Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[Rozwiązano] Adresacja modułów F-DI, F-DQ

14 Sie 2019 10:07 66 3
  • Poziom 12  
    Jakie obszary pamięci zajmują moduły bezpieczeństwa i w jaki sposób nadajemy im adresy. Z dokumentacji wynika , że moduł F-DI 8x24VDC HF posiada adresy wejściowe i wyjściowe. Czy ktoś pomoże to wyjaśnić. Interesują mnie moduły F-DI 8X24VDC HF oraz F-DQ8X24VDC/0.5A PP
  • Pomocny post

    Specjalista Automatyk
    F-DI8 zajmuje 6 bajtów wejściowych i 4 bajty wyjściowe, z czego do wykorzystania masz wejściowy 0, w którym są stany wejść i 1, w którym są informacje o jakości tych wejść (tzw. value status, na jego podstawie wiadomo, czy stan z bajtu 0 jest wiarygodny). Pozostałe są zarezerwowane na obsługę modułu przez system.
    F-DO8 zajmuje 6 bajtów wejściowych i 6 bajtów wyjściowych, z czego do wykorzystania masz wyjściowy 0, którym steruje się wyjściami oraz wejściowy 0 z value status. Pozostałe, w części zawierają kopię wysterowanych wyjść oraz stanów (dla konfiguracji modułu jako Shared device, z kilkoma master'ami) oraz zarezerwowane na obsługę modułu przez system.
    Dokładny opis znajdziesz w dokumentacji do wybranego modułu, zazwyczaj w rozdziale 4 Parameters/address space.
  • Poziom 12  
    Wielkie dzięki
  • Poziom 12  
    Wielkie dzięki

    Dodano po 30 [sekundy]:

    Wszystko zrozumiałe