  • #31
    emigrant
    Level 29  
    No właśnie. Pod śrubą byłby ten stożek od sektora. Przy dokręcaniu żyła sektorowa mogłaby się ześlizigować w lewo lub prawo. W każdym razie tak mi się wydaje.
    Obdzwoniłem dziś całą Polskę i nikt nie ma kabli RM i RMC. To typowo kable dla Energetyki i oni wolą wszystko sektorowe SE, SM i wszystko jest produkowane pod nich. Nawet jak są wielodruty to także o przekroju sektorowym SM. Oczywiście w katalogach producentów kabli są RE, RM, RMC jednodrutowe i wielodrutowe okrągłe, ale nie ma zapotrzebowania na takie kable. Minimum logisytcznie to chyba kilka, kikanaście kilometrów kabla.
    Sprawa dość prosta i paradoksalnie trudna - to tylko kwestia przeformowania żyły sektorowej w okrągłą. Tylko skąd tu wziąć taką praskę z takim kamieniem/matrycą.
  • Testo
  • #32
    kkas12
    Level 43  
    Bo to trzeba odpowiednio ustawić żyłę w stosunku do zacisku. To co autor na fotce przedstawił wymaga by żyła sektorowa spoczywała krzywizną na dole zacisku a śruba dociskała wierzchołek "trójkąta".

    I nic ci się nie przesunie bo zacisk i sztywność żyły na to nie pozwoli. Wskazane po kilku dniach "dokręcenie śruby".

    Szukanie problemów tam gdzie ich nie ma jest bez sensu.
  • #33
    emigrant
    Level 29  
    Jutro kupię po metrze 25 i 35 mm^2 sektorówki. Niech stracę te kilkanaście złotych. Potestuję jak to się zaciska. Może rzeczywiście nie ma czego tu się obawiać i zacisk będzie stabilny. Jak się uda załatwić praskę z formowaniem to wykorzystam to.
  • Testo
  • #34
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.
    Zapraszam we wrześniu na targi Energetab w Bielsku Białej, tam można porozmawiać na ten temat.
  • #35
    emigrant
    Level 29  
    Kupiłem po metrze sektorówki 25 i 35 mm^2. Poza zaciśnięciem porobię próby siłowe, czyli wyrywanie, czy skręcanie wokół osi. na tzw. chama. Niczemu takie próby nie mają służyć, bo przecież nikt takiej żyły po zaciśnięciu nie będzie wyrywać, czy kręcić, ale z czystej ciekawości jak zachowa się sektor przy takich próbach w zacisku KE.
  • #36
    masonry
    Level 30  
    Ja się tylko zastanawiam po co to wszystko.
    Jak to możliwe że tak prosta czynność jak włożenie przewodu pod zacisk, może urosnąć niemal do epopei narodowej.
    Chyba że kolega robi te połączenia w promie kosmicznym.
  • #37
    emigrant
    Level 29  
    masonry wrote:
    Chyba że kolega robi te połączenia w promie kosmicznym.

    Nie, po prostu chcę poprawnie zacisnąć żyłę sektorową. To zapewni tylko v-klema. Juź zdążyłem popytać tu i tam i... małe przekroje a takim jest 25, czy 35 mm^2 "prawie" każdy zaciska w tych zwykłych zaciskach, które są zaprojektowane tylko dla żył o przekroju okrągłym. Niby "nikt" nie widzi w tym problemu...

