Zerowanie w instalacji TT w bloku

Wojtasekowski 25 Aug 2019 23:45 2637 48
IGE-XAO
  • #31
    Wojtasekowski
    Level 5  
    Kanałów nie ma. O przewodzie w korytku myślałem dodatkowo (teraz wszystko jest pod tynkiem) wiem że odpowiedź na pytanie które zadam może być trudna aczkolwiek jakiego rzędu koszty mogą być za takie przerobienie instalacji czyli:uziom, wymiana WLZ, doprowadzenie nowej instalacji z pionu do licznika bo za licznikiem już chyba odpowiada właściciel lokalu. Z Waszego doświadczenia.

    Edit: Proszę Was o radę czy dobrze wydzieliłem obwody czy byście coś zmienili?

    - Rozplanowałem 8 obwodów na mieszkanie 50 m2 plus pomieszczenie piwniczne.
    1. Kuchnia 3 gniazda (lodówka, gniazdo robocze, gniazdo zasilacza led)
    2. Kuchnia 3 gniazda (okap i kuchenka z piekarnikiem elektrycznym i jedno gniazdo robocze)
    3. Piwnica 2 gniazda (kocioł CO i pralka)
    4. Oświetlenie piwnica (3 punkty)
    5. Oświetlenie mieszkanie 3 punkty + 1 na zewnątrz
    6. Łazienka oświetlenie górne
    7. Łazienka gniazdo zmostkowane z oświetleniem nad lustrem (na małym bezpieczniku)
    8. Gniazda w dwóch pokojach (dwa telewizory, laptop, drukarka, dwie lampki nocne, maszyna do szycia) łącznie 10 gniazd
  • IGE-XAO
  • #32
    Wojtasekowski
    Level 5  
    Podbijamy temat:)
  • #33
    Tuning Marek
    Level 21  
    Kolega retrofood ma racje i dziwie sie że jeszcze nic nikomu sie nie stało poprostu trzeba to poprawić ten bałagan , najlepiej czyste metaliczne połączenie i wymiana instalacji na prawidłową w mieszkaniach.
  • #34
    User removed account
    Level 1  
  • #35
    viertnik
    Level 16  
    @okon110
    Co Ty chcesz "mostkować" w instalacji TT?
  • #36
    Wojtasekowski
    Level 5  
    Mała aktualizacja z pytaniem.
    Elektryka w mieszkaniu wymieniona w większości (do zamontowania rozdzielnica ale to jak wymienią WLZ w okolicy stycznia-lutego)
    Poprowadziłem przewód linkę 2,5 mm2 z kotłowni do skrzynki (połączenie wyrównawcze miejscowe) który nie jest obecnie wykorzystywany.
    Podczas działania pralki, piekarnika na obudowie pojawia się potencjał. Mam w piwnicy wystający kielich starej kanalizacji (żeliwo) i do Was pytanie następujące.
    Czy można doraźnie (do czasu zrobienia uziomu) ten przewód 2,5 mm2 połączyć z kielichem kanalizacji (dobrze przeszlifować połączenie żeby dobry styk był) i przewodami ochronnymi 3 obwodów (piekarnik, lodówka, kocioł co) aby wyeliminować "smyranie" w/w urządzeń? Czy lepiej zostawić jak jest i przewodów ochronnych nie łączyć?
  • IGE-XAO
  • #37
    kkas12
    Level 43  
    Co to za TT skoro części przewodzące dostępne nie są uziemione???

    Jakie połączenia miejscowe, skoro głównych pewnie nie ma.
    A przekrój 2,5mm2 to trochę mizernie wygląda, ale połącz go na dziś z tą rurą niech przynajmniej te "smyranie" się skończy.

    W TT wszystkie obwody powinny być chronione wyłącznikiem RCD.
    To chyba jest dla ciebie jasne?
  • #38
    Wojtasekowski
    Level 5  
    Odnośnie instalacji w budynku pisałem na poprzednich stronach. Jednym słowem jest to "burdel na kółkach" który staram się ogarnąć.
    Przewód 2,5 poprowadziłem na przyszłość (żeby dwa razy nie kuć).
    Czy obwód dzwonka też ma być podłączony poprzez RCD?
    Planuję założenie 3 różnicówek
    1. Oświetlenie
    2. Gniazda łazienka, kuchnia.
    3. Gniazda pokoje, kotłownia.
  • #39
    kkas12
    Level 43  
    Wszystkie obwody mają być chronione wyłącznikiem RCD.
    Przecież dzwonek możesz zasilić z obwodu oświetleniowego.

