Buderus GB 022 z zasobnikiem

10 Aug 2019 17:58 216 2
  • Level 2  
    Witam,

    mam taką sytuację dokonałem standardowego serwisu pieca Buderus GB022, który co roku sam wykonuję. Wszystko ładnie oczyszczone tylko panel sterujący po włączeniu się nie wyświetla się. Sprawdziłem po odkręceniu panela sterującego że napięcie 220 V do niego dochodzi. Co może być przyczyną braku aktywnego panela. Czy może jest jakiś sposób na reset systemu ???
    Prośba o wsparcie !!!
  • Level 26  
    Jak zrobisz reset - skoro panel nie daje oznak życia?
    Spróbuj NA ODŁĄCZONYM OD SIECI, podociskać wszystkie wtyczki. Na plycie jest tez bezpiecznik













    Ps. Wiesz już czemu przeglądy powinien robić serwisant a nie Janusz?
  • Moderator of Heating systems
    GB022 jest dość fajny bo do regulacji palnika wystarczy manometr różnicy ciśnień. Taka u-rurka z dokładnością do 1 Pa

    Jeśli chcemy aby kocioł pracował sprawnie i nie przepuścił naszych oszczędności w komin koniecznie trzeba wykonać taką regulację.

    Jeśli chodzi o panel to jedynie bezpiecznik. Jeśli nie to to panel.