Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Nowa rozdzielnica a licznik

19 Sie 2019 15:06 192 10
  • Poziom 9  
    Witam, mieszkam w domu piętrowym, posiadam jeden licznik energii elektrycznej umieszczony na parterze, chcę odciąć zasilanie z parteru a na piętro poprowadzić nowe i założyć nowy licznik, dostalem pismo z elektrowni w którym umieszczona była informacja że licznik ma być umieszczony na zewnątrz budynku. Czy jest to konieczne? Nie jest to budynek budujący się tylko taki który stoi już długie lata i nie widzi mi się prowadzić zasilania pod tynkiem na piętro. Proszę o porady najlepiej osób które wykonują rozdzielnicę i je montują.
  • Moderator - Na Wesoło HydePark
    Perzyk99 napisał:
    Czy jest to konieczne?

    Tak, większość ZE tego wymaga.
    Perzyk99 napisał:
    Nie jest to budynek budujący się tylko taki który stoi już długie lata

    Wiek budynku niewiele tu znaczy, jak pomiar ma być wyniesiony to koniec i kropka. Tego nie przeskoczysz. A na zewnątrz będziesz miał tylko licznik i zabezpieczenie przedlicznikowe.
  • Poziom 9  
    A można wnioskować o to żeby licznik znalazł się obok rozdzielnica w osobnej skrzynce? Oczywiście wewnątrz budynku
  • Poziom 28  
    A nie można pociągnąć zasilania z parteru i założyć tylko podlicznik we własnym zakresie?
  • Moderator - Elektryka
    Perzyk99 napisał:
    dostalem pismo z elektrowni w którym umieszczona była informacja że licznik ma być umieszczony na zewnątrz budynku. Czy jest to konieczne?
    Nie jest konieczne. Pytaj w dziale technicznym na czym opierają te wymagania. Z reguły wyniesienie pomiaru na zewnątrz (oprócz życzenia odbiorcy) to nielegalny pobór energii lub kompleksowa przebudowa sieci dystrybucyjnej.
    Można przebudować instalację odbiorczą, tak aby obie części obiektu były wyposażone w osobny pomiar energii przystosowany do rozliczeń z dostawcą.
  • Poziom 9  
    sebek3 napisał:
    A nie można pociągnąć zasilania z parteru i założyć tylko podlicznik we własnym zakresie?
    w sumie to źle napisałem, nie mieszkam w tym domu i tylko zaoferował się że zrobię ta rozdzielnicę. Tak chciał właściciel domu
  • Poziom 27  
    Kiedy Ty wnioskujesz o rozplombowanie licznika celem modernizacji instalacji to w warunkach dostajesz zalecenie aby układ pomiarowy był na zewnątrz. ZE chodzi głównie o to aby licznik był dostępny dla obsługi (odczytów, i okresowych wymian legalizacyjnych).
  • Moderator - Elektryka
    bartekfigura napisał:
    Kiedy Ty wnioskujesz o rozplombowanie licznika celem modernizacji instalacji to w warunkach dostajesz zalecenie aby układ pomiarowy był na zewnątrz.
    Czyli co kraj, operator, rejon to inne zwyczaje. W Energa-Operator tego nie ma, żeby przy li tylko rozplombowaniu licznika stawiać takie wymagania.
    Ciekawe jakie umocowanie prawne podają w uzasadnieniu takich wymagań.
  • Poziom 27  
    Takie działanie ma miejsce tylko wtedy gdy jako powód rozplombowania podajesz modernizację instalacji. Gdy jest to awaria, np. upalony przewód, to wtedy nie ma potrzeby wynoszenia licznika w miejsce ogólnodostępne.
  • Moderator - Elektryka
    bartekfigura napisał:
    Takie działanie ma miejsce tylko wtedy gdy jako powód rozplombowania podajesz modernizację instalacji. Gdy jest to awaria, np. upalony przewód, to wtedy nie ma potrzeby wynoszenia licznika w miejsce ogólnodostępne.
    Acha, czyli wystarczy jako przyczynę podać awarię a nie modernizację?
  • Moderator Elektrotechnika
    Perzyk99 napisał:
    sebek3 napisał:
    A nie można pociągnąć zasilania z parteru i założyć tylko podlicznik we własnym zakresie?
    w sumie to źle napisałem, nie mieszkam w tym domu i tylko zaoferował się że zrobię ta rozdzielnicę. Tak chciał właściciel domu

    Chęci są ważne ale najważniejsze jest to czy takie prace możesz wykonać:
    Czy masz aktualne świadectwo kwalifikacji umożliwiające wykonanie takich prac?
    ZE może wymagać oświadczenia o wykonaniu prac zgodnie z normami i o przyjęciu odpowiedzialności za wykonane prace ( oczywiście aktualne świadectwo kwalifikacji).
    Licznik jest własnością ZE i on decyduje gdzie ma być umieszczony ( po to właściciel dostał WT).
    Jeśli właściciel chce zmienić lokalizację licznika to tylko po aprobacie lokalnego ZE który wydał WT inaczej musi liczyć się z odmową podpisania umowy o dostawę energii elektrycznej do danego obiektu.