Dobry,
Mam falownik LG SV150iG5A-4, zestaw hydroforowy na 3 pompy 2,2kW każda. Skrzynkę z automatyką i modułem PLC IDECa FC4A-C24R2.
Problem w tym, że bez rozbioru wody pompa włącza się stycznikiem za często i za dużo podnosi ciśnienie. Wybija 6-barowy zawór bezpieczeństwa i tak w kółko. Chce podłączyć na razie na jedną pompę falownik który będzie sterowany przez przetwornik ciśnienia na zestawie hydroforowym. Jak wrócę z urlopu chce podłączyć wszystkie silniki kaskadowo na jednym falowniku ale to potem. Da się za pomocą tylko falownika bez udziału PLC podłączyć pompę żeby była sterowana przetwornikiem ciśnienia? bo mam pustkę w głowie... Przetwornik to chyba Danfoss MBS 0-6 bar.
Mam falownik LG SV150iG5A-4, zestaw hydroforowy na 3 pompy 2,2kW każda. Skrzynkę z automatyką i modułem PLC IDECa FC4A-C24R2.
Problem w tym, że bez rozbioru wody pompa włącza się stycznikiem za często i za dużo podnosi ciśnienie. Wybija 6-barowy zawór bezpieczeństwa i tak w kółko. Chce podłączyć na razie na jedną pompę falownik który będzie sterowany przez przetwornik ciśnienia na zestawie hydroforowym. Jak wrócę z urlopu chce podłączyć wszystkie silniki kaskadowo na jednym falowniku ale to potem. Da się za pomocą tylko falownika bez udziału PLC podłączyć pompę żeby była sterowana przetwornikiem ciśnienia? bo mam pustkę w głowie... Przetwornik to chyba Danfoss MBS 0-6 bar.
