Jak obliczyć liczbę zwojów - dławik sieciowy, kompensacyjny

Wlodek22 14 Sie 2019 12:27 4950 41
Najlepsze odpowiedzi

Jak obliczyć liczbę zwojów dla dławika sieciowego kompensującego 50/100/150 Var na rdzeniu EI?

Liczbę zwojów trzeba wyznaczyć z pomiaru rdzenia: nawiń próbnie kilka–kilkadziesiąt zwojów tego samego drutu, zmierz prąd i napięcie przy małym AC, policz impedancję, z niej reaktancję i indukcyjność, a potem przelicz indukcyjność na zwoje, bo L rośnie z kwadratem liczby zwojów [#18114761] Z obliczeń dla tego rdzenia wyszło, że uzwojenie pierwotne miało ok. 549 zwojów i 6,137 H, czyli 20,36 µH/zw²; stąd potrzeba ok. 406 zwojów dla 50 Var, 287 dla 100 Var i 234 dla 150 Var [#18115961] Jednocześnie zwrócono uwagę, że bez szczeliny taki rdzeń bardzo łatwo wchodzi w nasycenie i nie uzyskasz znacząco większej mocy biernej niż z fabrycznego uzwojenia, więc do stabilnej pracy lepszy będzie rdzeń ze szczeliną albo inny rdzeń [#18116018][#18116226] W praktycznym teście na podobnym rdzeniu nawinięto drut 0,7 mm i uzyskano: 360 zwojów = 269 Var, 400 = 104 Var, 440 = 51 Var przy ok. 20,4 W strat, więc od tego zakresu można zacząć strojenie [#18120630]
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA
  • #1 18114468
    Wlodek22
    Poziom 31  
    Posty: 1787
    Pomógł: 78
    Ocena: 523
    Potrzebuje nawinąć dławik sieciowy do kompensacji mocy biernej pojemnościowej. Dławik powinien mieć wyprowadzenia, by mógł generować w zależności od podłączenia 50 Var, 100 Var, 150 Var mocy biernej i będzie pracować równolegle z podłączeniem do jednej fazy L, N. Posiadam kształtki EI-102, z transformatora Unitra TS120/1 wymiary rdzenia 34 x 51 mm. Jak policzyć liczbę uzwojenia dla poszczególnych mocy?
  • REKLAMA
  • #2 18114572
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #3 18114605
    Wlodek22
    Poziom 31  
    Posty: 1787
    Pomógł: 78
    Ocena: 523
    Jest to oczywiście do zrobienia, choć pracochłonne (zbieranie i rozbieranie rdzenia). Mysłałem, że są jakieś wzory które umożliwiają obliczania na podstawie przekrojów rdzenia. Program do obliczania transformatora dla tego rdzenia proponuje 2,6 zwoje na V i wynika to pewnie z jakichś współczynników. Jak dam 2 zwoje, to wzrośnie prąd jałowy i ilość generowanej mocy biernej, tylko nie wiadomo o ile. Przykładowo uzwojenie pierwotne trafa od mikrofali daje ponad 0,5kVar biernej indukcyjnej.
  • #4 18114636
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #5 18114719
    Wlodek22
    Poziom 31  
    Posty: 1787
    Pomógł: 78
    Ocena: 523
    Ok. Dziś po pracy zajmę się tym. Na razie na mim pozostało uzwojenie pierwotne, wg wzorów zapewne coś ok 570-600 zwojów grubości 0,5mm. Sądząc z mocy i gęstości prądu 0,5 chyba było by wystarczające dla dławika. Choć na mój chłopski rozum. Najkrótszą cewkę z największym prądem (dla 150Var) nawijał bym drutem z uzwojenia wtórnego 1,1mm i 0,8mm. Czy lepiej kupić jednej średnicy na cały dławik?
    W domu mam różne transformatory ok 40VA 2x15V, 300VA 2x30V i coś ok 600VA 2x40V, jaki z nich najlepiej zastosować do pomiarów?
  • Pomocny post
    #6 18114761
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • Pomocny post
    #7 18114791
    jack63
    Poziom 43  
    Posty: 11722
    Pomógł: 848
    Ocena: 2782
    Tak delikatnie zapytam.
    Czy przypadkiem ten dławik nie powinien mieć rdzenia ze szczeliną?
    Parametry rdzenia fajnie się sprawdza oglądając przebieg prądu uzwojenia na oscyloskopie cyfrowym jako One-shoot. Pięknie widać moment nasycenia się rdzenia.
  • #8 18114875
    Wlodek22
    Poziom 31  
    Posty: 1787
    Pomógł: 78
    Ocena: 523
    Wiem o czym piszesz, przerabiałem to przy budowie boosta do grzałki CWU na ETD59, ale to był feryt że szczeliną i częstotliwości w dziesiątki kHz. Tu EI blaszany do częstotliwości sieciowej 50Hz i prądy jak wyżej, poniżej 1A. Na mój rozum, nie ma tu obawy o nasycenie rdzenia, ale mogę się mylić.
