Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Schemat prostej kotłowni do oceny

13 Sie 2019 18:32 168 4
  • Poziom 9  
    Schemat prostej kotłowni do oceny Witam prosze o ocenę schematu prostej kotłowni.
    Kocioł na paliwo stałe z wężownicą schładzającą. Układ zamkniety
  • Poziom 1  
  • Poziom 9  
    Ok dzięki za sugestie podłączenia wezownicy jeszcze nie opracowałem .
    Czemu sugerujesz zawór 4d ?
  • Poziom 1  
  • Poziom 36  
    Witam. Schemat moim zdaniem do poprawki. Zamiast zaworu 3 d, zastosuj zawór 4 d. Zamontuj pompę obiegu kotłowego oraz pompę obiegu grzejników, pompę ładowania zasobnika cwu musisz wpiąć przed zaworem mieszającym. Bo w innym przypadku woda w zasobniku nie ma opcji szybko i efektywni zostać nagrzana tak jak w Twoim schemacie. Pytanie jaki to kocioł oraz czy posiada obsługę mieszacza w sterowniku? To istotna kwestia, poza tym brakuje zabezpieczeń typu naczynia przeponowe, zawory bezpieczeństwa, zawór schładzający też trzeba odpowiednio podpiąć. Ogólnie trzeba troszkę poskakać na forum a odpowiedzi same się odnajdą.
    Pozdrawiam.