Napięcie pomiaru kabla w obiekcie

28 Sie 2019 21:31 567 9
  • Specjalista elektryk
    Krótka piłka, Panowie.
    Jeżeli w obiekcie budowlanym mamy ułożony w instalacji wewnętrznej kabel zamiast przewodu to jakim napięciem należy wykonać pomiar RISO? Jak dla kabla czy jak dla przewodu?
  • Pomocny post
    Poziom 20  
    Miałem kiedyś podobny temat. YKY 3x2.5. Potraktowany napięciem 500V wykazał ponad 2 giga, i to wpisałem w protokół. Pytałem się inspektora, czy pasuje, to odpowiedział mi, że nieważne jaki typ przewodu, ziemny, czy instalacyjny - instalacja ma spełniać wymagania minimalne. A że spełniał, to głębiej nie wnikałem. Instalacja 1-faz n/t piwnica 230V. Inspektor upierdliwy, i raczej z tych kumatych przyp....czy.
  • Pomocny post
    Poziom 35  
    A jak bym miał resztkę kabla Excel 3 X 10/10 mm2 12/20kV i go wykorzystał do zasilania silnika na napięciu 3 x 400 V to przecież nie robiłbym prób jak dla kabla SN.
  • Pomocny post
    Moderator Elektrycy
    Norma dotycząca instalacji wewnętrznych wymaga 500V DC. I ja tak nawet kable w instalacjach wnętrzowych sprawdzam, a nawet akceptuje protokoły wystawiane przez wykonawców.

    Z tego co pamiętam, to chyba w normie SEP było wymaganie dot. 2,5kV dla badania kabli. Tyle, że to wymaganie jest dla sieci zewnętrznych (ta jak i norma).
    Natomiast prywatnie rozmawiałem z technologiem firmy bitner i według niego, takie badania (2,5kV) graniczą już z możliwością uszkodzenia izolacji żył w kablu.

    Mowa oczywiście o kablach nn.
  • Specjalista elektryk
    Słowo wyjaśnienia, spotkało się trzech mędrców :D z których jeden twierdził, że jak dla instalacji wewnętrznej, drugi, że jak dla kabli. Ja twierdziłem, że jak dla wewnętrznej czyli 500V bez względu na rodzaj i typ materiału użytego do okablowania obiektu. Po waszych wpisach widzę, że moja opcja wygrała stosunkiem głosów 2:1. ;)
    kozi966 napisał:
    Natomiast prywatnie rozmawiałem z technologiem firmy bitner i według niego, takie badania (2,5kV) graniczą już z możliwością uszkodzenia izolacji żył w kablu.

    Możesz coś więcej napisać o przebiegu tej rozmowy? Dlaczego 2.5 kV może uszkodzić izolację kabla w obiekcie budowlanym!?
  • Pomocny post
    Moderator Elektrycy
    opornik7 napisał:
    Dlaczego 2.5 kV może uszkodzić izolację kabla w obiekcie budowlanym!?

    Nie ma znaczenia czy w obiekcie, czy w ziemi.
    Generalnie wspominał, że próby probiercze robione są na 3,5kV. W warunkach laboratoryjnych. No i niby jest "ok".
    Natomiast finalne próby na obiekcie charakteryzują się trochę czymś innym (temperatura/wyginanie/itd) i ma to jakiś związek z mieszanką materiału użytego na izolację. Więcej nie chciał powiedzieć, stąd nie wiem z czego to rzeczywiście wynika. Powiedział tylko że takie badanie może zdegradować izolację, ale nie musi.

    Przypomniało mi się też, że wspominał o tym, że technicznie izolację na żyle projektuje się tak, aby wytrzymywała np. 600V, a względem drugiej żyły (dwie izolacje) na 1000V - kabel opisany jako 0,6/1kV. Im wyższy wynik wytrzymałości uzyskają, tym lepiej, ale wtedy muszą się męczyć z rozwiązaniem problemu zginania kabla (sztywność i grubość izolacji i powłoki, wypełnienia, itd.).
  • Poziom 35  
    Dawno, dawno mierzyłem kable nN. Ale to był induktor IMI 1000 V. Dla instalacji był 500 V.
  • Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Trochę poza tematem...

    kozi966 napisał:
    Przypomniało mi się też, że wspominał o tym, że technicznie izolację na żyle projektuje się tak, aby wytrzymywała np. 600V, a względem drugiej żyły (dwie izolacje) na 1000V - kabel opisany jako 0,6/1kV. Im wyższy wynik wytrzymałości uzyskają, tym lepiej, ale wtedy muszą się męczyć z rozwiązaniem problemu zginania kabla (sztywność i grubość izolacji i powłoki, wypełnienia, itd.).
    Mogę Ci powiedzieć że od kilku lat w większości układamy kable typu YAKY/YAKXS 1x630, na których idzie zasilanie nominalne 660VDC - w praktyce na odczepach na stacji jest napięcie dochodzące do 850VDC bo odcinki nawet po 3km i spadki napięcia spore. Tematy związane z trakcją tramwajową. Często jest tak że przy skokach napięcia przetwornice się palą. Kable z lat 70'tych o przekroju 400 dalej trzymają rezystancję a nieraz widziałem je nadtopione.
    Napięcie pomiaru kabla w obiekcie Napięcie pomiaru kabla w obiekcie Napięcie pomiaru kabla w obiekcie

    Nagminnie stosuje się linkę typu LgY 10/16/70/120/150 o napięciu izolacji 450/750V - raz miałem możliwość doświadczenia zwarcia (przebicia) z odległości ok 50cm i dziękuję ...

    Teraz mieliśmy pogwarancyjną awarię kabli w kanałach kablowych przy stacji bo Tauron robił dopalanie walniętego swojego kabla i szlak przeszedł na ok 20 kabli typu YAKY 4x240. Przyjechała straż i gasili.
  • Moderator Elektrotechnika
    opornik7 napisał:
    Jeżeli w obiekcie budowlanym mamy ułożony w instalacji wewnętrznej kabel zamiast przewodu to jakim napięciem należy wykonać pomiar RISO?

    To nie ma znaczenia co ułożono. Ułożenie kabla /przewodu powinno odpowiadać napięciu zasilania jego. Czyli jeśli mamy przewód czy kabel 230V to napięcie probiercze dla niego to 500V jeśli mamy napięcie zasilania 400V to napięcie probiercze 750V a dla napięcie 500V ( IT) będziemy mieli 1000V .
    kozi966 napisał:
    norma).
    Natomiast prywatnie rozmawiałem z technologiem firmy bitner i według niego, takie badania (2,5kV) graniczą już z możliwością uszkodzenia izolacji żył w kablu.

    Dla nowo oddawanych instalacji chyba , czy się mylę.
  • Poziom 21  
    Jest jeszcze jeden wyjątek o którym nikt nie wspominał. Jeżeli w układzie jest SPD i nie ma możliwości go odłączenia (wymagany powód/uzasadnienie) to dopuszcza się pomiar napięciem 250V, jednak minimalna rezystancja wynosi 1Mom, a nie 0.5Mom jak to jest dla testowania SELV/PELV (250V).