Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Falowniki SOFAR - opinie, trwałość, awarie

---Ryba--- 12 Aug 2019 22:16 390081 1593
Automation24
  • #1501
    guzol30
    Level 1  
    Witajcie.
    Mam pewnien problem.
    Mam falownik Sofar 6.6 KTL-X G2, który pracował z panelami 455W w ilości 14 szt co dało łączną moc 6.370 Wp.
    Dołożyłem 7 paneli 455W Bifacial co w sumie daje 9.555 Wp i przełączyłem zworkami falownik na 10 KW.
    Od ok 9 rano w dniu dzisiejszym falownik pokazywał, że moc chwilowa to 11.05 KW i tak było cały czas do godz ok 16.
    Przez cały dzień falownik zarejestrował, że wyprodukowano 104,88 kWh, ale przez licznik do sieci weszło jedynie 52,5 kWh.
    Dodam, że codziennie kontroluję produkcję, zużycie i autokonsumpcję i wiem, że realnie przez falownik mogło przejść jedynie ok 59 kWh.
    Czytałem, że po zmianie zworek i "podkręceniu" falownika - falownik pokazywał głupoty, ale może komus udało się to jakoś rozwiązać.

    Druga sprawa jest taka, że dzisiaj zauważyłem różne natężenia prądu na stringach. Na 1, gdzie są "stare" panele prąd przy napięciu 556V wynosił 9.7A, natomiast na stringu "nowych" paneli przy napięciu 320V natężenie wynosiło 2.5A.

    Dodam jeszcze, że ok 16-tej przy różnych napięciach natężenia się wyrównały i były porównywalne na obu stringach.
    Czy ktoś z szanownego grona ma jakiś pomysł na tą sytuację, czy tylko wymiana falownika z większą mocą?

    Pozdrawiam i dzięki za wszystkie odpowiedzi.


  • Automation24
  • #1502
    msr99
    Level 20  
    właściwie to tak gdybam. masz diody prostownicze na stringach ? absolutnie się nie znam ..
  • #1503
    3301
    Level 33  
    Co do tych prądów to zamień wejścia i poobserwuj a najlepiej zmierzyć fizycznie miernikiem
  • #1504
    tig2
    Level 10  
    >>20562877

    Zworkowanie w przypadku 6.6kW nie ma sensu. To już jest ostatni zakres mocy dla tego typoszeregu tj od 4 do 6kW. Później będziesz miał tylko Pozornie większe uzyski, falownik będzie źle interpretował odczyt z przekładników po stronie AC, one są do 10A. Teoretycznie coś jeszcze do wyciśnięcia.
    W ustawieniach falownika jest "ChangePowerReting" ale jest to zablokowane, można tam wybrać wyższy typoszereg prawdopodobnie
  • #1505
    Rybus85
    Level 23  
    A słuchajcie. Mam takie pytanie. Falownik ma wejście na USB do aktualizacji. I tak pomyślałem że może podpiąć pod to wiatraczki do chłodzenia falownika. Mam jakieś od podkładki chłodzącej laptopa. Tylko znów nie wiadomo jakie tam napięcie i czy nic się z falownikiem nie stanie :p
    A coraz częściej temperatury na falowniku 70-72 stopnie.
    Wiatraczki sztuk 3 z regulacją prędkości z podkładki Coolermaster.
  • Automation24
  • #1506
    JEDD
    Level 29  
    Czy wasze Sofary maja tak, że co jakiś czas pikają dwa lub jeden raz? Z racji tego, że mam go na klatce schodowej to dobrze go słychać. Nie wiem co ma oznaczać to pikanie, żadnych błędów na wyświetlaczu ani w aplikacji, a on jak pikał tak sobie pika :)
  • #1507
    archaikas
    Level 9  
    >>20562877
    @tig2
    U mnie to samo, 6.6 zworkowany na 8.8 ,produkcja na falowniku pokazuje cuda,a rzeczywista energia oddana na liczniku taurona jest znacznie mniejsza niż być powinna na instalacje 10 KW.

