Czy prawidłowo podłączona rozdzielnia

krzysztofb51 12 Aug 2019 18:20 1455 32
  • #1
    krzysztofb51
    Level 8  
    Witam,
    Czy ktos moglby mi podpowiedziec czy ta rozdzielnia jest prawidlowo wykonana?
    Moim zdaniem tam nic nie jest dobrze zrobione.
    Uklad w jaki pracuje to TNC. Do domu mam poprowadzony kabel 4x10mm2 + uziemienie. Bezpieczniki nadprądowe sa podpiete bezposrednio do roznicowek, czy tak jest poprawnie? Czy wogole bezpieczniki sa dobrane prawidlowo?
    Dodatkowo jest jeszcze wypuszczony kabel do garazu 5x2,5mm2 podlaczony pod zasilanie roznicowek.
  • #2
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.
    Po powiększeniu fotki :
    - pojedyncze końcówki do zagniatania pod jeden zacisk aparatów.
    - za duże nominały wyłączników samoczynnych do gniazd i oświetlenia
    - za duże nominał RCBO B20
    - RCD 4-P jako wyłącznik główny? Bez przesady
    - dziwne połączenie w powietrzu linki i/lub drutu
    - ogólny bajzel, nie bałagan.
    - dziwny sposób zasilania wyłączników.
  • #3
    arlix
    Level 16  
    Koderr wrote:

    Druga propozycja; Jeśli instalację wykonywał elektryk z uprawnieniami, została przyjęta w czasie odbioru, to zamknij tę rozdzielkę i więcej tam nie zaglądaj, tym bardziej, że najprawdopodobniej nie masz tym wielkiego pojęcia.


    Przecież od razu widać że tego elektryk nie robił, coś takiego nie może przejść pomiarów....
    Do listy uwag dorzucę brak zabezpieczenia do indukcji.....
  • #4
    andrzej lukaszewicz
    Level 40  
    Po co 3 szt RCD 3-fazowe? Błędem jest ich stosowanie do obwodów 1-fazowych.
    Brak wyłącznika głównego, brak zabezpieczenia kontrolek faz. Ogólnie nie chciałbym użytkować obiektu z taką rozdzielnicą
    Poza tym fatalnej jakości zdjęcie, brak jego doświetlenia nie pozwala na właściwą ocenę.
  • #5
    User removed account
    Level 1  
  • #6
    krzysztofb51
    Level 8  
    zrobilem schemat moze byc malo czytelny. dodaje lepsze zdjecia samej rozdzielni.
    Do kazdego gniazdka oraz oswietlenia jest polaczony kabel z szyny PE, nie ma na schemacie bo miejsca braklo.
    Dodatkowo nie ujalem jeszcze na schemacie dodatkowego kabla 5x2,5mm2 ktory idzie do osobnej mniejszej rozdzielni w garazu, ta rozdzielnia bierze zasilanie z roznicowki indukcji a N z roznicowki "wlacznika".
    Mam zamiar to wogole przerobic tylko potrzebuje troche info czego brakuje
  • #7
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Artysta. Koszuleczki na linki sobie pozakładał.
    A podłączanie na jednym zacisku drutu i linki w tulejce to proszenie sie o kłopoty.
    PS. Nie powinny tam być B20 do gniazd wtykowych i B16 do oświetlenia.
  • #9
    krzysztofb51
    Level 8  
    Wole sam sie zabrac niz ma to zrobic ponownie jakis partacz. Niestety na rynku mamy wiecej partaczy niz ludzi ktorzy znaja sie na robocie. Ktos powie zeby bylo dobrze zrobione to trzeba zaplacic wiecej, niestety nie dokonca sie z tym zgodze, uwazam ze cena nie jest wyznacznikiem w tych czasach. Mialem rozne ekipy na budowie i tansze i drozsze, wnioski takie ze ci ktorzy brali wiecej za robote potykali sie na podstawach badz na rzeczach ktore amator bylby w stanie zrobic lepiej.
  • #10
    arlix
    Level 16  
    krzysztofb51 wrote:
    Wole sam sie zabrac niz ma to zrobic ponownie jakis partacz.

    A jak chcesz to zrobić skoro brak ci podstawowej wiedzy z tego zakresu?
    To tak jakbym ja pytał na forum chirurgów (nie wiem czy takowe istnieje) jak zoperowac sobie noge.....
    Ale Twój dom, Twoja sprawa.... A że ktoś może zginąć to tylko takie małe ale... bądź bohaterem w swoim domu:)
  • #11
    elpapiotr
    Electrician specialist
    krzysztofb51 wrote:
    Wole sam sie zabrac niz ma to zrobic ponownie jakis partacz. Niestety na rynku mamy wiecej partaczy niz ludzi ktorzy znaja sie na robocie. Ktos powie zeby bylo dobrze zrobione to trzeba zaplacic wiecej, niestety nie dokonca sie z tym zgodze, uwazam ze cena nie jest wyznacznikiem w tych czasach. Mialem rozne ekipy na budowie i tansze i drozsze, wnioski takie ze ci ktorzy brali wiecej za robote potykali sie na podstawach badz na rzeczach ktore amator bylby w stanie zrobic lepiej.
    Skoro tak, to :
    - wypada wyrzucić tę rozdzielnicę, i wstawić nową, większą
    - wypada dołożyć aparaty typu rozłącznik, zabezpieczenie sygnalizacji i blok rozdzielczy
    - wypada wyrzucić/sprzedać RCBO B20 i kupić RCBO 16
    - wypada wyrzucić/sprzedać wyłączniki samoczynne B20 i dokupić B10

    Jest tego sporo, że o oznacznikach, tulejkach podwójnych nie wspomnę.
  • #13
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Zgadza się. Umknęło mi.
  • #14
    krzysztofb51
    Level 8  
    Wieczorem wrzuce schemat jaki mam plan zrobic.
    Dlaczego roznicowki b20 beda nie dobre?
    Jeszcze pytanko czy pod plyte indukcyjna roznicowka b25 bedzie rowniez ok?
  • #15
    elpapiotr
    Electrician specialist
    B 20 do przewodów o przekroju 2,5 mm² ?
    A pod płytę indukcyjną, podłączoną na stałe jest wymagane RCD czy nie ?
  • #16
    User removed account
    Level 1  
  • #17
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Kraniec_Internetów wrote:
    elpapiotr wrote:
    B 20 do przewodów o przekroju 2,5 mm² ?

