Testowanie starego falownika 86kW z 92 roku na silniku 4kW w domu

ari94 24 Sie 2019 11:17 714 7
  • #1 18132343
    ari94
    Poziom 10  
    Witam,
    mam przemiennik częstotliwości około 86kW stary z 92 roku i chciałbym go przetestować czy działa, w warunkach domowych tzn. na silniku 4kW.

    Prąd znamionowy tego falownika to 120A, natomiast jest to przy obciążeniu znamionowym.

    Planuję zastosować zabezpieczenia zwykłe S-ki na zasilaniu falownika na każdą fazę i podłączyć do sieci, po skonfigurowaniu ustawień w menu pod mój silnik uruchomić silnik.

    Moje pytanie czy nic się nie stanie? czy nie popłynie zbyt duży prąd itp??

    Dodam, że testowałem już tak falownik 18,5kW ale nowy i nie było problemy, lecz 86kW to już trochę duży falownik i się obawiam.
  • #2 18132363
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    S-ki moga "lecieć" przy załaczaniu falownika (ładowanie kondensatorów), jesli tak będzie to sugeruję sklecić prowizoryczny softstart (3 grzałki z żelazek).
  • #3 18132426
    kosmos99
    Poziom 38  
    Bardzo duża różnica mocy. Jakiej wartośći Eski chcesz zastosować?
  • #4 18132692
    ari94
    Poziom 10  
    Wyłączniki nadprądowe B16A.
    Na każdą fazę.

    Czy kondensatory się ładują od razu po podaniu napięcia na zasilaniu, czy dopiero po wciśnięciu "start" i podaniu napięcia na silnik?
  • #5 18133130
    kosmos99
    Poziom 38  
    Przy zabezpieczaniu falowników raczej stosuje się bezpieczniki, a nie wyłączniki nadprądowe. Moim zdaniem to zabezpieczenie będzie za małe, no i obciązenie niecałe 5% mocy znamionowej. Do tego pewnie kondensatory wyschły jak falownik ma prawie 30 lat.
    Ale skoro już go masz to najlepiej sprawdzić.
  • #6 18134014
    gag70
    Poziom 24  
    Każdy typowy falownik sieciowy ma w układzie mostka diodowego ogranicznik prądu ładowania pustej baterii kondensatorow. Odbywa się to przez start ładowania na rezystorze, który jest bocznikowany gdy napięcie osiągnie poziom nominalny.

    Zawsze też można samemu naładować baterie przez zaciski DC i dopiero wtedy włączyć do sieci.
  • #8 18144415
    kaworu
    Poziom 16  
    Podłączałem falownik SEW-a 75kw przez B25 (takie są na zabezpieczeniu gniazda z którego korzystałem) też dla testów i zgrania wsadu. Dwa razy podniosłem eski i za 3 poszedł, bez zapinania obciążenia jesteś tylko ograniczony naładowaniem się kondensatorów w falowniku. Jeśli falownik jest sprawny powinno się udać