    Pogoda idealna,sąsiad identyczna moc na sofarze 8.8 - na eliczniku oddana 65kwh, u mnie 45kwh.

    Zastanawiam się,czy coś można z tym zrobić,czy tylko zamiana falownika na większy?
  • #1508
    Baqo
    Level 15  
    Zworkami niczego nie osiągniesz, przestawiając zmieniasz tylko moc falownika w obrębie pomiarowym, sam falownik niestety więcej nie wyciśnie.

    Zworki są po to, żeby na linii produkcyjnej regulować prawidłowe wskazania dla poszczególnych falowników, zespół pomiarowy jest uniwersalny dla kilku mocy, dlatego zastosowano zworki, jak kupiłeś falownik 6.6kW to zawsze będzie miał tyle.
  • #1509
    xury
    Automation specialist
    Nieprawda. Falowniki od 3,3kW do 6,6kW to są te same falowniki ich moc jest ograniczana programowo. Falowniki 8,8, i 11 kW to też takie same. Mowa oczywiście o serii G2.
    A nie piszę tego dlatego, że gdzieś tam czytałem tylko sam sprawdzałem i nie chodzi o to, że pokazuje więcej a produkuje tyle samo. Mam wszystko opomiarowane i również licznik gama 350 to potwierdza.
  • #1510
    toolpusher
    Level 23  
    No to dokładnie co kolega Baqo wyżej pisze. I to nie jest nieprawda widocznie nie zrozumiałeś. 6.6 jest ostatni typoszeregu i zworkami go nie przestawisz na 8.8 ani 11.
  • #1512
    lukasz_prz
    Level 10  
    @mentos2504 Cześć
    Do HA łączyłeś Sofara po NodeRed czy mbus?
  • #1513
    Rybus85
    Level 23  
    Słuchajcie. A jak to jest z wymiana falownika? Obecnie mam Sofara 3,3. Wymieniłbym na Sofara 3,6KTLM. W pismach i zgłoszeniu jest że moc instalacji 3,68(wiadomo na 1F więcej nie można),więc teoretycznie powinno być bez problemu,bo mocy nie przekroczę. W panelach mam więcej(przewymiarowane). Zastanawia mnie to,bo przy wymianie licznika robił zdjęcia falownika i paneli.
  • #1514
    ja_pizgam
    Level 10  
    Ciekawe że roił zdjęcie, u mnie wymienił licznik i kazał załączyć instalację (bo osobiście nie może tego zrobić) i tyle, no ale nie ma to znaczenia, zgłaszałeś moc instalacji i nie wynika ona z mocy falownika tylko mocy paneli x ilość, ja mam falownik 6.6kW panele 4,5kWp i mam zgłoszoną moc 4,5kW. Rozbudowywałem instalacje i postawiłem 2 na gruncie (tamta na dachu) z osobnym falownikiem i zgłosiłem tylko zwiększenie mocy według mocy paneli, falownik też jest większy niż moc paneli (tu akurat byłoby ok ale okazało się że muszę zmniejszyć ilość paneli żeby nie przekroczyć mocy przyłącza, a nie chciałem jej zmieniać żeby nie przejść na 0,7 współczynnik więc mam do 9,9 zwiększoną moc).
  • #1515
    bolek
    Level 35  
    Nie doczytałem nic ciekawego w instrukcji. Czy falowniki sofar (zwłaszcza ten nowy model) bada w jakiś sposób rezystancje stringa?. Chodzi mi o to że jak zaczną się sypać złącza, to jest szansa na komunikat, czy tylko znaki dymne z instalacji?
  • #1516
    AdamBig
    Level 8  
    Mam prośbe o ocene doboru paneli i falownika oraz samego pomysłu. Chcę wykonać instalację sam, na gruncie, panele to Jinko Solar 375W sztuk 24 dla STC jest Vmp 34.63V, Imp 10,83A, VOC 41,6V, ISC 11,53A oraz falownik SOFAR 8.8KTL-X-G3. U mnie od lutego jest po 253V bardzo często, stąd pomysł podzielenia paneli na dwie części, jedna odchylona 20-30 stopni na wschód, druga tyle samo na zachód i podpięcie pod osobne MPPT. Chodzi mi o "ominięcie" szczytu w netbilling - czy to ma sens? ZTCW takie odchylenie powoduje spadki mniej niż 5% w skali roku? Obecnie zużywamy około 3500 kWh rocznie a w piątek doszła pompa ciepła 12 KW, która niby zużywa 5500 kWh rocznie. Dziękuje za pomoc.
  • #1518
    k_pec
    Level 22  
    AdamBig wrote:
    stąd pomysł podzielenia paneli na dwie części, jedna odchylona 20-30 stopni na wschód, druga tyle samo na zachód i podpięcie pod osobne MPPT. Chodzi mi o "ominięcie" szczytu w netbilling - czy to ma sens? ZTCW takie odchylenie powoduje spadki mniej niż 5% w skali roku?