    Nie miałem dziś czasu ani chęci zacisnąć sektor w KE. Może jutro...
  • #38
    emigrant
    Level 29  
    Żadna hurtownia nie chce mi wysłać spedycją 80 metrów kabla 35 mm^2 bez bębna :). Bęben oczywiście kaucyjny(prawie 400 zł), ale nie mam zamiaru bawić się w jakieś zwroty bębna. Pewnie z dużego bębna kabel jest nawijany na pusty, mały bęben. Kilka żył 35 mm^2 nikt nie będzie na ziemi zwijać w pętelkę, bo pewnie to niewykonalne, albo za dużo pieprzenia się z tym. Trzeba będzie podjechać pickupem, albo przyczepką do jakieś hurtowni i tam samemu, albo z pomocą pracowników od razu zapętlać na pace, czy przyczepce samochodu. To tylko 80 metrów... Zawsze coś musi być nie tak :/. Z 16 mm^2 nie ma problemu, tu bez bębna. Od 25 mm^2 bęben. Taka ciekawostka dla tych co dopiero teraz o tym się dowiadują z tego postu.
  • #39
    polaklbn
    Level 24  
    emigrant wrote:
    Taka ciekawostka dla tych co dopiero teraz o tym się dowiadują z tego postu.

    Nie prawda. 80 metrów 35 waży około 120kg. Jaki to problem odwijać po krążku i przekrazkować do samochodu? Pracochłonne lecz wykonalne. Ponadto pisanie bredni dotyczących wykorzystania v-klem jako jedynego pewnego połączenia to kolejna bzdura tak samo jak archaiczna metoda formowania oczka z żyły. Końcówki kablowe nie istnieją ?! Nie można zaprasować końcówki? Na litość Boską odpowiednio dobrany odgałęźnik instalacyjny będzie w sam raz. Za 20 postów autor będzie gotowy SPLke wieszać na ścianie garażu żeby 2xL00 w niej zamocować dla pewnego połączenia wykorzystując 6x WtNH00... Łatwiej już założyć RBK00.... Krew mi się gotuje. Producenci wymyślili tyle rodzajów połączeń, wago/simet/Apator , a Autor szuka rozwiązań które są przerostem formy nad treścią.

    Podsumujmy:
    Nie posiadasz sprzętu odpowiedniego do wykonania owej czynności. Wiedzy i poparcia swoich dziwnych teorii szukasz na forum. Zawracasz gitarę ludziom z hurtowni.
    Czy jeśli poświęcony czas przełożył byś na pracę w swoim fachu - zarobione pieniądze nie starczą na pokrycie wynagrodzenia dla specjalisty - który wykona to jak należy ?

    Dodano po 4 [minuty]:

    Przepraszam - zapomniałem. Czy po za rozmyślaniem nad połączeniem owego kabla pomyślał autor o zabezpieczeniu kabla przed wnikaniem wilgoci pod izolację która bardzo negatywnie wpływa na jej żywotność ? Biorąc pod uwagę, iż jest to kabel YAKXS SE ?
    Czy zapoznał się Autor z normami i kartami technicznymi kabli sektorowych przed próbami "wyginania i kręcenia " wokół własnej osi? Czy wie Autor jakie są promienie zgięć danych kabli?

    Ewangelia elektryczna błahostki która na celu ma głównie zgotować krew w żyłach elektryków.

    Kable YAKXS RMC(wielodrut zagęszczony)
    YAKXS 4x120 SE

    Dodano po 32 [minuty]:

    Kolega kkas12 już w #28 poście podał odpowiedź na tak trudne pytanie. A ja z chęcią pomniejsze zakres poszukiwań o odpowiedni numer art.
    kkas12 wrote:
    Listew zaciskowych też jest od groma. Jak chociażby te:
    Link
    Link

    F2.0006
    F2.0019
  • #40
    emigrant
    Level 29  
    polaklbn wrote:
    Nie prawda. 80 metrów 35 waży około 120kg. Jaki to problem odwijać po krążku i przekrazkować do samochodu? Pracochłonne lecz wykonalne.

    To nie mój wymysł tylko hurtowni. Tak kable są wysyłane. O jakiej nieprawdzie piszesz? Dodaj sobie na tim.pl do koszyka 80 metrów YAKY i z automatu doda się bęben kaucyjny. Z ciekawości dzwoniłem do nich, czy mogą wysłać kabel bez bębna - nie ma takiej możliwości. Podzwoniłem po lokalnych hurtowniach białostockich i taka sama sytuacja. Wysyłka na bębnie 80 metrów 35 mm^2
    polaklbn wrote:
    Końcówki kablowe nie istnieją ?! Nie można zaprasować końcówki?

