Sygnał z zewnątrz podany na WYJście sterownika.

14 Sie 2019 08:04 132 2
  • Poziom 9  
    Czym może grozić podanie na WYJście sterownika sygnału z zewnątrz ?

    Mod w maszynie polega na tym, że manualne sterowanie zewnętrzne chcę zdublować sterownikiem PLC. Sygnał uruchomiania przekaźnika szedłby albo z przycisku na panelu, albo ze sterownika.
    Czy może to jakoś negatywnie wpłynąć na pracę lub żywotność PLC ?
    Może zwyczajnie dam diodę ?
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 23  
    Wystarczą diody , oczywiście przy prądzie stałym.
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 33  
    Qpeciarz napisał:
    Czym może grozić podanie na WYJście sterownika sygnału z zewnątrz ?


    Jeśli ten sam potencjał co na wspólnym zacisku (COM) wyjść to nic nie powinno się wydarzyć. Natomiast jeśli potencjał przeciwny to przy załączeniu wyjścia dojdzie do zwarcia i może uszkodzić tranzystor lub szeregowy rezystor zabezpieczający czyniąc wyjście sterownika niedziałającym.
    Należy odseparować wyjście za pomocą diody prostowniczej a najlepiej za pomocą przekaźnika interfejsowego bo przy diodzie można pomylić się z elektrodami anoda/katoda. Można również zakupić PLC z wyjściami przekaźnikowymi.