    Coś uratujesz, ale przy tak małym odchyleniu i tak główny pik generowanej mocy wyjdzie w południe, więc w potencjalnym okresie najczęstszych wyłączeń.

    Najlepszy jest tracking (nawet jednoosiowy), maksymalizujący rzeczywiście generację rano i popołudniem, tyle, że to spory wydatek.

    Niezależnie od rozdzielenia kierunków stringów od razu przygotuj siebie i instalację na aktywną walkę z wyłączeniami - regulacja stosunku generowanej mocy biernej do czynnej czy załączanie sztucznych obciążeń kasujących eksport, ale dających autokonsumpcję. Jest o tym trochę na forum.
  • #1519
    AdamBig
    Level 8  
    k_pec wrote:
    Niezależnie od rozdzielenia kierunków stringów od razu przygotuj siebie i instalację na aktywną walkę z wyłączeniami - regulacja stosunku generowanej mocy biernej do czynnej czy załączanie sztucznych obciążeń kasujących eksport, ale dających autokonsumpcję. Jest o tym trochę na forum.


    Dziękuje, tak liczę się z walką - mam chłodną piwnicę gdzie muszę grzać pompą ciepła, plus chce uruchomić 800L zbiornik CWU z grzałkami. Może wystarczy...
  • #1520
    Janusz_kk
    Level 37  
    AdamBig wrote:
    gdzie muszę grzać pompą ciepła,

    Masz ją na 3 fazy? bo jak nie to kiepsko będzie, ja nz tego powodu do zbiornika CWU kupiłem grzałkę 3 fazową bo tylko równe obciążenie faz nie wyłączy falownika. Oczywiście musi być do niej termostat i włącznik czasowy żeby się włączała w np przed 12 a wyłączała po.
  • #1522
    AdamBig
    Level 8  
    Janusz_kk wrote:
    Masz ją na 3 fazy? bo jak nie to kiepsko będzie, ja nz tego powodu do zbiornika CWU kupiłem grzałkę 3 fazową bo tylko równe obciążenie faz nie wyłączy falownika. Oczywiście musi być do niej termostat i włącznik czasowy żeby się włączała w np przed 12 a wyłączała po.


    Tak jest na 3 fazy - wiem że będzie z tym zachodu.
  • #1523
    Janusz_kk
    Level 37  
    Sprawdź jak ci ta PC będzie ten zbiornik grzać, bo od pewnych temp w zbiorniku zacznie taktować a to dla sprężarki nie jest dobre chyba że ma płyną modulację mocy, jak nie to ostateczne dogrzani wody może się bardziej grzałkami opłacać w sensie zużycia PC.
  • #1524
    AdamBig
    Level 8  
    Janusz_kk wrote:
    Sprawdź jak ci ta PC będzie ten zbiornik grzać, bo od pewnych temp w zbiorniku zacznie taktować a to dla sprężarki nie jest dobre chyba że ma płyną modulację mocy, jak nie to ostateczne dogrzani wody może się bardziej grzałkami opłacać w sensie zużycia PC.


