    Agregat podłączony do ciągnika, wcześniej pracował w jakimś szpitalu, nagle zaczął dawać napięcie o połowę niższe. Tabliczki brak, może ktoś z kolegów pomoże z rozszyfrowaniem typu /symbolu?
    Znalazłem tylko "SELBSTREGELNDER GENERATOR" i "avk 1025 n " na obudowie.
    SELBSTREGELNDER GENERATOR - agregat prawdopodobnie około 50kW SELBSTREGELNDER GENERATOR - agregat prawdopodobnie około 50kW SELBSTREGELNDER GENERATOR - agregat prawdopodobnie około 50kW SELBSTREGELNDER GENERATOR - agregat prawdopodobnie około 50kW SELBSTREGELNDER GENERATOR - agregat prawdopodobnie około 50kW SELBSTREGELNDER GENERATOR - agregat prawdopodobnie około 50kW SELBSTREGELNDER GENERATOR - agregat prawdopodobnie około 50kW
  • Banner Multimetr Fluke 87VBanner Multimetr Fluke 87V
  • Poziom 31  
    Zacznij od sprawdzenia wszystkich połączeń czy nie ma korozji lub zly zaśniedziały styk, sprawdź czy się szczotki nie wieszają
  • Banner Multimetr Fluke 87VBanner Multimetr Fluke 87V
  • Poziom 19  
    witam , sory ale ja tam szczotek nie widzę , wirnik zwarty przez jakiś układ trzech diód i czegoś jeszcze , widać na zdjęciu a korozja owszem jest tam wszędzie bo to wiekowe już
  • Poziom 9  
    Objawy, które opisujesz mogą być związane z uszkodzeniem obwodu wzbudzenia (regulator napięcia, transformator, diody, warystor). Jak widzisz mamy tam kilka elementów.

    0) tak jak kolega wcześniej napisał sprawdzić podłączenia, poluzowane przewody, otarcia izolacji oraz stan izolacji

    W przypadku takich zachowań prądnicy możemy postąpić również następująco:
    a) na wyłączonym agregacie
    - znaleźć dwa przewody wychodzące na wzbudnice
    - opisać je i zrobić zdjęcie, żeby zapamiętać biegunowość
    - odłączyć i zmierzyć rezystancje ( ~20 Ohm)
    b) na pracującym z prędkością znamionową agregacie
    - podłączyć woltomierz do zacisków głównych prądnicy
    - podłączyć baterię 9 Voltową do zacisków wzbudnicy i zobaczyć czy napięcie nam wzrosło (jeżeli tak wymienić regulator napięcia)
    - jeżeli nie. zmienić biegunowość i ponownie sprawdzić czy napięcie nam wzrosło

    brak zmian
    wyłączyć prądnice
    c) sprawdzić diody na wzbudnicy (jeżeli uszkodzone wymienić wszystkie)
    d) sprawdzić warystor na wzbudnicy (jeżeli uszkodzony wymienić)
    e) sprawdzić rezystancję wzbudnicy za diodami (jeżeli uszkodzona to do przewinięcia i wymiana łożysk)
    f)
  • Poziom 19  
    cześć , dzięki za info , jednak przydał by się jakiś schemat , podobny , tak dla zorientowania