    Co do liniowości, to też na chłopski rozum wydaje mi się, że pierwsze uzwojenie 150Var będzie miało i tak najwięcej zwojów. Przykładowo 400, drugie +50, trzecie +50, razem ok 500 dla tych ok 50 Var. Czyli im więcej zwojów tym mniejszy prąd, większa indukcyjność i mniejsza ilość Var.
    Jeszcze chciałbym jakoś spróbować przewidzieć ile mocy czynnej będzie tracone przy 150Var, czyli ile ten dławik będzie generował ciepła. Czy będzie potrzebne jakieś aktywne chłodzenie.
  • #9 18114893
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #10 18114908
    Wlodek22
    Poziom 31  
    Posty: 1787
    Pomógł: 78
    Ocena: 523
    Ale kierunek jak rozumiem, to dobrać możliwie dużą grubość drutu, by wydzielalo się jak najmniej ciepła, uzyskać załóżone parametry (te min 50Var) i zmieścić się w karkasie rdzenia.
    Choć znowu skoro prądy będą 3 różne z tendencją malejącą, to z uwagi na temperaturę i ograniczone miejsce, może warto i średnicę stopniować od grubego do cienkiego?
  • #11 18114911
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #12 18115944
    Wlodek22
    Poziom 31  
    Posty: 1787
    Pomógł: 78
    Ocena: 523
    Część danych na dziś, reszta jutro.
    4 kształtki mi nie weszły, bo są w resztkach lakieru, czy czegoś podobnego do pokostu.
    Oryginalne pierwotne: liczba zwojów nieznana, grubość 0,5mm, opór 9,9 Ohm, indukcyjność z chińskiego testera typu GM328 17H. Po podłączeniu do sieci 232,3V, prąd wyniósł 120,5 mA, moc czynna z innego chińskiego miernika 6,6W, PF z tegoż 0,21. Moc bierna rejestrowana przez jeszcze inne moje chińskie mierniki ok 8,5 Var, a czynna 21,4W (chyba bardziej odpowiada rzeczywistości z uwagi na prąd). Nawinięte wtórne drutem 1,25-1,3mm 90 zwojów ma oporność ok 0,32 Ohm, 77,1 mH indukcyjności i przy 232,3V w sieci daje 38,02V AC. Mierzone także chińskim ZOYI ZT-X.
    ps: co ja bym robił bez tych myfrendów.
  • Pomocny post
    #13 18115961
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • Pomocny post
    #14 18116018
    jarek_lnx
    Poziom 43  
    Posty: 22559
    Pomógł: 4165
    Ocena: 6036
    Kraniec_Internetów napisał:
    Przeprowadziłem trochę obliczeń na podstawie Twoich danych, i były bezsensowne. Twój miernik indukcyjności mierzy totalnie niepoprawnie. Też mam 2 mierniki mierzące indukcyjność ale też pokazują głupoty. Za poprawny przyjąłem pomiar indukcyjności metodą techniczną.
    Weź pod uwagę że transformator sieciowy maksymalnie wykorzystuje możliwości rdzenia, indukcja podczas pracy jest blisko indukcji nasycenia. Z tego wynikają trzy istotne fakty, indukcyjność zmierzona miernikiem indukcyjności będzie znacząco większa niż wynikało by z prądu magnesowania, prąd magnesowania jest odkształcony i miernik True-RMS pokaże inną wartość niż zwykły mierzący średnią wyprostowaną, jak zmniejszysz liczbę zwojów o połowę (o 1/4 pewnie też) przy takim samym napięciu to bez wątpienia nasycisz rdzeń.
  • #15 18116120
    Wlodek22
    Poziom 31  
    Posty: 1787
    Pomógł: 78
    Ocena: 523
    Jeszcze jeden inny chiński miernik też wskazał 6,6-6,7W czynnej, i 0,21-0,22 PF, prąd 125-127 mA, 236V.
    Testy wtórnego z drugim transformatorem.
    13,22V daje 113,2 mA
    26,37V odpowiednio 256 mA
    80,16V musiałem użyć innego miernika, 15,08A (tu doszła rezystancja przewodów miernika, wiec prąd faktyczny byłby jeszcze większy)
    Przypomnę 90 zwojów, 1,25-1,3 mm
  • Pomocny post
    #16 18116226
    jarek_lnx
    Poziom 43  
    Posty: 22559
    Pomógł: 4165
    Ocena: 6036
    Cytat:
    80,16V musiałem użyć innego miernika, 15,08A (tu doszła rezystancja przewodów miernika, wiec prąd faktyczny byłby jeszcze większy)
    Nasyciłeś rdzeń, co było do przewidzenia.

