adam11981 17 Aug 2019 15:18 4872 5
  • #1
    adam11981
    Level 2  
    Cześć, prośba o wsparcie. Jak podłączyć domofon aby działał elektrozamek.

    Domofon działa (funkcja glosowa) ale nie wiem co zrobić z dwie czarnymi kablami i jednym białym z modulu wywolania.

    Jeden kabel czarny i biały są od elektrozamka.

    Kabel czarny (z wiązki z kablem żółtym i czerwonym) polaczony jest ze stacja bazowa zlokalizowana w domu)

    z góry dziękuję

    podłączenie domofonu BLYSS M113F podłączenie domofonu BLYSS M113F
  • #2
    teskot
    Level 34  
    Za mało żył pomiędzy domem, a furtką. Oprócz dwóch komunikacyjnych muszą być 2 do sterowania zamkiem. W kasecie unifonu masz 2 zaciski stanowiące wyjście przycisku otwierania. W szereg z nimi należy włączyć obwód elektrozamka wraz z jego zasilaczem (transformatorem).
  • #4
    adam11981
    Level 2  
    Jeżeli mam za mało żył w domu tzn że nie będę miał możliwości połączenia do elektrozamka? i nie jest to wina niewłaściwego domofonu?
  • #5
    teskot
    Level 34  
    Na wszystko można spojrzeć z różnych perspektyw :) Albo masz niewłaściwy domofon do istniejącej instalacji albo niewłaściwą instalację do tego domofonu.
  • #6
    zybex
    Helpful for users
    adam11981 wrote:
    Jeżeli mam za mało żył w domu tzn że nie będę miał możliwości połączenia do elektrozamka? i nie jest to wina niewłaściwego domofonu?

    Schemat ideowy wszystko przecież wyjaśnia. Do prowadzenia rozmowy i sygnalizacji wywołania są przeznaczone dwie żyły z kabla. Część domowa zestawu ma oprócz tego dwa zaciski, które służą do uruchomienia elektrozamka. Po prostu zwierają się ze sobą w chwili, gdy naciśniemy przycisk otwarcia elektrozamka. Do tychże styków należy przyłączyć szeregowo elektrozamek i odpowiedni do niego zasilacz (lub transformator).

    Producent mógł narysować schemat w ten sposób. Od razu byłoby widać, że potrzebny jest kabel 4 żyłowy miedzy kasetą a częścią domową.

    podłączenie domofonu BLYSS M113F

    Gdy chcemy mieć zasilacz do elektrozamka w domu (nie ma możliwości przy furtce), to schemat powinien wyglądać tak.

    podłączenie domofonu BLYSS M113F

    Jak widać za każdym razem potrzebne są 4 żyły w kablu miedzy domem a furtką.