    Pompą ciepła będe dom grzał (zimna piwnica), ona podłączona jest tylko do CO. Bojler CWU to chcę zrobić z 800L bufora po starym CO i założyć grzałkę 3-fazową. Tak mam pomysły na zbicie 253V żeby coś móc przesłać do sieci - na mojej ulicy każdy sąsiad już ma PV :(
  • #1525
    Rowan
    Level 18  
    xury wrote:
    Nieprawda. Falowniki od 3,3kW do 6,6kW to są te same falowniki ich moc jest ograniczana programowo. Falowniki 8,8, i 11 kW to też takie same. Mowa oczywiście o serii G2.
    A nie piszę tego dlatego, że gdzieś tam czytałem tylko sam sprawdzałem i nie chodzi o to, że pokazuje więcej a produkuje tyle samo. Mam wszystko opomiarowane i również licznik gama 350 to potwierdza.

    Czyli jeśli miałem 5.5kW, mam 9kWp paneli, to zmiana zworek na wersje 6.6kw odblokuje moc do 6.6kW, czy tylko wskazania sie zmienią?
  • #1526
    AdamBig
    Level 8  
    Może mi ktoś potwierdzić jakie obecnie parametry ma SOFAR 8.8KTL-X-G3 - w sklepie, gdzie chce kupić jedna spec mówi 13A/13A, nowsza dokumentacja mówi o 15A/15A, a na stronie sofara jest nawet 15A/30A - naprawdę aż tak parametry zmienili?
  • #1527
    ja_pizgam
    Level 10  
    @AdamBig Według fizycznego "User manual", który mam do SOFAR 8.8KTL-X-G3 zamontowanego w lipcu 2022 jest tak podane:
    SOFAR 8.8KTL-X-G3: 15/15A
    SOFAR 8.8KTL-X-G3-A: 15/30A
  • #1529
    tomasz.ryszard
    Level 11  
    Witam
    Od 01 czerwca obserwuję dziwne zachowanie mojego falownika Sofar Solar 3300TL-G3 (jednofazowy 3,3 kW z pojedynczym MPPT). Przez rok od nowości do tego czasu pracował nienagannie.
    Falownik pracuje teraz w następującym cyklu:
    1. oczekiwanie na uruchomienie ("czekaj") - 60 s
    2. sprawdzenie przed pracą ("sprawdzenie") - ok 5 s
    3. praca ("normal") w zakresie mocy od 0 kW na starcie aż do 1 kW, przy której to mocy następuje wyłączenie falownika. Ten etap trwa około 4 minut po czym falownik przechodzi do fazy 1 oczekiwania i tak pracuje cały czas.
    Pytanie do znawców tematu dlaczego zachowuje się tak falownik i czy oznacza to, że się uszkodził?
    Dodam, że napięcie mierzone 2 różnymi miernikami cyfrowymi w gnieździe między falownikiem a licznikiem zmienia się w granicach 234 -247 V, natomiast rejestrowane w programie Solarman Smart często przekracza 253 V co widać na załączonych wykresach. Na przykład zarejestrowane dziś przez rejestrator falownika napięcie AC o godzinie 12:59:08 to 255,8 V, natomiast zmierzone miernikiem cyfrowym w tym samym czasie to 236 V. Nie rozumiem tych rozbieżności odczytów napięcia. Czyżby układ pomiarowy napięcia falownika zaczął przekłamywać? Charakterystyczne jest to że od początku czerwca gdy pojawiły się anomalie falownik wyłącza się (restartuje) gdy osiąga moc 1 kW
    Czy coś da się samemu zrobić czy trzeba oddać falownik do naprawy?
  • #1530
    AT PRO
    Level 20  
    Z falownikiem jest raczej wszystko w porządku. Problemem jest za wysokie napięcie. Jeśli w gniazdku masz dużo niższe w tym samym czasie możesz mieć gdzieś słabe połączenia lub za mały przekrój przewodów.