poziom 42  
    Krystek- napisał:
    Mam teraz pytanie czy to przez zawór termostatyczny czy tez moze waż za maly ma srednice 12mm. Odrazu mówie że nie ma pompki

    Za mały przepływ spowodowany oporami małej średnicy rurek i zaworu termostatycznego.
    Zbigniew Rusek napisał:
    w układzie grawitacyjnym gałązki zasilające i powrotne robi się zwykle 3/4'', a przy bardzo dużych grzejnikach nawet 1'').

    To niech posłuży za dobry przykład.
    Czy inne grzejniki mają też zawory termostatyczne?
  • Poziom 35  
    Powrót powinien mieć niższa temperaturę niż zasilanie, ale nie powinien być zimny (chyba, ze głowica termostatyczna przydławi przepływ czynnika grzewczego), czyli (jeśli głowica termostatyczna jest ustawiona na max. temperaturę) gdy zasilanie jest naprawdę gorące (nie można chwycić ręką, gdyż parzy), to powrót powinien być więcej niż ciepły - niemalże gorący; gdy zasilanie jest dobrze ciepłe, to powrót powinien być lekko ciepły (letni).
  • Poziom 3  
    jack63 napisał:
    Krystek- napisał:
    Mam teraz pytanie czy to przez zawór termostatyczny czy tez moze waż za maly ma srednice 12mm. Odrazu mówie że nie ma pompki

    Za mały przepływ spowodowany oporami małej średnicy rurek i zaworu termostatycznego.
    Zbigniew Rusek napisał:
    w układzie grawitacyjnym gałązki zasilające i powrotne robi się zwykle 3/4'', a przy bardzo dużych grzejnikach nawet 1'').

    To niech posłuży za dobry przykład.
    Czy inne grzejniki mają też zawory termostatyczne?



    Nie inne grzejniki nie posiadaja zaworów

    Dodano po 55 [sekundy]:

    Zbigniew Rusek napisał:
    Powrót powinien mieć niższa temperaturę niż zasilanie, ale nie powinien być zimny (chyba, ze głowica termostatyczna przydławi przepływ czynnika grzewczego), czyli (jeśli głowica termostatyczna jest ustawiona na max. temperaturę) gdy zasilanie jest naprawdę gorące (nie można chwycić ręką, gdyż parzy), to powrót powinien być więcej niż ciepły - niemalże gorący; gdy zasilanie jest dobrze ciepłe, to powrót powinien być lekko ciepły (letni).


    Dziekuje bardzo za podpowiedz dam zawory kulowe albo wcale nie dam zaworu i rurke wymienie i sie zobaczy
  • Poziom 35  
    Zawór powinien być. Po pierwsze, dla regulacji czy możliwości wyłączenia grzejnika (by nie przegrzać pomieszczenia). Po drugie, na wypadek awarii grzejnika.
  • Poziom 42  
    Tylko co się stanie gdy wszystkie grzejniki mają zawory i zostaną one zamknię te ze względu na przegrzanie pomieszczeń?
    Jak instalacja jest grawitacyjna, to pownie kocioł na paliwo stałe. Ciekawe czy ma jakąś automatykę chroniącą użytkowników przed powyższą sytuacją?