    Istnieją, ale nie mogę ich użyć. Mam praskę 6-50 mm^2 do końcówek oczkowych grubościennych, więc tu nie byłoby problemu z zaprasowaniem takiej końcówki oczkowej.

    polaklbn wrote:
    Nie posiadasz sprzętu odpowiedniego do wykonania owej czynności.

    O jaki Ci sprzęt chodzi? Do czego? Do przeformowania przekroju 35 mm^2 sektora na okrągły? Nikt nie ma - mogę mieć kamienie na przekroje 150-240 mm^2, ale tak malutkich przekrojów jak 35 mm^2 nikt nie przeformowuje. Jak już tak ciebie interesuje sprzęt to ma go więcej niż nie jeden elektryk co na co dzień wykonuje instalacje elektryczne. Jestem także automatykiem.
    polaklbn wrote:
    Zawracasz gitarę ludziom z hurtowni.

    Ja im zawracam głowę? W jaki sposób i czym?

    polaklbn wrote:
    Łatwiej już założyć RBK00.... Krew mi się gotuje. Producenci wymyślili tyle rodzajów połączeń, wago/simet/Apator , a Autor szuka rozwiązań które są przerostem formy nad treścią.

    V-klema jest przerostem formy nad treścią? Ciekawe... Nie znasz sytuacji, co gdzie jak, więc nie wyskakuj mi tu z RBK00, wagami, simetami ani końcówkami oczkowymi.

    polaklbn wrote:
    zarobione pieniądze nie starczą na pokrycie wynagrodzenia dla specjalisty - który wykona to jak należy ?

    Kogo nazywasz specjalistą i co niby specjalnego on miałby wykonać? Poza ułożeniem w wykopie kabla(zygzag), prawidłowych łuków dla żyły sektorowej i danego przekroju, posmarowaniem pastą kontaktową koncówek żył i prawidłowego zaciśnięcia w zacisku żył? Kwestia pomiaru rezystancji izolacji po ułożeniu kabla to też nie problem. Nie ucz mnie kto i jaką pracę ma wykonać. Poza tym żaden energetyk, elektryk co na co dzień ma kontakt i doświadczenie z kablami o dużych przekrojach, czy nawet niech to będzie 35 mm^2 nie jest gwarantem poprawnie wykonanej instalacji. Totalnie mnie nie interesuje, że on się podpisze pod źle wykonaną instalacją, ale w jego mniemaniu będzie to poprawnie.
    Wszystkie instalacje domowe wykonałem sam za zgodą Jerzego, bo to on pod wszystkim się podpisuje i sprawdza moją pracę. Także wykonam skablowanie garażu. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego ani trudnego. Zasady znam jak należy postępować z kablami.

    Wracając do tematu zaciśnięcia żyły sektorowej w zacisku Ensto KE to moim zdaniem jest to niepoprawne zaciśnięcie. O ile 25 i 35 mm^2 siedzi stabilnie w zacisku i za cholerę nie da się tego wyrwać ani obkręcić to punkty styku sektora z zaciskiem są tylko przy śrubie dociskowej i dolnych narożnikach sektora. Spód sektora nie dotyka w całości zaokrąglonego dołu zacisku. Widać to dokładnie, bo w aluminium odbijają się te wyżłobienia z zacisku. Gość z Ensto miał całkowitą rację. W tych zaciskach nie powinno się zaciskać żył sektorowych - przynajmniej nie jednodrutowych SE, może wielodrutowe SM by się ułożyło poprawnie.

    Dodano po 26 [minuty]:

    Chyba czas najwyższy zamknąć temat. Wszystko zostało napisane. Dzięki wszystkim za udział w dyskusji.