    Bez szczeliny nie osiągniesz znacząco większej mocy biernej niż pobiera fabryczne uzwojenie pierwotne transformatora, ponieważ musiał byś zmniejszać liczbę zwojów co prowadzi do wzrostu indukcji i w efekcie do nasycenia.
  • #17 18116256
    Wlodek22
    Poziom 31  
    Posty: 1787
    Pomógł: 78
    Ocena: 523
    Czyli stąd wniosek, że dławiki dostępne w handlu nawet te najmniejsze 0,25 kVar maja rdzenie ze szczeliną?

    Znalazłem jeszcze taki. Wymiary zewn 121 mm x 100 mm x 31 mm. Rdzeń 25 mm x 31 mm, szczelina 1 mm. Nada się? W stanie obecnym liczba zwojów nieznana, na oko 25-26 na warstwę x 3-4 warstwy. Rezystancja ok 0,05 Ohm, indukcyjność 14,2 mH, przy 13,18V AC prąd wyniósł 2,24 A.
    Jak obliczyć liczbę zwojów - dławik sieciowy, kompensacyjny
  • Pomocny post
    #18 18116415
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #19 18116481
    Wlodek22
    Poziom 31  
    Posty: 1787
    Pomógł: 78
    Ocena: 523
    Ok, a jak sprawa wyglądała by przy tym drugim rdzeniu? Rozebrałem go i są tam 104 zwoje +/- 2.
  • #20 18116537
    jarek_lnx
    Poziom 43  
    Posty: 22559
    Pomógł: 4165
    Ocena: 6036
    Kraniec_Internetów napisał:
    Otóż nie, bo mierniki o jakich rozmawiamy mierzą indukcyjność prądem prawie żadnym.
    Podałeś uzasadnienie potwierdzające moją tezę, w miarę wzrostu prądu maleje indukcyjność.
    Kraniec_Internetów napisał:
    Całkiem dobrze mierzą małe cewki na ferrytach, ale z tego typu dużymi dławikami sobie nie radzą.
    Cewek/dławików na rdzeniach z blach nie należy mierzyć za dużą częstotliwością, bo przez straty wiroprądowe zmierzy sie za mało, tu wyszło więcej niż metodą techniczną, więc to nie ten przypadek.
    Kraniec_Internetów napisał:
    By taką samą siłę osiągnąć na wtórnym przy 90 zwojach trzeba by mieć tam prąd 1,7A. Czyli rdzeń musiałby się nie nasycić po podłączeniu 170V na uzwojenie wtórne. A nasycił przy 80V lub wcześniej.

    Wiadomo że się nie nasyci przy 38V i popłynie wtedy 732mA prądu magnesowania, co daje 66Az tak jak jak przy 549zw i 120mA.

    Ale dyskusja odbiega od najważniejszego - jak to policzyć, trzeba poszukać jakiejś książki jak to się liczy dla przypadku ze szczeliną.
  • #21 18116647
    Wlodek22
    Poziom 31  
    Posty: 1787
    Pomógł: 78
    Ocena: 523
    W zasadzie nikt mnie nie będzie rozliczał z tego jak to zostało policzone. Robię to dla siebie i liczy się osiągnięcie celu, czyli dławika z możliwością sterowania. Spróbuję metodą doświadczalną. Rozbiorę ten 80V transformator tam mam sporo drutu 1,5mm. W karkasie dławika 85x16mm teoretycznie zmieści się 566 zwojów tego drutu, końcowe odcinki można nawinąć 1,3mm. W trakcie nawijania można zrobić testy, rdzeń dużo łatwiej się rozbiera i zbiera niż EI.
    Jak oceniacie ten pomysł, po jakiej ilości zwojów zrobić pierwszy test?
  • #22 18116701
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #23 18116730
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #24 18116772
    Wlodek22
    Poziom 31  
    Posty: 1787
    Pomógł: 78
    Ocena: 523
    Kraniec_Internetów napisał:

    Żeby Twój rdzeń się nadał musiałby się nie nasycić przy 5A na obecnym uzwojeniu.
    Jeżeli do obecnego uzwojenia podłączyłbyś 147V, i popłynęłoby 5A (jak popłynie więcej to znaczy że rdzeń się nasycił), to rdzeń się nadaje.