    A ta Twoja kotłownia w piwnicy to moim zdaniem powinna być objęta połączeniami wyrównawczymi głównymi obejmującymi wszystkie części przewodzące obce znajdujące się w piwnicy budynku.
  • #40
    Wojtasekowski
    Level 5  
    Dzwonek zrobiłem na oddzielnym obwodzie bo tylko kilka metrów więcej przewodu poszło a połączenie w puszcze pod łącznikiem dzwonka nie wpływa na resztę instalacji (brak odejścia zasilania). Pracowałem jako hydraulik i zostało skrzywienie, żeby instalacje robić jak najbardziej "idioto-odporną".
  • #41
    mar_uda
    Level 23  
    Ochrona ma być dwustopniowa - czyli RCD na obwody, a przed nimi szeregowo RCD 100mA zabezpieczające całość.
    Starą rurę można wykorzystać, ale pod warunkiem, że nie jest używana nie tylko w tym bloku, ale także poza nim.
    Dobrze byłoby zmierzyć czy ta rura zapewni ochronę przynajmniej za pomocą RCD zabezpieczających obwody końcowe.
    Rozdzielnica (a szczególnie RCD) do zamontowania teraz, a nie za miesiąc czy dwa. Chyba, że nie chce kolega używać pralki, kuchenki i innych urządzeń w I-klasie ochronności.
    Po wymianie pionów obowiązkowe pomiary i pamiętać o testowaniu RCD zgodnie z instrukcją obsługi, bo cała ochrona przeciwporażeniowa urządzeń w I-klasie ochronności będzie zapewne uzależniona tylko od nich.
    O reszcie już napisano.
  • #42
    Wojtasekowski
    Level 5  
    Z tego żeliwnego kawałka rury kanalizacyjnej odchodzi w pionie PVC ale niestety sąsiedni pion (który jest pod posadzka połączony) jest używany. Czy w takiej sytuacji wezwać elektryka aby poskładał rozdzielnie na gotowo (z wszystkimi RCD, nadprądowymi itp) bez uziomu a jak zostanie wymieniona WLZ to podłączyć tak jak książka pisze?

    Edit. Czy RCD 100ma może być jako zabezpieczenie pionu (2 mieszkania) czy każde mieszkanie osobno? Pytam bo przyglądałem się ostatnio instalacji u brata w bloku i tam jest tylko jedna różnicówka na całe mieszkanie.
  • #43
    mar_uda
    Level 23  
    Wojtasekowski wrote:
    Z tego żeliwnego kawałka rury kanalizacyjnej odchodzi w pionie PVC ale niestety sąsiedni pion (który jest pod posadzka połączony) jest używany. Czy w takiej sytuacji wezwać elektryka aby poskładał rozdzielnie na gotowo (z wszystkimi RCD, nadprądowymi itp) bez uziomu a jak zostanie wymieniona WLZ to podłączyć tak jak książka pisze?
    Pod warunkiem, że do tego czasu nikt z domowników nie będzie używał urządzeń w I-klasie ochronności, czyli pralki, kuchenki elektrycznej, lodówki i jeszcze kilku innych.

    Wojtasekowski wrote:
    Edit. Czy RCD 100ma może być jako zabezpieczenie pionu (2 mieszkania) czy każde mieszkanie osobno? Pytam bo przyglądałem się ostatnio instalacji u brata w bloku i tam jest tylko jedna różnicówka na całe mieszkanie.
    To już chyba pomysł rodem z filmów Barei. Ale oczywiście może się kolega dogadać z sąsiadem, administracją i dostawcą energii.
  • #44
    Wojtasekowski
    Level 5  
    Odnośnie uziemienia. Sąsiadka ma swój uziom zrobiony. Czy jeśli się zgodzi to mogę się do tego uziomu wpiąć (na ścianie zewnętrznej) i przewodem 4mm2 po zewnętrznej ścianie budynku tymczasowo zapewnić ochronę taką jaką być powinna?
  • #45
    mar_uda
    Level 23  
    Jeśli to uziemienie służące zapewnieniu ochrony przeciwporażeniowej i sąsiadka się zgodzi, to rozwiązanie wydaje się możliwe. Natomiast co do sposobu jego wykonania, to mam wątpliwości, ale to powinien ocenić elektryk w trakcie wizji lokalnej.
  • #46
    Wojtasekowski
    Level 5  
    Do tego uziomu wpiąć się tylko do czasu jak w bloku wymieniona zostanie WLZ i zrobiony uziom:)
  • #47
    William Bonawentura
    Level 33  
    Wojtasekowski wrote:
    Odnośnie uziemienia. Sąsiadka ma swój uziom zrobiony. Czy jeśli się zgodzi to mogę się do tego uziomu wpiąć (na ścianie zewnętrznej) i przewodem 4mm2 po zewnętrznej ścianie budynku tymczasowo zapewnić ochronę taką jaką być powinna?


    Może lepiej alum 16mm2 bo miedź na elewacji szybko zniknie.
  • #49
    Wojtasekowski
    Level 5  
    Kuchnie gazowe są (zasilane z butli 11 kg)