    Nie widzę problemu. Dla dwóch obciążonych przewodów o takim przekroju (ułożonych w na ścianie, to ważne) dopuszcza się nawet 30A.
    A dla trzech to pewnie 45 A? Koniec świata.

    Kraniec_Internetów wrote:
    To chyba pytanie retoryczne :)
    Nie, praktyczne. Z tych PN-HD 60364-4-41.
  • #18
    User removed account
    Level 1  
  • #19
    krzysztofb51
    Level 8  
    Wiem juz o co chodzi nie zauwazylem ze te roznicowki maja czlon nadpradowy. A jesli za ta roznicowka dalbym bezpieczniki nadpradowe b16 to moze zostac ta roznicowka?
    Moze i mam male pojecie ale szybko sie ucze i duzo czytam. Nie przejmuj sie Kraniec, napewno nie zrobie gorzej jak jest w tej chwili zrobiona i bedzie dzialala:)
  • #20
    elpapiotr
    Electrician specialist
    krzysztofb51 wrote:
    Wiem juz o co chodzi nie zauwazylem ze te roznicowki maja czlon nadpradowy. A jesli za ta roznicowka dalbym bezpieczniki nadpradowe b16 to moze zostac ta roznicowka?
    Tylko jaki to ma sens?
    Kraniec_Internetów wrote:
    Masz podane dopuszczalne prądy dla różnych sposobów ułożenia przewodów.
    To teraz przelicz biorąc pod uwagę współczynniki zmniejszające (podane w arkuszu 5-523) oraz charakterystyki tI wyłączników samoczynnych i ... i się bardzo zdziwisz.

    Tak się teraz zastanawiam, czy piszesz o dwóch przewodach wielożyłowych, czy o dwóch żyłach przewodów, bo się pogubiłem.
  • #21
    krzysztofb51
    Level 8  
    elpapiotr wrote:
    krzysztofb51 wrote:
    Wiem juz o co chodzi nie zauwazylem ze te roznicowki maja czlon nadpradowy. A jesli za ta roznicowka dalbym bezpieczniki nadpradowe b16 to moze zostac ta roznicowka?
    Tylko jaki to ma sens?


    5 roznicowek = ok 600zl
    Kilka nadpradowych b16 moze z 50zl:)
  • #22
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    RCBO B20 a za nim kilka B16 ma taki sens, że w przypadku zwarcia wyłączni zapewne jedna B16 i ta RCD-B20 - wyłączając wszystkie obwody z niej zasilane.
    A w przypadku użytkowania trzech B16 "po połowie" wyłączy ta B20, robiąc dokładnie to samo. :)
  • #23
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.
    No tak, dublowanie wyłączników samoczynnych 20 A i 16 A ma wielki sens. Dziwne.
  • #24
    krzysztofb51
    Level 8  
    A co w przypadku gdy na RCB chcemy 4 obwody po 16A i bede max obciazone? I taka sama sytuacja tylko ze z RCBO
  • #25
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    krzysztofb51 wrote:
    A co w przypadku gdy na RCB chcemy 4 obwody po 16A i bede max obciazone?

    Wtedy trzeba dobrać RCD o prądzie znamionowym min 63A,
    krzysztofb51 wrote:
    I taka sama sytuacja tylko ze z RCBO

    RCBO wyłączy - zakładając, że jest to B20A.
  • #26
    krzysztofb51
    Level 8  
    Czy taki schemat jest ok?
    Nie pisalem do czego jest kazdy obwod tylko tam gdzie jest B10 to jest oświetlenie a tam gdzie B16 to gniazdka.
    Dodatkowo plyte indukcyjna zabezpiecze napradowym B16 3f a nad roznicowką B25 30mA.
    Chcialem tez max wykorzystac te roznicowki ktore mam dlatego zdecydowalem sie na taki uklad.
    Kontrolek faz jest nie podlaczylem na schemacie, glownie chodzi o reszte.

    Dodam ze zabezpieczenie przedlicznikowe mam nadpradowym C20.
  • #27
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    krzysztofb51 wrote:
    a nad roznicowką B25 30mA.

    Po co?

    krzysztofb51 wrote:
    Dodam ze zabezpieczenie przedlicznikowe mam nadpradowym C20.

    To przy dobrych wiatrach przy każdym zwarciu będziesz leciał do tego zabezpieczenia.

    Wykonywanie zabezpieczeń RCBO B20 a potem nadprądówka B16 lub B10 jest totalnie bez sensu.
  • #28
    krzysztofb51
    Level 8  
    W tej chwili mam po 3 obwody wpiete w jedno zlacze do RCBO 20, to chyba tez nie jest dobre rozwiazanie
  • #30
    elpapiotr
    Electrician specialist
    A mnie zastanawia, jakie jest w tym przypadku zabezpieczenie kabla (przypominam - 5 x 2,5 mm²) idącego do garażu?