    @jarek_lnx co myślisz o takiej metodzie?

    On, ten ze szczeliną już przy 80V się nasycał. Duży transformator, wydawał dzięki jak by pracował na zwarciu. Ten dławik, jest innego typu, on pracował szeregowo.
  • #25 18116787
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #26 18117104
    jack63
    Poziom 43  
    Posty: 11722
    Pomógł: 848
    Ocena: 2782
    Mam propozycję.
    Weź karkas od transformatora z rdzeniem EI, choć lepszy byłby EE. Nawiń go "pod korek" drutem o przekroju takim aby "obsłużył" przewidywany prąd robiąc odczepy.
    Następnie trzeba spakietować rdzeń tak aby blachy E oraz I się nie rozsypywały.
    Dobieraj szczelinę dając coraz grubsze przekładki tak aby nie nastąpiło nasycenie rdzenia.
    Można to wszystko policzyć. Przynajmniej wstępnie. Wzorów necie jest dość. Można też zaprząc jakiegoś SPICE'a z możliwością obliczeń dla nieliniowych materiałw magnetycznych i przeprowadzić symulację dla różnych wielkości szczelin.
    Ew. Pobudzać dławik impulsem napięcia stałego i obserwować przebieg prądu na rezystorze szeregowym oscyloskopem.
    Mając kilka odczepów można będzie dobrać indukcyjność dławika do potrzeb wiedząc, że rdzeń się nie nasyci.
  • #27 18117128
    Wlodek22
    Poziom 31  
    Posty: 1787
    Pomógł: 78
    Ocena: 523
    Dzięki za propozycje, pójdzie na "drugi ogień". Teraz robię testy EI odwijając pierwotne.
    - 80 zwojów dało: R 8,3Ohm, L 14,8H, I 236mA, PF 0,15, P 8,8W,Q 8,5Var, U 238V
  • #28 18117139
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #29 18117215
    jack63
    Poziom 43  
    Posty: 11722
    Pomógł: 848
    Ocena: 2782
    Kraniec_Internetów napisał:
    Tylko że nie każdy rdzeń podoła i o to chodzi. Jak dasz małą szczelinę to rdzeń się nasyci, jak dasz dużą to nie osiągniesz zadanej indukcyjności

    To znaczy, że rdzeń jest za mały. Żadne "czary" nie pomogą.
    Może użyć kilka rdzeni, a przez to kilka dławików. Wlodek22 pisał, że ma ich kilka.
  • #30 18117263
    Wlodek22
    Poziom 31  
    Posty: 1787
    Pomógł: 78
    Ocena: 523
    Coś chyba namieszałem. Przesuniecie fazowe w tym kalkulatorze https://calcoolator.pl/moc_bierna_z_napiecia_pradu.html to oni mają na myśli cos fi, czyli jak PF 0,15 to przesunięcie 0,85.
    A wtedy przy - 80 zwojach Q wychodzi 42,27 Var
    przy - 140 I 505mA, PF 0,1, P 13W, Q 107 Var, U 238
    przy - 160 zwojach 139 Var
    przy - 168 157 Var, I 830mA, PF 0,08, P 17,4W, U 238V

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukuje sposobu na obliczenie liczby zwojów dla dławika sieciowego do kompensacji mocy biernej pojemnościowej, który ma generować 50 Var, 100 Var i 150 Var. W dyskusji poruszono metody pomiaru indukcyjności oraz obliczeń związanych z liczbą zwojów, w tym wykorzystanie rdzeni EI-102 z transformatora Unitra TS120/1. Uczestnicy sugerują nawijanie zwojów, pomiary prądu i napięcia, a także uwzględnienie rezystancji uzwojenia. Wskazano na znaczenie szczeliny w rdzeniu oraz na wpływ liczby zwojów na indukcyjność i moc bierną. Użytkownik przeprowadził testy, uzyskując różne wartości mocy biernej przy różnych liczbach zwojów, a także rozważał zastosowanie grubszych drutów dla lepszej wydajności.